交流正常照明系统采用380/220V,3相4线,中性点直接接地系统,各场所的照明电源由脱硫岛内就近或相邻380/220V电源供电。脱硫系统电气综合楼各层、控制室设置直流事故照明,其电源取脱硫岛直流配电屏。
b)主要场所的照明方式、灯具选型及照度
各主要场所的照明方式、灯具选型及照度要求见下表:
表3.3
36
某厂1石灰窑烟气脱硫项目
c)照明系统的控制
电气综合楼采用照明开关控制。
脱硫岛区域 照明采用光控。
经常无人停留、出入的房间的照明由就近的门或入口处的照明开关控制。 d)管路系统 综合控制楼以及其他附属辅助建筑的照明及插座线路采用水煤气管暗敷的方式。 吸收塔的线路采用水煤气管明敷的方式。
所有场所的导线均采用BV-500V型导线。
性能与其安装场所相适应。
3.1.9.2检修电源系统
各场所的检修电源由就近或相邻的380/220V电源供电。
在脱硫控制楼、吸收塔等设置检修电源箱。检修电源箱带有小型断路器、漏电保护器等。维修插座电源额定电压为400V、70A、三相、50赫;单相230V、20A。检修箱外壳防护等级及防尘防水。
3.1.10电缆和电缆构筑物
3.1.10.1动力电缆
动力电缆采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙稀内护套钢带铠装电缆。
1)6kV动力电缆
37
某厂1石灰窑烟气脱硫项目
6kV电缆采用10/8.7kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙稀护套钢铠电缆。电缆的导体采用铜导体,其热稳定截面满足电厂6kV系统热稳定要求。最终在设计阶段由业主方确认。
2)0.4kV动力电缆
0.4kV动力电缆采用0.6/1.0k阻燃型聚乙烯绝缘聚氯乙稀护套电缆。
电缆的导体采用铜导体,电缆最小截面为1mm2。截面超过6mm2的电缆将为铜绞线电缆。耐热电缆和移动电缆,其导体由细的铜绞线组成。
3.1.10.2测量和控制电缆
对于测量和控制电缆为阻燃型PVC绝缘PVC护套铜芯电缆,开关量信号采用总屏电缆,模拟量信号采用分屏加总屏电缆,并且最小导体截面为1.5mm2。如果用于不同的建筑物之间的连接,将采用有一条公共屏蔽线用以防止感应电压的电缆。
所有热控电缆,采用屏蔽电缆,以防止感应电压。
3.1.10.3仪表用互感器电缆
电缆符合“60V”以上的测量和控制电缆的要求,且为阻燃型。通常一条议用互感器的电缆只传输一个互感器的电压或电流值。如果同一个电压信号用于不同的需要(如:保护、测量、计量)将装设分离的小型断路器。互感器电压将用独立的电缆传输。
室内电流互感器电缆最小截面为1mm2。通往其它建筑的仪表用互感器电缆最小截面为4mm2,并且有公共屏蔽线。最大电压降不超过2%。
3.1.10.4电缆连接装置
所有6kV电缆和截面大于16mm2的0.4kV动力电缆的终端接头将采用热塑材料的终端接头。电缆头、线鼻子及保护套等电缆附件随电缆一起供货。所有电缆两端悬挂铝制打印标牌,内容包括电缆编号、电缆型号、起止点、长度。 38
某厂1石灰窑烟气脱硫项目
3.1.10.5电缆桥架
所需的电缆桥架和电缆竖井及支架、螺栓等为优质热镀锌防腐型。
电缆敷设施工时动力电缆、控制电缆、信号电缆等将按有关标准和规范分层(或分隔)敷设,热控电缆与动力电缆将分开敷设。
各电动机、照明箱、检修箱等设备的入口电缆,将采用电缆软管保护。 电缆支架、桥架将敷设专用接地线,每隔20m与主网相连,各层桥架每隔20m相互可靠连接。
电缆桥架的连接方式保证有良好的导电性,电缆桥架具有不少于两点与接地系统电气连接。
电缆将有可行的防火阻燃措施和设计。
3.1.10.6电缆设施
电缆设施符合相关的标准和规范。
电缆将根据工程实际情况恰当地采用电缆沟道、电缆桥架、电缆导管(包括地下埋管)的敷设方式。电缆敷设设计深度满足现场施工要求。
敷设于电缆桥架和电缆支、吊架上的电缆排列整齐、美观。
6kV动力电缆、0.4kV动力电缆、控制电缆、信号电缆等按有关标准和规范分层(或分隔)敷设。
3.1.11电气设备防护等级
电气设备安装在有空调或通风装置的室内,其外壳的防护等级为IP30; 电气设备安装在环境洁净的室内,其外壳的防护等级为IP30以上; 干式变压器外壳的防护等级为IP21;
在配电室的照明设备,其防护等级不低于IP42;
在其余环境条件下的电气设备和照明设备,其防护等级为IP54;
为保证短时浸入水中或在水下工作的电气设备能可靠地连续工作,该设备外壳的防护等级达到IP68。
39
某厂1石灰窑烟气脱硫项目
对于有防晒、防雨、防尘、防沙、防酸等要求的电气设备,其外壳的防护等级根据实际情况确定;
电气设备安装在有爆炸性危险的场所,其防护等级达到IEC79所规定的爆炸性混合物燃点等级的要求。
