指导思想 为了预防火灾和杜绝火灾危害,保护 公司财产和人员的人身安全,维护公 共安全,保障公司其它各项工作的顺 利进行,制定本手册。
? 方针与原则 ? 消防安全工作贯彻“预防为主,防消结合”的方 针,实施综合治理的具体步骤,坚持专业部门与 公司全体员工相结合的原则,实行逐级消防安全 责任制。
? 义务消防员(全体员工〈含领班〉)职责: ? 1、认真学习和自觉遵守消防安全工作的各项法令,法 规,条例和本公司的消防安全管理规则; ? 2、积极参加公司举办的各项防火知识教育和培训活动, 掌握消防安全知识和本工种的防火知识,熟练掌握消防 器材的使用,熟悉公司确定的重点部位及严格执行这些 部位的规章制度。不得擅自挪用或移动消防器材和设备、 设施,未经同意不得擅自进入重点部位; ? 3、值班人员上班时间不得擅自离开岗位,发现不安全 因素或事故苗头,要立即报告公司保安部或工程部及时 采取果断措施; ? 4、严禁将易燃,易爆物品带进公司内; ? 更多内容请访问久久建筑网
5、不得私自移动各种电气设备,设施,电气线路不得 乱拉乱接。使用电器时,必须严格按章办事; ? 6、一旦发生火灾,应奋力扑救,每个员工都有维护公 司安全及引导客人疏散的义务和责任。
? 高低压配电室 ? 1、公司从事电业工作人员必须经过专业培训持证上岗; ? 2、严格遵守操作规程和防火制度,值班人员不得擅离 职守,无关人员不准入内,设立出入登记制度; ? 3、配电室内应保持整洁,不得存放易燃品和食物,设 备上不悬挂衣物; ? 4、配电室门窗进出关闭,预防小动物进入而发生设备 火灾事故; ? 更多内容请访问久久建筑网
5、经常检查配电设备及电气线路,发现故障及时查明 原因,予以排除,并及时向有关部门报告; ? 6、遇有特殊情况如火灾、地震、水灾等自然灾害事故, 配电室人员可根据指挥员或部门经理决定而停止供电或 恢复供电; ? 7、工作人员必须懂得电气火灾的扑救和灭火器材的使 用; ? 8、配电室内严禁吸烟和动用明火。
? 电工: ? 1、从事电业工作人员必须经过专业训练,持证上岗, 技术熟练,掌握用电防火安全知识,否则不准独立操作; ? 2、严格遵守操作规程,对不符合电气安全规定的供用 电设施电工有权拒绝安装并予以取缔; ? 3、安装电气设备必须符合安全要求,不准乱拉乱接电 源或任意增大容量。新线接通,旧线必须拆除,铺设线 路必须穿管; ? 4、经常检查电气设备和线路的安全状况,并建立巡查 制度,发现隐患及时维修更换,防止由于短路、过负荷、 接触电阻、电火花和电弧所引起的火灾事故;
? 更多内容请访问久久建筑网
5、加强对电炉、电烙铁、电烘箱等电热设备的安全管 理,对违反制度不听劝阻的有权采取断电措施; ? 6、认真履行职责,严格遵守防火制度,学会使用消防 器材。
? 火灾报警控制器的操作步骤: ? 消防报警控制中心的值班人员必须十分熟悉控制柜、温感、烟感器、高低区 消防泵、排烟阀等消防设施的各种功能、特性和各楼层消防设施位置,熟练 地操作控制柜各种按钮,消防控制中心值班人员应坚守岗位,严密地监视控 制柜报警器上各种信号。 ? 1、消防联动控制柜平时放在手动位置; ? 2、报警状态:当某层烟感探测器和温感探测器及水流指示器动作报警。应迅速 到报警地址(可通知保安值班人员迅速赶到现场),确定是否误报。误报要 查明原因,然后消除楼层显示器信号和报警,再到机房消除报警并复位。 ? 3、确定某层发生火警的操作: ? (1)迅速向 报警; ? (2)控制柜迅速转入自动位置; ? (3)迅速启动高区或低区消防泵; ? (4)电话通知上下各层人员疏散(如确因需要); ? (5)打开确定火灾层的排烟阀; ? (6)切断每层风机电源和风机盘管电源(切断各楼层照明电源,打开应急照明) ? (7)用扩音器随时通知人员疏散; ? (8)迅速将全部电梯迫将至首层; ? (9)通知机房人员密切配合(对机房人员的要求不再重复); ? (10)灭火结束和发现水管爆裂溢水应迅速关闭水泵。
? 用火、用电安全防火管理制度 ? 1、在公司范围内凡需要临时动火必须办理审批 手续,经公司物业部批准,并具动火条件,方可 动火; ? 2、凡易燃易爆物品的储存、使用的部位禁止动 火; ? 3、动火单位和部门在动火现场必须指派专人监 护,配备灭火器材,在确认无火灾危险、周围无 易燃易爆物品情况下,落实相应的消防安全措施 后方可动火,并自觉接受安全保卫人员的监督和 管理; ? 4、厂区内用电禁止私拉乱接,超负荷用电,无 证操作;
? 安全疏散设施防火管理制度: ? 1、应当保障疏散通道,安全出口畅通; ? 2、按规定设置符合国家要求的消防安全疏散指示标志 和应急照明设施; ? 3、保持常闭式防火门处于关闭状态; ? 4、消防安全疏散指示标志,应急照明等设施处于正常 状态; ? 更多内容请访问久久建筑网
5、严禁占用疏散通道; ? 6、严禁在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏 散的障碍物; ? 7、严禁将安全出口上锁、遮挡或者将消防疏散指示标 志遮挡、覆盖; ? 8、严禁其它影响安全疏散的行为; ? 9、安全疏散设施出现故障要立即报告,规定24小时内 修复,并做好记录;。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
