雾化空气系统按照下列方法进行手动隔离:
(g)关闭从AD-8引出的雾化空气入口蝶阀。
(h)打开所有雾化空气系统的低位排放阀。
(i)打开雾化空气分离器的排放阀(如果有)。
(j)在马达控制中心上将雾化泵88AK的电源断开。
按照下列方法将冷却和密封空气系统隔离:
(k)关闭AD-1,AD-2,AD-3,AD-4(如果安装)及AD-6,
AD-7,AD-10。
(l)关闭防喘阀。
(m)打开轴承密封空气分离器的排放阀。(如果有)
(n)水洗时打开WW9管道上游的针型阀(如果有)。
(o)打开密封空气系统的低位排放阀。
(p)如果透平有一个自清洗滤网,关闭自清洗滤网空气管路的截止
阀,打开滤网的排放阀。
(5) 这时应检查水洗模块是否可以运行,下列条件是否已具备:
(a)水洗箱已满。
(b)洗涤剂箱已满。
(c)水温已达到要求。
(d)主水洗泵的入口阀已打开。
(e)关闭水洗模块的供水阀,以免水洗时未加热的水流进水洗箱。
(6) 为了减少对机组热通道里部件的热冲击运行人员必须校验燃机所有
轮间温度和水温差小于120℉(48.9℃)水温最高不超过300℉(148.9℃)。这可在显示屏上通过监视轮间温度画面来完成。
(7) 为了使洗涤剂和水的比例合适,请参考洗涤剂制造商的使用手册或
本服务手册中的维护部分的关于压气机清洗的有关资料。
(8) 用20TW-1按钮打开压气机电动水洗阀,该按钮在20TW-1阀的附近。
(9) 使机组达到高盘转速。
(10) 启动水洗模块中的相关设备,下列设备可以用马达控制盘上的按钮
手动启动:
(a)启动主水洗泵(88TW-1)。
(b)打开文丘里管和洗涤剂罐之间的洗涤剂截止阀(球阀)。
(c)水洗时监视流量计,按照洗涤剂和水之间的比例调节流量调
整阀(文丘里管和流量计之间的针阀或球阀)。请参考洗涤
剂生产厂家提供的比例。
(d)洗涤剂和水的混合溶剂应在3-5分钟内注入压气机。
要用充足的时间来置换管道中的水。
(e)给透平发停机令并用按钮关闭20TW-1阀。
(f)关闭洗涤剂截止阀。(除了加入洗涤剂时,其余时间此阀都应
关闭。)
(g)停止主水洗泵。
(11) 从惰走开始,透平大约浸泡20分钟。
(12) 浸泡结束后,重新发START命令。
(13) 用按钮打开20TW-1水洗电动截止阀。
(14) 使机组达到高盘转速。
(15) 在水洗模块中启动水洗泵(88TW-1),用清水漂洗压气机大约15
-20分钟。
提示:根据经验决定合适的水洗间隔时间,为了恢复机组的性能也许还
要重复上述的水洗步骤。
(16) 清洗完成后,触发一个停机命令并关闭水洗供水阀。在惰走期间使
机组甩干20分钟。
(17) 切换所有的阀门到正常运行时的位置。
(18) 用按钮关闭水洗电动截止阀20TW-1。
(19) 等机组停下来后在“CRANK”状态下发一个START命令。
(20) 使机组加速到高盘转速。
(21) 让机组在高盘转速下甩干20分钟。
(22) 发“STOP”命令。
(23) 在显示屏上的水洗画面中点击离线水洗“OFF”靶标。
(24) 按照下面列表将下列手动阀切回至初始状态。
(a) 将三通道的燃烧室启动失败排放阀和透平排气室的排放阀由
排水切回至排油。
(b) 将所有启动失败排放阀排放管路切回至排污油箱。
(c) 打开火焰探测器的手动阀。
(d) 将排气室中的排污阀由排水洗污水排放箱切换至排污油箱。
(e) 关闭进气室排放阀(如果有)。
提示:这是非常重要的,它可以防止藏东西吸入压气机。
(f) 如果压气机排气处装有启动失败排放阀的气源阀要将其打开。
(g) 停排气框架冷却风机(88TK-1和88TK-2),将控制开关打到
“AUTO”位。
提示:在执行上述安措恢复时要使管道里的水排掉。
雾化空气系统应安下列方法恢复安措:
(h) 打开从AD-8处引出的雾化空气系统入口蝶阀。
(i) 关闭雾化空气系统的所有低位排放阀。
(j) 关闭雾化空气分离器的排放阀。
(k) 关闭雾化空气泵CA2的入口管道上的排气阀。
(l) 在马达控制中心上合上雾化空气泵88AK的电源开关。(该马
达是雾化空气泵CA2的驱动马达。)
冷却密封空气系统按照下列要求恢复安措:
(m) 打开密封空气供气管道上的入口阀。
(n) 打开AD-1,AD-2,AD-3,AD-4,AD-6(如果有)和AD-7
及AD-10(如果有)的手动阀。
(o) 打开防喘阀的手动阀。
