水洗模块的条件为:
(1)每次只能有一台压气机进行水洗。
(2)水洗控制盘上的所有报警都必须被复归掉。
(3)水洗的水温必须大于50℉(10℃)。
(4)水洗水箱的液位必须高于最低水位。
(5)水洗泵88TW-1启动后,泵的进出口的压力必须满足要求。
(6)流量开关继电器83WW必须指示已存在水流量。
水洗模块中的控制盘执行所有水洗逻辑。如果一个或多个水洗条件未能满足,
在水洗控制盘中将显示相关报警、而且在MK V显示屏上显示“水洗模块故
障”。如果MK V控制盘上发出上述报警,运行人员必须到现场检查故障原因
并采取措施消除故障,复归水洗控制盘上的报警。然后在MK V控制盘上重
新启动水洗。
控制盘的介绍和有关术语
A.透平控制盘(TCP)
透平控制盘包括运行透平所需的硬件和软件。在《硬件介绍》中可以看到一个盘的正面图。
紧急停机按钮(5E)-这个红色的按钮是安装在控制盘的正面。按下这个按钮就立即截断透平的燃料。
备用运行员界面(BOI)-这个互动的界面被安装在TCP的正面。运行人员可以通过这个模块发布所有命令。另外可以通过这个界面进行报警管理,燃机参数也可用<BOI>监视。
B.<I>显示屏
<I>显示器是一台直接作为透平控制盘操作界面的个人计算机,这是个初级操作员站。
所有操作员命令都可以通过它发布,而且还可以用它进行报警管理和参数监视。如果掌握了正确的密码,也可以进行程序编辑。
1. 主显示画面
操作员选择靶标和主控制选择靶标都能在主显示画面上用光标(CPD)进行点击。操作员选择器靶标包括:
OFF-禁止发出一个启动信号。
CRANK-选择了高盘方式后,启动命令可以将机组带到高盘转速。
FIRE-选择了点火方式后,发出启动命令能将机组将带到最小转速并在燃烧室里建立火焰。当机组在高盘状态下选择FIRE机组就执行点火程序并在燃烧室内建立火焰。
AUTO-选择自动方式后,启动命令会使机组升到空载满速。如果将FIRE命令改变为AUTO,机组也会加速到空载满速。
REMOTE-选择了REMOTE后,机组的控制将由一个远方控制装置执行。
START-点击了START靶标后机组就开始启动。如果此时选择了AUTO方式,机组将带负荷至旋转备用负荷点
FAST START-一个快速启动命令信号将触发机组启动。如果此时选择了AUTO方式,机组将带负荷到预选负荷点按照手动升负荷。
STOP-点击了STOP靶标后机组触发一个停机命令。
所有操作员选择靶标和主控制选择靶标是绿色的,位于主画面的右下角。所有绿色靶标都是AUTO/EXECUTE型靶标,这意味着用光标点击了选择的靶标后3秒内必须点击主画面底部的EXECUTE靶标来执行这个命令。
2. 负荷控制画面
在负荷控制画面里用光标(CPD)选择负荷控制方式。负荷控制方式包括:
PRESEL-设定预选负荷点。
BASE-选择基本温度控制负荷点。
*PEAK-选择尖峰负荷控制点。
3.*燃料混合运行画面
燃料选择靶标被用来选择希望的燃料运行方式。燃料选择靶标包括:
GAS SELECT-100%燃气运行方式。
DIST SELECT-100%轻油运行方式。
MIX SELECT-在100%单一燃料运行时选择混烧将使机组按照预定的混合比例切换为混合燃料运行方式运行。(不适用于DLN机组)
4.*同步设定点画面
控制器选择靶标被用来选择希望的速度控制方式。控制器选择靶标包括:
DROOP SELECT-用来选择有差速度控制方式。
ISOCH SELECT-用来选择无差运行方式。
5.*进口导叶控制画面
进口导叶(IGV)温度控制包括了IGV TEMP CNTL ON和IGV TEMP CNTL OFF两个靶标。点击IGV AUTO靶标选择正常的IGV控制方式。点击IGV MANUAL靶标可以让运行人员手动设定最大的IGV角度。(在线时通常不使用)
6.报警显示画面