在就地和操作过程中,以及周围环境会导致空气中的气体、蒸气、雾气或尘埃累积形成可爆混合物的房间和厂区中所使用的电气设备和装置将采用防爆措施。所有电气设备符合易燃混合物的安全等级要求(例如:防爆铸造、压力铸造、本质安全等)。
注意电气、化学、热力和机械等因素产生的影响,特别时高的环境温度,盐雾和安装地附近的热源将严加注意。
3.1.12变压器
低压厂用变压器采用环氧树脂浇铸的干式变压器。变压器安装在0.4kV配电装置的室内,不设变压器小间。变压器工作环境的最高温度按45oC考虑。变压器采用低损耗铜芯变压器,其在使用环境条件下能满负荷长期运行,并有一定的过负荷能力。容量不大于1600kVA的变压器阻抗电压不大于6%,容量不大于2500kVA的变压器阻抗电压不大于8%。
变压器带外壳。变压器外壳内高压侧考虑设置固定电缆用的支架;低压侧设置固定硬母线用的支柱绝缘子,并满足短路时的冻热稳定性的要求,同时考虑安装零序CT的位置。并设计防止凝露的温控加热器。
变压器符合GB、DL、IEC最新标准的要求,特别是针对干式变压器的IEC726和IEC551标准对噪声测试的要求。
干式变压器正常运行的冷却方式为自然风冷,提供冷却风扇满足强迫风冷条件下150% 的过负荷要求。变压器装设带遥控报警及跳闸的温控设施。报警及跳闸信号接至DCS系统中。
变压器的绝缘等级为F级,温升按B级考核。低压侧中性点直接接地,并装设保护CT。
40
某厂1石灰窑烟气脱硫项目
3.1.13 0.4kV配电装置
(1)概述
0.4kV低压开关柜柜体为金属外壳,用于室内安装。低压配电柜内动力元件设备采用合资产品。每台柜出线一般不大于12回,所有开关柜采用MNS柜。
(2)结构要求
开关柜柜体有足够的强度。内部各工作单元之间通过金属挡板或相当的材料隔离。
带电部分加以适当的保护以防止触电。在其它单元带电的情况下能更换和 改接电缆。
所有的辅助电路以插接件连接。相同型号的单元不需更改接线就可互换。 对于电缆馈线开关柜,每个开关柜装有宽度不下于300mm的电缆小室。 所有的装置、电缆接线端采用耐久性材料并加以注明,并与相关的项目表和接线图相对应。
所有用于操作和监视的重要设备(如:开关、按钮信号灯等)都用固定的铭牌加以标明。
所有装置都有良好的接地。每一开关柜均直接与就近的接地网相连,其接地线满足设备短路电流热稳定的要求。
(3)电流互感器
对于电源进线回路,电流互感器装于开关柜固定位置。
电流互感器采用环氧树脂浇铸,绝缘型电流互感器,其动、热稳定能达到开关柜和相关GB、DL、IEC标准的要求。
电流互感器选用适当的容量和变比以保证保护的可靠性、计量与测量的准确性。 测量精度: 准确级0.5
保护精度: 准确级10P20
电流互感器提供用于保护和测量的独立线芯。
(4)就地指示
开关柜的控制、信号和位置指示信号进入DCS系统。
(5)断路器控制
断路器的控制电源为DC220V。断路器能就地或通过DCS系统控制,开关 41
某厂1石灰窑烟气脱硫项目
柜上设就地/远方控制转换开关。
每个断路器都能有就地“开”、“关”按钮进行操作。一般情况下,该按钮置于保护罩内。如控制电压有故障,开关能进行 “紧急开断”操作。
在试验位置时,能就地操作。
(6)就地辅助继电器和测量仪表
所有的辅助继电器均为插件式。对冲击敏感的测量仪器和继电器防震。测量仪表接变送器二次侧(需送入DCS系统的电气量),准确级1.0,采用平镶式安装。
按要求采用下列就地测量仪表:
所有安装断路器进、出线回路的三相电流指示;
带手动操作开关的插件式单元采用单向电流显示。
(7)开关柜内部布线
插件单元和开关柜固定部分之间的辅助点采用插件式。插件式接触点的接线能使相同型号的插入式单元无需更改接线就可互换。
独立的仪表用互感器的次级回路接至插入式单元和开关柜端子排上。对于电流互感器装有必要的短接片。
(8)备用回路
交付使用的0.4KV开关柜及配电箱(柜)具有20%(包含各种容量)的备用回路。
3.1.14直流配电系统
脱硫岛及辅助区设置220V直流馈线柜,用于向控制、保护等直流负荷供电。 一般要求:
直流馈线柜为金属外壳,全封闭式,固定安装。
直流馈线柜采用双回路供电。
柜内二次回路导线采用界面不小于2.0mm2的屏蔽导线,绝缘电压不低于500V。
显示用数字仪(用于电流和电压),装设电流表、电压表。
42
某厂1石灰窑烟气脱硫项目
3.1.15就地控制箱
与工艺流程无关的负荷(不重要的设备)如:排水泵、抽水泵等可以通过就地控制箱操作。
就地控制箱带有塑料外壳。也可采用经热浸镀锌处理的外壳,安装于墙上或经过热浸镀锌处理的支架上。防护等级达到IP54。
控制箱装有必要的进线熔断器或负荷开关,小型断路器、熔断器、辅助继电器、接触器、过流继电器、端子牌、接地端和电缆连接单元。
就地控制箱装有:
开—按钮;
关—按钮;
运行、停止指示灯;
故障灯。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。