安全经验分享
防雷防静电接地
大庆石化腈纶厂
主编:安全科 机动科 供电车间
目
录
1
防雷基础知识
2
接地基础知识
3
建筑防雷系统
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
http:///
一、防雷基础知识 1 雷电的危害
?1992年澳大利亚墨尔本市的一家化 工厂因雷击而爆炸,导致毒气泄漏 ?1989年我国黄岛油库遭雷击引发特 大火灾,死亡19人,伤78人,直接经 济损失数千万元 ?我国鄂伦春林区火灾有半数以上是由 雷击引起
2007茂名石化603雷击爆炸事故
Back
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
http:///
一、防雷基础知识
2 雷电的危害方式及其防雷措施
?直击雷危害:指雷电对电气设备或建筑物直接放电,放电时
雷电流可达几万甚至几十万安培。直击雷一般采用由接闪器、 引下线、接地装置构成的防雷装置防雷。
?雷电感应危害:指当雷云出现在建筑物的上方时,由于静电
感应,在屋顶的金属上积聚大量异号电荷,在雷云对其他地方 放电后,屋顶上原来被约束的电荷对地形成感应雷,其电压可 达几十万伏。雷电感应的防止办法是将感应电荷的屋顶金属通 过引下线、接地装置泄入大地。
?雷电波侵入:指由于线路、金属管道等遭受直接雷击或感应
雷而产生的雷电波沿线路、金属管道等侵入变电站或建筑物而 造成危害。据统计,这种雷电侵入波占系统雷害事故的50%以 上。因此,对其防护问题,应予相当重视。一般在线路进入建 筑物处安装避雷器进行防护。
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
二、接地基础知识
1 有关接地的概念及类型
1接地 电气设备的任何部分与土壤间做良好的电气连接,称为接地。 2接地体或接地极 直接与土壤接触的金属导体称为接地体或接地极。接地体可分为人工接 地体和自然接地体。 人工接地体是指专门为接地而装设的接地体;自然接地体是指兼作接地 体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基 础等。 3接地线 连接于电气设备接地部分与接地体间的金属导线称为接地线。 4接地装置 接地体和接地线组成的总体称为接地装置。 Back
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
二、接地基础知识
2 接地分类
(1) 工作接地 工作接地是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种 接地,例如电源中性点的接地、防雷装置的接地等。 (2) 保护接地 保护接地是为保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部 分接地。 (3) 重复接地 在TN系统中,为确保公共PE线或PEN线安全可靠,除在中性点进行 工作接
地外,还应在PE线或PEN线的下列地方进行再一次接地,称为重 复接地。 ① 如架空线路终端及沿线每1km处。 ② 电缆和架空线引入车间或大型建筑物处。
防雷防静电接地安全经验分享 大庆石化公司腈纶厂
二、接地基础知识
3 接地体的装设
1自然接地体的利用 在设计和装设接地装置时,首先应充分利用自然接地体,以节 约投资。如果实地测量所利用的自然接地体电阻已能满足要求,而且 这些自然接地体又满足热稳定条件,可不必再装设人工接地装置。 可作为自然接地体的物件包括与大地有可靠连接的建筑物的钢 结构和钢筋、行车的钢轨、埋地的金属管道及埋地敷设的不少于2根 的电缆金属外皮等。对于变配电所来说,可利用其建筑物钢筋混凝土 基础作为自然接地体。
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
二、接地基础知识
2人工接地体的装设 人工接地体有垂直埋设和水平埋设两种基本结构形式, 如图1所示。人工接地体一般采用钢管、圆钢、角钢或扁 钢等安装和埋入地下,但不应埋设在垃圾堆、炉渣和强烈 腐蚀性土壤处。 最常用的垂直接地体为直径50mm、长2.5m的钢管, 这是最为经济合理的。
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
二、接地基础知识
图1 人工接地体 (a) 垂直埋设的棒形接地体;(b) 水平埋设的带形接地体 Back
防雷防静电接地安全经验分享
二、接地基础知识
4 接地体装设的要求
1接地体的埋设要求 (1) 接地体的埋设深度不应小于0.6m,且必须在大地冻土层以下。 角钢及钢管接地体应垂直配置。
(2) 垂直接地体的长度不应小于2.5m, 其相互之间间距一般不应小 于5m。
(3) 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深 度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。
(4) 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上 按设计要求位置设测试点。
(5) 埋入后接地体周围要用新土夯实。 (6) 接地体地下部分不得涂漆。
防雷防静电接地安全经验分享 大庆石化公司腈纶厂
二、接地基础知识
2接地体的连接要求 (1) 接地体的焊接应采用搭接焊,其搭接长度应符合下列规定: ① 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