火灾隐患整改制度: 1、对存在的火灾隐患,应当及时予以消除; 2、对于检查要求当场整改的就要立即以整改 下列行为应当场改正: (1)用火、用电违章情况; (2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好; (3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; (4)常闭式防火门是否处于关闭状态; (5)消防安全重点部位的人员在岗情况; (6)其他消防安全情况。 3、对不能当场整改的,,由管理部门开具整改通知,报告消防安全责任人或 消防安全管理人,提出整改方案并由被检查部门责任人签字,被检查部门责 任人应当确定整改措施、限期并负责落实整改; ? 4、隐患消除之前应当落实防范措施,保障消防安全; ? 更多内容请访问久久建筑网
5、隐患整改完毕,负责整改的部门或人员应当将整改情况函告管理部,提出 复查。由消防安全检查人员复查合格后并由消防安全责任人或消防安全管理 人签字确认后存档; ? 6、对公安、消防机构责令限期整改的火灾隐患应在限期内整改,整改后由公 司管理部向公安、消防机构报告整改情况,申请复查;
? 消防器材维护保养制度: ? 1、根据灭火器材的分布,指定各部门义务安全 员专人负责维护保养、记卡工作,始终保持器材 清洁、完好; ? 2、标明使用年限,对已使用过或过期的灭火器 材及时做好换药工作,及时更换损坏的器材,确 保完整好用; ? 3、不得擅自动用,挪作他用或移位;
? 火灾扑救与疏散预案: ? 1、火灾扑救、人员疏散: ? 1、火灾报警: ? (1)任何部位发生火警,发现人员应立即向消防值班室报告,并说出火灾发 生的准确地点,位置以及火灾性质,起火原因; ? (2)消控中心发现和接报后立即通知保安当值人员迅速派员到报警部位进行 是否发生火情的确认,若属误报警,应将情况反馈消控中心予以排除;如确 发生火警,应迅速实施扑救,并报告消控中心,由消控值班员按规定启动消 防联动系统,并通知公司消防安全委员会有关人员; ? (3)成立灭火指挥部:指挥部设在消控中心,由消防安全委员会小组成员组 成。火灾现场指挥由最先到达安全保卫部当班最高领导负责,通讯联络组与 总指挥保持联系,及时汇报火场情况传达灭火指令,用应急广播通报起火部 位,指挥现场人员疏散; ? (4)火灾扑救:灭火指挥部根据火情,下达启动消防控制系统命令。以便及 时保证现场灭火水源、排除火场烟雾,更加有利火场灭火以及安全疏散工作 的正常进行,火场指挥由公司到场职务最高者担任。 ? (5)灭火人员迅速切断起火部位所有
电源,携灭火器材前往火场进行扑救; ? (6)警戒组派专人到消防车可能来到的路口等待消防车的到来,要确保消防 道路畅通无阻,以保证公安消防车的顺利进入; ? (7)公安消防队到达火灾现场后,公司灭火总指挥立即向公安消防指挥员汇 报火场最新情况并移交指挥权,火场上的一切事宜听从公安消防指挥员的命 令,公司消防设备技术人员留在公安消防指挥员身边,以随时提供公司有关 建筑结构、消防系统方面的详细情况;
? 2人员疏散: ? 1、疏散的步骤:先疏散公司员工,最后是义务消 防队的疏散。如火势较大,可以同时疏散,应有 区别的让行动快的人先疏散。 ? 2、按楼层起火部位,疏散组迅速组织人员有序的 撤离火场,向安全区域疏导, ? 3、警戒组迅速将火场封闭,密切注意火场周围情 况,以防不法分子趁火打劫; ? 4、从火场撤离出来的人员应集中在安全地带,记 录清点人数,向灭火总指挥报告,如有人员缺少 现象,应讲清人数、姓名、性别、特征等情况, 以便及时与火场人员联系并查找;
? 消防联动说明 ? 1、任何一层探头报警,启动本层的声光报警器, 关闭动力及照明电源,切断本层及相邻楼层广播; ? 2、电梯迫降至首层,启动本区域防火阀,排烟 阀及相应排烟风机,正压送风机; ? 3、报警探头与手报功能一致; ? 4、任一消火栓报警启动消防泵; ? 更多内容请访问久久建筑网
5、任一压力阀报警启动喷淋泵;
火灾探测器
? 1 JTY-GD-EI601O型点型光电感烟火灾探测器 ? 1.1 概述 ? JTY-GD-EI6010型点型光电感烟火灾探测器(以 下简称探测器)利用红外光电元件及双向散射技 术来检测烟雾浓度,内置单片机,固化可靠火警 判断程序,工作稳定可靠。 ? 电子编码,唯一ID地址,可通过EI系列火灾报 警控制器、火灾报警控制器(联动型)、气体灭 火控制器在线设置地址。
? The second chapter Fire detector ? 1 JTY-GD-EI601O type point type photoelectric smoke detector ? 1.1 Summary ? JTY-GD-EI6010 type point type photoelectric smoke detector ( hereinafter referred to as the detector ) using infrared photoelectric component and bidirectional scattering technique to detect the smoke concentration, built-in single chip microcomputer, curing and reliable fire judging procedures, stable and reliable work. ? Electronic coding, a unique ID address, through EI series of fire alarm controller, fire alarm controller ( linkage ), gas fire controller set up online address.
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。