质量监督检查典型大纲 Ⅳ-5 接地装置

 
质量监督检查典型大纲 Ⅳ-5 接地装置

浙江省火电建设公司标准信息库全文检索系统 法律法规(供参考)

Ⅳ一5 接地装置

质量监督检查典型大纲

(试 行)

1.总则

1.1 为提高发电厂及变电站接地装置的安装质量,确保接地装置牢固可靠、安全运行,特制定本大纲。

1.2 本大纲适用于工程质监站对新建(扩、改建)发电厂及变电站接地装置的质量监督检查。

2.监督检查的依据

2.1 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—92);

2.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91);

2.3 《火电施工质量检验及评定标准(试行)》(第五篇 电气篇);

2.4 设计院提供的施工图纸、设计修改通知及施工图会审文件;

2.5 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)。

3.监督检查应具备的技术条件

3.1 厂(站)区建筑物、构筑物基本形成,沟管道、地下建筑清楚;

3.2 接地装置敷设及焊接完成,防腐处理结束并已分别验收。

4.应提供监督检查的技术资料

4.1 接地装置施工组织方案、安装作业指导书;

4.2 接地装置设计图纸;

4.3 接地装置隐蔽工程施工实际草图;

4.4 接地装置安装记录及验评签证;

4.5 施工质量问题及处理记录。

5.质量监督检查的内容

5.1 接地极材料规格、长度、材质符合规定;

5.2 接地线材质、截面及厚度符合规定;

5.3 接地网络、深度符合施工图要求;

1/3


浙江省火电建设公司标准信息库全文检索系统 法律法规(供参考)

5.4 接地极打入深度、接地线离地面高度符合规定;

5.5 接地体与建筑物、避雷针的距离符合规范;

5.6 接地网通过马路、管道的保护措施符合要求;

5.7 土壤接地电阻不合格的技术处理符合规范;

5.8 接地体搭接长度及焊接符合规范;

5.9 接地网扁钢和引出线防腐蚀处理符合要求;

5.10 通讯楼和微机装置接地网的技术处理符合要求;

5.11 接地装置标志齐全、明显;

5.12 有特殊要求的接地体接头处理应符合有关规定;

5,13 单独避雷针(包括烟囱、水塔)的接地装置应符合规定;

5.14 接地电阻测试值符合规定,测试方法正确,测试仪表合格;

5.15 接地装置定期检测点的连接应符合设计要求。

6.检查步骤和方式

6.1 工程质监站组织的监检项目分两个阶段进行

6.1.1 自检阶段

由施工单位根据检查大纲进行自检、对本阶段发现的问题整改完毕,应具备的技术条件,提供的技术文件、资料和记录符合大纲要求,向工程质监站提出正式检查的申请报告。

6.1.2 正式检查阶段

由工程质监站组织检查组对该项目进行检查,并对工程项目的质量提出评价和整改意见。

6.2 检查方式

6.2.1 工程质监站组织有关专业人员组成质量监督检查组,按检查内容在检查时一般分为施工质量检查和质保资料检查两个小组进行。

6.2.2 检查方式采取现场查看、查阅资料、取证检查、重点抽查(现场实测)及组织座谈等。施工单位应认真配合并提供方便。

6.2.3 施工单位按本大纲的要求将有关的图纸资料、质保文件、质量标准、验评标准、施工技术记录、检验报告、验收签证、施工指导书或施工技术措施以及其他技术文件准备好,提供检查人员查阅。

2/3


浙江省火电建设公司标准信息库全文检索系统 法律法规(供参考)

6.2.4 检查组检查开始前,受检单位首先应向检查组汇报本工程项目的设备性能及设计简介、图纸资料及设计变更情况、质量问题及处理情况、进度及完成情况、质量体系、工程质量状况及主要指标、隐蔽工程情况、自检及整改情况等。

7.质量监督检查评价及报告

在质量监督检查后,由工程质监站提出《质量监督检查报告》,对检查结果作出评价,对发现的问题提出处理意见和要求,并对下一步施工工序是否继续进行作出认定。

质监报告应提交施工及建设单位,同时报送省局质监中心站。

3/3

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:GB3906解析
  • 下一篇:103规约的分析和应用