接地电阻测试仪示值误差测量结果的不确定度评定
1 概述
1.1 测量依据:JJG366-1986《接地电阻表检定规程》。
1.2 环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度40%~85%。
1.3测量标准:交直流电阻箱,测量范围:0.1-111111.1Ω,最大允许示值误差:±0.1%~±20%。
1.4被测对象:模拟式测量大地的接地电阻测试仪,电阻仪最大允许示值误差: ±5%FS。
1.5测量方法:将接地电阻测试仪测量盘上带有数字标记的刻度线,对准读数指示器,然后调节交直流电阻箱上的十进盘,使接地电阻测试仪检流计指向零位。读取交直流电阻箱上十进盘的示值。此时,测试仪上的电阻示值与交直流电阻箱的电阻示值之差即为被测电阻测试仪的电阻示值误差。
1.6评定结果的使用:符合上述条件的测量,一般可直接使用本不确定度的评定方法,电阻值为100Ω的示值误差测量结果的不确定度可直接使用本不确定度的评定结果。
2数学模型
△R=Rx-Rs
式中:△R-电阻示值误差;
Rx-接地电阻仪示值; Rs-交直流电阻箱读数值。
0903TUM143
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。