② 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
③ 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ④ 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4钢管表面,上下两侧施焊; ⑤ 除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施。 (2) 接地体与接地干线的连接,应采
用可拆卸的螺栓连接点,以便 测量电阻。
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
二、接地基础知识
5 接地电阻的测试方法
接地电阻的测试应选择适当的天气 进行。常用接地电阻测试仪为ZC-8型。 仪表接线及测试平面如图2所示。测试前 将仪表断接卡子紧固螺栓拧开,沿被测 接地装置(接地极)E将电位探针P和电 流探针C成直线彼此相距20m打入地下, 电位、电流电极的位置不能放反。E、P 和C用不小于2.5mm2铜芯线分别与仪表 对应端子连接。
防雷防静电接地安全经验分享 大庆石化公司腈纶厂
二、接地基础知识
6 接地电阻测试要求
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要 求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不 应大于1Ω。
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
三、 建筑防雷系统
1 建筑物的防雷分级
建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可 能性和后果,按防雷要求分为三级。
?一类:会造成大量人员伤亡和巨大财产损失的易燃、易爆场所 ?二类:国家级建筑、省部级办公楼、一般易燃易爆场所、人员密 集场所、高建筑物、特大型厂房、南方潮湿多雷地区 ?三类:年预计雷击次数比较少的地方
Back
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
三、 建筑防雷系统
2 不同级别建筑物的防雷保护措施
1一级防雷建筑物的保护措施
(1) 防直击雷的接闪器应采用装设在屋角、屋脊、 女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装设不大于10m× 10m 的网格。 (2) 为了防止雷电波的侵入,进入建筑物的各种线 路及金属管道宜采用全线埋地引入,并在入户端将电缆的 金属外皮、钢管及金属管道与接地装置连接。 (3) 对于高层建筑,应采取防侧击雷和等电位措施。
大庆石化公司腈纶厂
防雷防静电接地安全经验分享
三、 建筑防雷系统
2二级防雷建筑物的保护措施 (1) 防直击雷宜采用装设在屋角、屋脊、女儿墙或 屋脊上的环状避雷带,并在屋面上装设不大于15m×15m 的网格。 (2) 为了防止雷电波的侵入,对全长低压线路采用 埋地电缆或在架空金属线槽内的电缆引入,在入户端将电 缆金属外皮、金属线槽接地,并与防雷接地装置相连。 (3) 其他防雷措施与一级防雷措施相同。
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
三、 建筑防雷系统
3三级防雷建筑物的保护措施 (1) 防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋 脊上装
设避雷带或避雷针,当采用避雷带保护时,应在屋 面上装设不大于20m×20m的网格。对防直击雷装置引下 线的要求,与一级防雷建筑物的保护措施对防直击雷装置 引下线的要求相同。 (2) 为了防止雷电波的侵入,应在进线端将电缆的 金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。若电缆转换为架 空线,应在转换处装设避雷器。
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
三、 建筑防雷系统
4有爆炸和火灾危险的建筑物防雷保护措施 (1) 有爆炸危险的建筑物防雷对存放有易燃烧、易 爆炸物品的建筑物,由于电火花可能造成爆炸和燃烧,故 对这类建筑物的防雷要求相当严格。对于直击雷、雷电感
应和沿架空线侵入的高电位,还应增加避雷网或避雷带的 引下线,其间距为18~24m。防雷系统和内部的金属管线 或金属设备的距离不得小于3m。采用避雷针保护时,必须 高出爆炸性气体的放气管管顶3m, 其保护范围也应高出管 顶1~2m。建筑物附近有高大树木时,如不在保护范围之 内,树木应与建筑物保持 3~5m的净距。
防雷防静电接地安全经验分享 大庆石化公司腈纶厂
三、 建筑防雷系统
(2) 有火灾危险的建筑物防雷农村的草房、木板房 屋、谷物堆放场及储存有易燃建筑材料的建筑物,最好用 独立避雷针进行保护。当采用屋顶避雷针或避雷带保护时, 在屋脊上的避雷带应支起 600mm,斜脊及屋檐部分的连接 条应支起 400mm,所有防雷引下线应支起 100~150mm。 防雷装置的金属部件不得穿入屋内或贴近草棚上,以防止 由于雷击而引起火灾。电源进户线及屋内电线应与防雷系 统有足够的绝缘距离,否则应采取保护措施。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。