第四篇 电气二次回路
第十八章 直流系统
http:///
一、概述(1)
在发电厂及变电站中,各种控制及保护系统极 为复杂,对其可靠性要求也非常高,但控制及 保护系统再完善,如果没有一个可靠的工作电 源是不行的,所以在发电厂及大中型变电所中, 一般都设有直流电源系统。
http:///
一、概述(2)
交流电源一般取自系统,它无法贮存,当系统 发生故障时,可能会造成发电厂与变电所交流 电全停,这样我们的控制系统及保护装置将无 法工作,这是不能允许的。直流电源系统一般 配有一定容量的蓄电池,平时由交流电通过充 电机对蓄电池充电,当系统发生故障使交流电 失去时,蓄电池能继续为控制系统与保护装置 提供电源,确保发电厂与变电所的正常运行与 事故除了。
二、对直流系统的基本要求(1)
对直流系统可靠性的要求很高,为使其满足这 样要求,必须做到以下几点: 1)必须合理选择直流系统的额定电压。按规 程规定,直流系统的标称电压一般有220V、 110V及48V三种,但实际工程中以220V、 110V应用较多,不同的电压各有优劣,要已具 体工程进行经济技术比较而定。
二、对直流系统的基本要求(2)
2)选择的蓄电池容量必须满足要求,只有蓄 电池容量足够时,才能保证在交流电源失去时 直流电源有足够的承载负荷的能力,确保交流 失电时变电所的控制系统及保护装置的正常运 行。
二、对直流系统的基本要求(3)
3)充电设备稳定可靠,各项功能与技术指标 满足要求,其容量既能能满足供给正常负荷电 流及蓄电池浮充电需要,也能满足均冲及核对 性充放电需要,并保留一定的冗余度。
二、对直流系统的基本要求(4)
4)有合理的直流系统接线,该接线要方便于 运行与维修,最主要是对整个直流系统与控制 系统及保护装置的运行最为可靠。
二、对直流系统的基本要求(5)
5)直流系统对蓄电池、充电机及系统的运行 情况要有完善的检测功能,当任何一部分发生 异常时要发出就地告警信号及通过监控系统向 远方的集控中心发出告警信息。
三、直流系统的基本组成(1)
直流系统主要有充电设备、蓄电池、输出馈线 及监测系统等部分组成。图18-1是使用高频 开关电源模块作为充电设备的典型接线图。 图18- 1 高频开关模块充电机的直流系统典型接 线图
三、直流系统的基本组成(2)
http:///
一、充电设备 充电设备是直流系统中最为关键的设备,它的 技术指标高低与运行稳定与否就直接绝对直流 系统的技术指标及运行稳定性。
三、直流系统的基本组成(3)
其一般应满足以下要求: 1)充电装置的输出电压、电流的调节
范围应 满足蓄电池组在充电、浮充电、均衡充电等运 行状态下的要求。
三、直流系统的基本组成(4)
2)充电装置应具有恒定电流、恒定电压功能, 能以自动浮充电、自动均衡充电、手动充电三 种运行方式。
三、直流系统的基本组成(5)
3)波纹系数要小,按继电保护技术规程要求, 在充电、浮充装置不与蓄电池并联时,其波纹 系数应不大于5%,直流系统设计技术规程要 求不大于2%。波纹系数是充电和浮充电装置 的一个主要参数。尤其对浮充电装置更为重要, 波纹系数大,意味着直流系统中的交流分量大, 容易引起保护装置的不正确动作,也容易造成 蓄电池的脉动充放电,影响蓄电池的寿命,特 别是对镉镍蓄电池影响更大。
三、直流系统的基本组成(6)
4)对充电装置的稳压精度也有一定要求。要 求充电、浮充装置有较高的稳压精度,才能保 证蓄电池的正常运行,保证控制母线的电压稳 定在额定值。提出稳压精度要求,一方面是由 于交流电源有可能出现±10%的电压变化。
三、直流系统的基本组成(7)
4)另一方面是蓄电池本身对充电、浮充电电 压的变化范围有要求。例如,要求普通铅酸蓄 电池的浮充电电压在2.15~2.17V,中倍率镉 镍蓄电池浮充电电压为1.42~1.45V,阀控式 铅酸蓄电池浮充电电压为2.25~2.28V。
三、直流系统的基本组成(8)
4)当浮充电电压不稳,过高或过低都容易引 起普通铅酸蓄电池的极板硫化,降低寿命。阀 控式铅酸蓄电池对充电和浮充电装置的稳压精 度要求更为严格,其均衡充电电压为2.35~ 2.4V。当电压超过2.4V时,将产生过充电,电 解液损失加大,使蓄电池寿命降低。
三、直流系统的基本组成(9)
4)直流系统设计技术规定要求,浮充电时稳 压精度应不大于±2%,充电时应不大于±5%。 一般认为阀控式铅酸蓄电池的充电和浮充电装 置在各种情况下稳压精度不应大于±1%。
三、直流系统的基本组成(10)
5)充电装置内应有限流功能,使其特性曲线 的斜率较大,在与蓄电池组并联,负荷中出现 冲击电流时,大部分电流应由蓄电池组承担, 以防止充电装置出现过电流跳闸。此外,充电、 浮充电整流器还应设短路保护、过电压保护和 故障信号。
三、直流系统的基本组成(11)
