赤泥工程施组(8)

 

2)配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱,开关箱应装设在坚固的支架上,且必须防雨、防尘。

3)固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于

1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜大于0.6m,小于

1.5m。

4)每一台电动机械(工具)的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护装臵外,开关箱内的开关电器必须在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

5)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸一漏、一箱一锁”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

8.8.3、防火、防爆安全措施

严格按《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程<试行>》,1987年12月16日劳人护[87]36号文件及其它相关有关防爆条例文件执行,以及《中华人民共和国消防条例实施细则》1987年2月23日国务院批准1987年3月16日公安部发出的文件执行。

1)在易燃、易爆破环境中,严禁产生火花。当不能满足要求时,应采取安全措施。在易燃、易爆周围进行气割或焊接作业时,必须采取隔离措施。

2)照明灯具与易燃物之间应保持一定的距离,普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物,当间距不够时,应采取隔热措施。

3)使用掌上型移动式电动工具应采取防爆措施。

4)乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。

8.8.4、安全技术交底

各个分部分项工程在施工作业人员操作前,施工员和安全员以安全技十一冶建设集团有限责任公司 第 46 页


贵州其正化工有限公司一期500kt/a氧化铝赤泥坝工程 施工组织设计 术交底书的形式对施工人员进行安全技术交底,交底首先交到施工班班长,再由班长向施工班的施工人员进行交底,安全技术交底的内容主要针对施工中的特殊问题和主要的危险因素以及所采取的安全技术措施。

8.9、安全事故处理保证

8.9.1、事故报告程序

1)轻伤事故:事故发生后,应立即报告现场经理或安全员,安全员在规定时间内报现场质安部。

2)重伤、死亡事故:事故发生后,要以最快方式在2小时内报项目部领导和建设公司质安处,及时组织有关部门进行调查。

8.9.2、事故处理方法

1)现场事故紧急处理

施工队伍进场后,即与当地有关医疗单位进行联系,记录下他们的联系电话以备急需。

如事故发生,轻伤则就地包扎处理;重伤则需立刻电话联系医疗单位,即派人车来工地紧急处理,同时应保护好伤者和事故现场。

2)事故后期处理

事故后期处理,除按国家有关规定对伤者进行抚恤外,还应总结经验教训,对责任人进行批评教育和纪律处分,并通报全公司,以引起大家重视。

8.10、安全保证体系框图

安全保证体系框图见附后图。

第九章 现场文明施工及环境保护措施

9.1、施工现场配备“八牌二图”即:工程概况牌,施工组织机构牌,安全施工牌,防火须知牌,文明施工管理牌,环境卫生制度牌,十项安全技术措施牌,安全生产六大纪律牌,施工总平面图,消防设施平面布臵图。其十一冶建设集团有限责任公司 第 47 页


贵州其正化工有限公司一期500kt/a氧化铝赤泥坝工程 施工组织设计 中施工标志牌应标明工程项目各称,建设单位,项目监理单位,施工单位,项目经理和施工现场管理代表人的姓名,开竣工日期,施工许可证批准号。

9.2、详细进行现场平面设计,合理布臵临时设施,堆放大宗材料半成品和机具设备。不得侵占道路和安全防护等设施。

9.3、根据地形,地貌,设计泄洪沟,保持工地内排水系统处于良好的使用状态,保持场地整洁,道路畅通。

9.4、随时清理建筑垃圾,在车辆和行人通行地段施工时,设臵施工标志。

9.更多内容请访问久久建筑网
5、对施工生产产生的建筑垃圾,按有关规定处理,建筑污水不经处理,不得排入农田,做到不污染周围环境。

9.6、水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量堆放在库内,如露天堆放应采取防潮地面严密遮盖,运输和装卸时防止飞扬。

9.7、在施工现场搅拌作业的,必须在搅拌机前台及运输车清洗处设臵沉淀池,排放的废水要排入沉淀池内,经二次沉淀后,方可排出。

9.8、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填,以免污染地下水和环境。

9.9、按规定标准设立食堂、医务室、浴室、更衣室和厕所,确保工地有符合标准的工地饮用水供应,保证职工身体健康,职工宿舍通风良好、整洁,宿舍内不使用电炉,不乱接电器。

9.10、施工人员衣着整齐,主要管理人员在施工现场佩带证明身份的证件。

9.11、党的领导,以强有力的思想政治工作促进各项工作的开展。

9.12、充分发挥工会青年团的作用,开展社会主义劳动竞赛和“青年文明号”的活动,开展健康向上的文体活动,活跃职工业余文化生活。

第十章 工程质量检验和验收

在施工过程中,我们将采取边施工,边进行质量的自检、互检、和专检十一冶建设集团有限责任公司 第 48 页


贵州其正化工有限公司一期500kt/a氧化铝赤泥坝工程 施工组织设计 相结合的三道工序,一定认真按照国家标准、规范和设计的要求以及管理工程师、监理工程师依据合同约定而发出的指令施工,随时接受监理工程师的检查、抽查、检验。并为检查,检验、抽查提供便利条件,质量不合格工程项目和部位。一旦经工程监理和工程监督站确认,我们一定自觉的进行返工,其费用自理,其工期决不因此而受影响。

工程质量等级,工程质量必须符合设计文件。设备安装技术说明书和施工验收规范及质量验评标准相应规定的要求,单位工程合格率100%以质量评定表为准。

项目经理部在施工现场设有法人授权的技术负责人,建立技术、质量、计量保证体系对工程负责。并以书面形式报业主单位、监理单位、质量监督站。分项、分部和单位工程施工完后,质检员根据规范、规程、合同要求,自检合格后填报质量验收通知单,报监理工程师和质量监督站检查审核。不合格者,按要求返工。合格者方能进入下道工序施工。土建与安装交叉施工工程。还需双方进行交验签字。

隐蔽工程和中间验收:工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,项目部自检合格后。在隐蔽和中间验收内容,验收48小时前通知业主单位和监理工程师检查,通知包含我们自检记录,隐蔽和中间验收内容,验收时间和地点,验收合格管理工程师、监理工程师在验收记录上签字,方可进行隐蔽和继续施工,验收不合格,项目部在限定时间内修改并重新验收。各工序验收过程中项目部施工技术人员主动配合,服从业主单位和监理工程师的指挥,单位工程主体结构完工时,项目部配合业主及监理工程师进行工程结构中间验收。该项工程的质量与检验严格按照国家颁发的建筑安装工程质量检验评定标准的有关规定,标准进行检查和评定。

质量检验和验收规范及标准:

1、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001

2、《水利水电工程测量规范》SL52~93

3、《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129-2001

十一冶建设集团有限责任公司 第 49 页


贵州其正化工有限公司一期500kt/a氧化铝赤泥坝工程 施工组织设计

4、《尾矿设施施工验收规程》YS5418-95

更多内容请访问久久建筑网
5、《聚乙烯土工膜防渗工程技术规范》SL/T231-98

6、《土工合成材料运用技术规范》GB50290-98

7、《土工试验方法标准》GB/T50123-1999

8、《有色金属工业建筑工程质量评定标准》

9、《土方与爆破工程施工及验收规范》

10、《混凝土质量控制标准》GB50164-92

11、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

12、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

13、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

14、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96

1更多内容请访问久久建筑网
5、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002

16、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

17、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

十一冶建设集团有限责任公司 第 50 页

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。