15卷5册滤尘空气处理机1(5)

 

参阅(六项)适当维修

Ⅸ、make up volume too large

1. Ball-tap system damaged

2. Water supply level higher than overflow pipe

3. Cold water basin leak

4. Circulating pipe leak

5.Drift

Change ball-tap system Adjust carefully

Refer to item Ⅺ and maintain properly

Maintain properly

Refer to item Ⅵ and maintain properly

(十)电流过大


1.电源电压下降

2.风扇叶角度不对称

3.散热风量过大

4.电机轴承损坏

5.皮带减速器轴承损坏

6.散热胶片闭塞

7.入风口有障碍

8.电机损坏

检查电源电压

调较扇叶角度

调较扇叶角度

更换轴承

更换轴承

清理或更换

改善通风

更换电机

Ⅹ、current too larger

1. Supply voltage decrease

2. Fan blade angel is not symmetrical

3. air volume too large

4. bear of motor damaged

5. bear of belt reducer damaged

6. Filling jammed

7. Air inlet net clogged

8. Motor is broken check supply voltage adjust fan blade angel adjust fan blade angel Replace bear

Replace bear

Clean and replace

Adjust ventilation

Replae motr

(十一)水盆漏水

1.夹缝防漏处理不当

2.出入水接驳器爆裂

3.补充水位过高

按正确工序重新处理 更换出入水接驳器

重新调较浮球组合


Ⅺ、leaking

1. doing anti-leaking service in

wrong way

2. Break down of access

connector

3. Water level is too high

do it according to working

process

Change access connector

adjust ball-tap system

3.设备运行维护安全技术与岗位责任1)冷却塔运行维护人员的安全注意事项如下:

* 冷却塔运行维护人员应定期进行身体检查。凡有严重高血压、心脏病、癫痫病、 精神病者及酗酒后的维护人员均禁止进入塔内、池沟边沿作业。

* 冷却塔运行维护人员必须经过培训,熟悉全厂循环水系统、冷却塔构造,掌握运 行和维护有关操作方法,并经安全规程考试合格方准独立工作。

* 进行塔内部拆修、吊装等作业时,应遵守高空作业、拆除作业、起重作业等有关 规定和要求。

* 进入冷却塔内进行工作,需事先得到冷却塔运行维护班长的许可。

* 进入冷却塔内进行工作、清扫循环水沟过滤网、调整挡风板和打冰等作业时,不 得少于二人,其中一人专职或兼职监护,严禁在运行中的循环水沟内工作。在运行中的 水池内工作时,须带救生设备,有人负责监护,并严禁靠近循环水沟的进水口。

* 接近冷却塔应先看冷却塔顶和塔壁,判明有无维修人员作业及有无其他物体坠落的可能。在塔内工 作时,应判明塔顶和塔内壁有无维修人员和机具作业及有无青苔、防水胶脱皮等杂物坠 落的可能。

* 接近冷却或进入塔内工作应戴安全帽。


* 进入塔内行走应手扶栏杆,脚穿胶鞋。

* 水沟的敞开口、排污检查井、循环水沟的滤过网等处,应安设栏杆、盖板等防护 装置,并维护这些设备,使之始终处于完整可靠状态。

* 运行人员在夜间巡回检查、冬季夜间清除挂冰和调节挡风板时,应有足够的照明, 并有防滑跌、摔倒的措施。

* 塔壁检修有物体坠落可能的区域,应在地面设 置围栏并悬挂警戒标志牌,防止行人误入。

* 旋转过滤网、捞草机、清污机的两侧应设有防护罩或防护栏杆。进入防护罩或防 护栏杆内作业时,须停止其设备运行,切断电源,对电气开关应加锁并挂上“有人作业、 禁止合闸”警告牌。

* 在冷却塔运行条件下过入塔内清扫、调整溅水装置,应注意适当休息。

* 悬挂和调整上层挡风板时应使用坚固的梯子并系上安全带。运输、悬挂和调整挡 风板时应注意力集中,防止滑倒、落水和挡风板坠落伤人。

* 木质及塑料质淋水填料等备品和工具堆放区,应备有消防器材,禁止烟炎火。停 运维修的木制和塑料填料冷却塔内,使用电焊、火焊及其它生火作业时,应编制防火措 施并经有关职能部门和领导批准。