6 )由于直流系统的功率较大,也为了降低纹 波系数,减小滤波电容值,充电装置的交流输 入宜为三相制,额定电压为 380V,并且应允许 在±10%额定电压范围内波动而不影响其正常 工作,额定频率为50Hz。
三、直流系统的基本组成(12)
目前,常用的充电设备有相控型与高频开关型 两种。由于其原理不同
,在组成系统时其配置 也有差别。
三、直流系统的基本组成(13)
相控型充电装置是由可控硅元件来将交流电源 整流为直流电源的,通过自动控制电路改变可 控硅的整流角来跳整其充电电压或充电电流, 并保证其恒定。为了保证充电装置具有一定的 冗余度,相控型充电装置一般设一套浮充电源、 一套均充电源,常用接线如图18-2。
三、直流系统的基本组成(14)
图中浮充机接I段合闸母线,均充机接于II段 合闸母线。正常运行时母线不分段,由浮充机 供电,当需要均充时或浮充机出现故障退出时, 投入均充机。由上述运行方式可以知道,两台 充电机的额定电流可以一大一小。 图18-2 相控电源充电机的直流系统接线图
三、直流系统的基本组成(15)
均充机的容量除了满足蓄电池组的初充电,事 故放电后的充电,核对性充放电外,还应满足 浮充电及均衡充电的要求,以及作为充电整流 器的备用。
三、直流系统的基本组成(16)
蓄电池的初充电和核对性充放电,都是按蓄电 池制造厂提供的充电曲线进行的。常用的充电 方式有两种。
三、直流系统的基本组成(17)
1 )一阶段的定电流充电方式,即从开始直到 充电结束,以一个固定的电流进行充电,充电 终期每个电池的电压,普通铅酸蓄电池为 2.7~2.75V,高倍率镉镍蓄电池为1.6~1.75V。
三、直流系统的基本组成(18)
2)两阶段的定电流恒电压充电方式,即开始 阶段蓄电池以固定电流充电到端电压为2.25~ 2.3V。第二阶段恒定电压充电,充电电流逐渐 减小,达到最低值时保持2h,即为充电结束。 采用这种充电方式要求充电装置具有自动稳压 和自动稳流的功能。
三、直流系统的基本组成(19)
实践证明,第二种充电方式好,主要优点是充 电效率高,充电末期蓄电池组端电压较低,可 不与直流母线断开。
三、直流系统的基本组成(20)
均充机的额定电流应满足以下两种情况的要求 计算: 1)满足事故核对后的补充充电要求,额定电流 按下式计算: Ie=1.1Qeg/T+Ijc 2 )满足核对性充放电要求,额定电流按下式计 算: Ie=(0.1~0.125)Q10
三、直流系统的基本组成(21)
其中: Ie――充电设备的额定电流,A; Qeg――蓄电池的事故放电容量,Ah; T――蓄电池组的最长充电时间,可取 8 ~ 12h ; Ijc――直流系统的经常负荷电流,A; Q10――蓄电池的10h放电容量,Ah。
三、直流系统的基本组成(22)
按两式计算后,取结果较大者作为均充机的额 定电流。
三、直流系统的基本组成(23)
均充机的电压调节范围,应满足蓄电池在各种 充电情况下所需的最高和最低电压的要求。
一 般对220V普通铅酸蓄电池组,充电设备的电压 调节范围为200~330V;110V时为100~160V。
三、直流系统的基本组成(24)
浮充机的输出直流应能承担直流母线的最大负 荷电流和蓄电池的自放电电流。浮充机的输出 电压调节范围,一般和充电设备的输出电压调 节范围取得一致,以便作为充电整流器的备用。
三、直流系统的基本组成(25)
蓄电池组的浮充电运行,实际上是在给定值下 的恒电压充电。浮充电电流的大小和浮充电电 压及蓄电池的特性有关。例如,GGF型蓄电池 的浮充电电压一般取2.15V。此时浮充电电流If 可按如下经验公式计算 If=0.0042Qe 如按制造厂建议,阀控型铅酸蓄电池浮充电电 流约2mA/Ah。
三、直流系统的基本组成(26)
浮充电整流器的最大输出电流Ife为 Ife=If+Ijc
三、直流系统的基本组成(27)
随着电力电子技术的发展,高频开关电源越来 越趋于完善,高频开关型充电机在直流系统中 得到越来越多的应用。
三、直流系统的基本组成(28)
高频开关充电机是将三相交流电经直流后转换 成高压直流,再经全桥PWM电路转换为高频交 流电,其转换频率大约在20~200kHz之间,再 经高频变压器隔离降压后进行整流输出。由于 其频率高,高频变压器的体积很小,转换效率 很高。图18-3是高频开关电源原理框图。 图18-3 高频开关电源原理框图
三、直流系统的基本组成(29)
高频开关电源一般做成模块化结构,一套直流 电源有若干个模块并联而成,模块间设有均流 功能,即负载电流有各模块平均分摊。当其中 一个模块故障时,该模块自动退出运行不会影 响其它模块的正常工作,其输出电流由其它模 块分担,故障模块可以在运行中拔出维修,称 作热插拔。
三、直流系统的基本组成(30)
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。