此画面显示当前的未复归报警。每当一个报警发生时,画面就显示出该报警的序号和报警内容的文字描述。在报警前如果有一个“*”符号,表示此报警尚未确认。报警确认后“*”符号就消逝了。详见MK V用户手册(GEH-5979)中的有关内容。
7.辅助显示画面
在此画面中可以选择COOLDOWN ON和COOLDOWN OFF两种方式。
8.主复归靶标
点击主复归靶标复归主复归闭锁功能。机组跳闸后必须点击此靶标才能进行下一次启动。
C.术语的定义
SPINNING RESERVE-设定的最小发电机输出负荷控制点。在《控制规范》中可以查
处旋转备用负荷的大小。(标准为额达负荷的5%-10%)
PRESELECTED LOAD-一个发电机输出负荷控制控制点。按照《控制规范》中规定的
范围可以调节预选负荷的设定点。预选负荷设定点通常是低于基本负荷。(标准设定是额达负荷的50%-60%)
PEAK LOAD(可选用)-这是允许长期运行的最大负荷,负荷设定时既考虑了增加负 荷的要求也考虑了机组的寿命。尖峰负荷的运行时间是根据排烟温度来制定的。
D.发电机控制盘(标准型)
同期灯-大致地指示发电机和母线之间速度及相位的差值。
频率表-显示发电机频率。
运行电压表-显示母线电压。
同期表-指示发电机和母线之间的相位关系。
发电机电流表-显示发电机相电流。由电流选择开关可以分别选择显示发电机各相电流值。
发电机有功表-显示发电机输出有功。
发电机无功表-显示发电机输出无功。
发电机温度表-(照例是安装在发电机控制盘上,但实际是显示在MK V的显示屏上。)用温度选择开关选择显示各个发电机热电偶的数值。
发电机励磁电流表-指示发电机励磁电流(如果使用)。
电流选择开关-见发电机电流表。
同期选择开关(43S/CS)-该开关是个三位选择开关,可以选择三种同期方式:
MANUAL-选择手动同期方式。在此位置时表计显示发电机频率和电压,母线电压和相位等关系来进行手动同期。
OFF/REMOTE-用来实现远方控制装置控制。
AUTO-用来进行就地自动同期。
电压表开关-用来选择在电压表上分别显示各相母线电压。
温度表选择开关-照例是安装在发电机控制盘上,但实际是显示在MK V的显示屏上。
电压无功控制开关(90R4/CS)-开关在并网前控制发电机电压,并网后控制发电机无功和电压(向右为增加,向左为减少,松手后自复归)。
发电机开关控制开关(52G/CS)-用来开合发电机开关。开关上方的指示灯显示发电机开关在断开位(绿灯)或合闸位(红灯)。
提示:使用此开关时,发电机应通过正确的同期方式或发电机并入一个无电压的系统。
发电机差动闭锁开关(86G)-发电机故障后应手动复归闭锁开关。
发电机升/降控制开关(70R4/CS)-在发电机并网前调整发电机转速的升降(例如手动同期);并网后调整发电机输出负荷。在发电机有差速度控制方式运行或发电机孤岛运行时调整发电机转速。
变压器差动闭锁开关(86T)-变压器发生故障后需手动复归闭锁开关。
电度表-测量发电机输出电度。
E.马达控制中心
机组拥有一个马达控制中心来控制电气辅机设备。马达控制中心包括交流和直流分配系
统。
马达控制装置被用来控制象马达和加热器等辅机设备。马达控制装置包括开关、互感器、
控制回路、接触器、选择开关和指示灯。选择开关通常在AUTO位。每个马达控制中心还装有交流和直流配电盘。盘上装有开关。
F.远方监视设备
监视设备的功能和主板连接的电缆中叙述的设备的功能基本一致,只是在表计和指示中
有一些不同。详见监视设备制造商提供的手册。
G.报警系统
当选择了报警显示画面后所有报警都可以在<I>显示器上显示。在清除报警前应先查出
报警原因并采取相关的处理措施。下面是一个报警信息表,表里附有建议运行人员应采取的处理措施。
提示:报警信息可以按照“跳闸”或“报警”进行分类。“跳闸”类报警信息中包含单
词“TRIP”。“报警”类报警信息中没有“TRIP”单词。对于那些关系到启动允许
或跳闸的信息都具有主复归闭锁功能,必须在<I>显示屏中进行主复归才能解除
闭锁,清除报警。