* 冷却塔运行维护班的岗位责任

* 冷却塔运行人员的工作职责:

* 根据生产负荷、气象条件和各塔设备的水负荷,编制经济合理的运行方式。 * 合理调整分配已各并列运行的冷却塔的水负荷,使冷却后综合水温最低。合理调 整冷却塔内各配水槽的水位,使淋水密度分布均匀、合理。不允许配水槽水位过高而直


接外溢,使同塔内各配水槽水位差不应大于 10-15%,使同类型冷却塔的出口水温不宜 超过 1℃。

* 定时观测、记录各冷却塔有关运行参数,一般每 2 小时一次。记录内容包括气象 条件、汽轮机运行情况、冷却塔运行工况及有记事。

* 经常观测各冷却塔集水池和循环水沟的水位,及时调节补充水水量,以保持循环 水泵正常工作,避免池水外溢。发现循环水沟过滤网前后水位相差超过 10 厘米时,即 表示过滤网堵塞,应即清扫过滤网。

* 正确地实施经济合理的水力排污方案;观测冷却设备污脏情况、水质情况;经常 检查、保持排污系统的正常工作,并作好有关记录。

* 观察冷却塔集水池和循环水沟等设备渗漏情况。冷却塔停运时可从水位变化来加 以判断,冷却塔运行时可从补给水量和水位变化加以判断,必要时应组织检查。

* 定时分析冷却塔热力特性的变化及其原因,分析冷却塔运行经济效益。

* 经常巡视检查、记录冷却塔和循环水系统的缺陷,并向有关方面报告。

2) 冷却塔日常维护工作职责有:

定期清扫配水槽内的青苔、泥垢和杂物,至少每年春、秋季各清扫一次。经常 检查和消除配水槽的漏泄、断裂、破损等缺陷。

** 经常和定期检查和校正喷溅装置,使喷嘴喷出的水流能垂直地对准溅水碟的中 心,对中率 90%以上。喷嘴和溅水碟如有堵塞或破损,应及时清理或更换。陶瓷喷嘴、 溅水碟内积有水垢而影响性能时,应在化学分场指导下用 10-12%的盐酸溶液清洗。

** 合理地采用调整水力分配措施,如必要时可改变喷嘴直径、调整配水槽标高、 装设配水槽调节阀门等。


** 淋水装置必须经常保持完整良好,淋水板及其支承梁局部破损、坍落时应予及 时修补、配齐或更新。

** 保持循环水沟过滤网的完整和清洁,污脏堵塞时及时清扫,锈蚀损坏时及时修 补或更新。

** 淋水装置污脏时应会同有关单位查明原因和分析其影响,必要时采取措施,包 括水质化学处理等。

** 注意保持塔区周围的通风条件和环境卫生。在冷却塔周围 15 米以内不应有影响 冷却塔进风的植树、建筑和材料堆放。塔区地面标高应保持低于冷却塔塔顶以下 20 厘米,防止泥土和其它杂物随风吹和雨水进入冷却塔集水池,否则在集水池外围设挡 沙沿或导水沟等设置。

** 每年检查一次冷却塔集水池底部脏污情况,淤泥物积存厚度超过 20-30 厘米时, 即时应安排组织彻底清理。

** 及时完成循环水泵、压力管道、排污系统等设施的维护工作。对阀门及其它传 动装置应定期加油保养,保持其开关灵活,每月宜对冷却系统各阀门作两 个方向旋转 2-3 圈,防止锈死卡死。

** 对金属结构、构造和金属管衬应会同有关单位定期组织检查锈蚀速度,以便必 要时采取金属阻锈措施。

因发电机组停车而须停止冷却塔运行时,停机与停塔宜同时操作,或先停塔后 停机。

*** 冷却塔时冷却后水温一般不宜低于 15℃;在确有经验和把握情况下亦不

得低于 10℃。

*** 冷却塔冬季运行时应保持设计淋水密度,并适当加大。


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。