(p) 关闭轴承密封空气分离器的排放阀。(如果有)
关闭WW9管道上方的针型阀(AD-3的低位排放)。(如果有)
关闭轴承密封空气管道的低位排放阀。(如果有)
提示:在执行上述安措恢复时要使管道里的水排尽。
(29)在显示屏上的主画面中选择“AUTO”或“REMOTE”运行方式。
(30)在水洗控制盘上检查水温设定点在“COLD”位,操作选择开关在
“AUTO”位。
(31)在完成甩干后24小时内启动机组,当机组达到空载满速后至少要
运行5分钟。
(32)如果可以,在压气机和透平水洗结束后应当用固体清洁化合物清洁
压气机和透平。
(33)所有程序结束后机组就可以进行商业运行了。
提示:检查所有排放阀是否漏空气。
Ⅱ. 压气机在线水洗
总则
压气机在线水洗允许运行人员在不停机的状态下进行水洗。水洗方法和离线水
洗有许多相似之处。两个系统使用同样的泵88TW-1提供高质量的水洗溶液到
压气机。当管道到透平底部附近,它被分成两路,一路是到离线水洗系统,另
一路是到在线水洗系统。每一路都包含一个截止阀、流量孔板、母管和喷嘴。
但是两个系统有显著的不同。在线水洗的溶剂要求和离线水洗是不同的,它必
须满足表1和GEI41042中附录1的要求。在线水洗的水温和大气温度一样而
不是离线水洗所要求的180℉(82.2℃)。手动发命令后在线水洗自动进行;
相反,离线水洗是完全手动进行的。
提示:使用洗涤剂进行在线水洗后,建议使用充足的水来漂洗水洗母管上的喷
嘴以免洗涤剂干了以后堵住喷嘴。
注意事项
(1)透平必须在空载满速,而不能在停机过程中进行水洗。
(2)压气机进口温度必须大于50℉。
(3)设定压气机进口导叶在全开位。
(4)停止机组所有的喷水或喷汽操作。
(5)如果机组带基本负荷时,建议在线水洗前降5%的负荷。
操作
运行人员可以在显示屏上发一个在线水洗的命令。运行人员在水洗画面上点击
“ON-LINE WATER WASH ON”靶标,从这时起在线水洗就自动开始进行。正常
水洗程序如下:
(1)运行人员点击“ON LINE WATER WASH ON”靶标。
(2)水洗泵88TW-1启动。
(3)水洗泵启动3秒后电动水洗阀20TW-3打开。
(4)流量开关80WW-1显示水已经开始流动并触发水洗计时器L2WWP开始计时。
在显示屏的主画面上显示水洗状态。
(5)L2WWP计时30分钟后20TW-3开始关闭。
(6)L2WWP计时结束后10秒88TW-1停止。
水洗计时器L2WWP初始设定为30分钟,但是运行人员可以根据水洗的效果来设定和调整水洗时间。
对于有多台机组的电厂,所有机组可以共用一个水洗模块,不过一次只能有一台压气机进行水洗。当一台压气机在水洗时,无论是在线还是离线水洗,如果又发出另一台水洗的命令,这个命令将被闭锁并在显示屏上显示“水洗模块已在使用”的报警。
运行人员必须清楚水洗模块中的控制盘的两个选择开关的位置。一个是“水洗温度设定开关”43WK-1,另一个是“运行选择开关”43TW-2。这些开关在离线水洗时要用到,离线水洗结束后开关要被切换到正确的位置。
水洗温度设定开关有两个位置“热”和“冷”。在“冷”位时水箱加热器,23WK-1的温度设定点为65℉(18.3℃),在线水洗时开关选择此位置。当选择“热”位时温度设定点为178℉(81℃),离线水洗时开关选择此位置。如果运行人员决定选择离线水洗,应将开关选择在“热”的位置并发一个停机令。这样在机组停机和惰走过程中将加热水洗的水。如果离线水洗结束后,应将开关重新选择到“冷”位置。
“运行选择开关”也有“手动”和“自动”两个位置。只要运行人员将温度开关选择在“热”位置,“运行选择开关”就应选择在“手动”位置。当开关选择在“手动”位,所有的机组都不能进行在线水洗。这是为了防止误将本应离线水洗的热水用于在线水洗。当离线水洗结束后,运行人员应将开关切回“自动”位。这样才能进行正确地在线水洗。
水洗条件
为了执行压气机在线水洗,必须满足一定的条件。这些条件可以被分为两个部分:透平水洗条件和水洗模块条件。
透平水洗有以下两个条件:
(1)透平必须运行在空载满速状态下而不能在停机过程中。
(2)压气机进口温度不能超过50℉(10℃)
当在线水洗时上述任何一个条件不能满足都会在显示屏发出一个报警。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。