电气装置的接地
陈向宁 2015.7.19
电气装置的接地 http:///
一、接地的有关概念 接地和接地装置 接地:earthing
电气设备的某部分与大地之间良好的电气连接
接地体:earthing body 埋入地中并直接与大地接触的金属导体
人工接地体:manual earthing body
专门为接地而人为装设的接地体 自然接地体:natural earthing body
兼作接地体用的直接与大地接触的各种 金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土 基础等
接地线:earthing wire 电气设备接地部分与接地体连接用的金属导体 接地装置:earthing device 接地体和接地线总称 接地网:earthing network
由若干接地体在大地中相互用接地线连接 起来的整体
(二)接地电流
工作接地保护 接零、保护接 地在380/220 低压系统中, 接地电流很小, 一般不超过几 安,所以规定 电阻不得大于 4欧姆。
由于故障流入大地的电流
(三)接触电压和跨步电压
人站在发生接地短路故障设 备旁边,距设备水平距离 0.8米,和手接触电气装置 垂直方向1.8m的条件计算 接触电压。 跨步电压: 在单相接地的故障点附近, 人身有遭到跨步电压的危险。 当导线一相碰地时,电流已 触地一点为圆心向外扩散, 在20m以内的地面上画许多 同心圆,则这些圆周均有不 同的电位。 人体两脚接触 地面两点,该两点之间的电 压称为跨步电压
(四 )接地的种类:工作接地、保护接地 (1)工作接地 working earthing 保证电力系统和电气设备在正常情况和事 故情况下能够可靠地工作,而将电力系统中的 某一点进行接地。
电力系统中性点接地 避雷针、避雷器接地
(2)保护接地 protection earthing 电气设备绝缘损坏时,有可能使电气设 备的金属外壳带电,为防止这种电压危及人 身安全而人为地将电气设备的金属外壳与大 地进行金属性连接。 保护接地形式:设备的外壳通过各自的接地 线(PE线)与大地相接;设备的外壳通过公共 的PE线或PEN线接地。
主要用于10kv以下 的供电系统,电气 设备的绝缘出现问 题时,有可能使电 气设备外壳带电, 防止这种电压危及 人的安全人为将电 气设备外壳与大地 进行金属性连接。
把电工设备的金属外壳 和电网的零线可靠连接, 以保护人员安全的一种 安全措施。适用于直接 接地的的低压电网。