精度达到0.5%,纹波系数不大 于0.1%。与相控型充电机相比均有了很大的 提高。
三、直流系统的基本组成(32)
二、蓄电池 在变电所中,常用的蓄电池一般有镉镍电池、 敞开式铅酸电池和阀控式铅酸电池等。敞开式 蓄电池应用最早,由于该电池存放硫酸溶液的 缸体不密封,充放电过程中产生的酸气对环境 污染很大。硫酸溶液中的水份挥发后还会造成 电解液的比重变化,影响电池容量,缩短电池 寿命。所以这种电池需要经常测量端电压与内 阻,还要测量电解液的比重,必要时需要补充 蒸馏水。
三、直流系统的基本组成(33)
随着蓄电池制造技术的不断发展,新型防酸隔 爆型蓄电池已经代替了敞开式的蓄电池。新型 蓄电池不仅维护方便,寿命也长。
三、直流系统的基本组成(34)
近年来,也有的变电所采用了镉镍蓄电池、密 封免维护铅酸蓄电池。下面对镉镍蓄电池和阀 控型铅酸蓄电池的特性作简要介绍。
三、直流系统的基本组成(35)
镉镍蓄电池是目前国内能生产并可在工程上采 用的碱性蓄电池。其正极板采用氧化镍,负极 板为镉-铁;电解液为氢氧化钠或氢氧化钾的 水溶液中加入适量的氢氧化锂组成;外壳为封 闭型。按放电流I(A)与蓄电池的额定容量 C5(Ah)的关系分类,可分为四种,即I< 0.5C5(A),为低倍率型;I=(0.5~3.5) C5(A),为中倍率型;I=(3.5~7)C5 (A),为高倍率型;I>7C5(A),为超 高倍率型,我们常用的为中倍率型和高倍率型。
三、直流系统的基本组成(36)
镉镍蓄电池的主要电气特性如下: (1)额定电压1.25V/只; ( 2 )充电特性:镉镍蓄电池的充电状态有正 常充电、浮充电、三种。 1)正常充电:一般以0.2C5(A)来充电,充电 时间为6~8h,终止电压为1.6~1.8V/只。
三、直流系统的基本组成(37)
2)浮充电:浮充电电流为0.5~3mA/Ah。浮充 电压,中倍率型为1.42~1.45V/只,高倍率性 为1.36~1.40V/只。 3)均衡充电:充电电压,中倍率型为1.52~ 1.55V/只,高倍率型为1.47~1.48V/只。充电 时间,中倍率型为12h,高倍率型为8h。
三、直流系统的基本组成(38)
(3)放电特性:镉镍蓄电池是以5h率放电、终止电压为 1.0V所放出的容量为额定容量。以其它放电率放电时, 终止电压不同,放出容量也不同。制造厂可提供各种放 电率放电时的放电特性曲线。对于变电所使用的镉镍蓄 电池,使用者所关心的是事故放电1h后,再冲击放电, 放电电流和端电压值。现在制造厂也能提供这种工况下 的放电特性。实际上镉镍蓄电池的冲击放电特性比铅酸 蓄电池好。例如,中倍率镉
镍蓄电池以0.67C5(A)持续 放电1h后,还可以按3C5(A)冲击电流放电,端电压不 低于1.0V/只。高倍率型冲击放电电流更大。
三、直流系统的基本组成(39)
(4)短路电流水平:短路电流大小与蓄电池 内阻,电动势,外电路电阻有关。蓄电池内阻 又与温度、蓄电池的运行状态有关。当外电路 电阻为零时,镉镍蓄电池可供的最大短路电流, 中倍率型为15.34A/Ah;高倍率型为58A/Ah。 蓄电池的内阻由制造厂提供。
三、直流系统的基本组成(40)
采用镉镍蓄电池应注意如下问题。 (1)由于镉镍蓄电池充电末期电压与放电末 期电压相差较大,约为1.8~1.9倍,为保持直 流母线电压不超过允许的变动范围,采用镉镍 蓄电池组的直流电源应有较大的调压范围。
三、直流系统的基本组成(41)
(2)对充电装置的稳压精确度要求很高(一 般不超过1%),对纹波系数要求低,要求纹 波系数不超过1%。
三、直流系统的基本组成(42)
对稳压精确度要求高主要是镉镍蓄电池的浮充 电压相对较高,如浮充电源电压不足,容易产 生落后电池。在浮充电因负荷电流的变化,也 能引起浮充电压的变化,如不及时调整也会影 响浮充电压的稳定。对纹波系数要求低是因镉 镍蓄电池的起始放电特性较软,当与浮充电源 并联时,如交流分量大,可能造成在浮充电时 产生过大的瞬时放电电流,影响蓄电池组的寿 命。
三、直流系统的基本组成(43)
阀控型铅酸蓄电池是80年代末期从国外引进的 一种新型铅酸蓄电池。它的工作原理、特性曲 线、运行方式与敞开式铅酸蓄电池基本相同。
三、直流系统的基本组成(44)
不同之处主要有以下几点: (1)阀控型铅酸蓄电池的电解液有胶体与液 体两种,液体的一般吸附在极板间由超细玻璃 纤维制成的隔膜中,吸附比约为90%。阀控型 蓄电池存储电解液的缸体是密封的,在缸体上 装有一个安全排气阀,当内部气体压力超过规 定值时,阀门自动排气,直到压力恢复正常自 动关闭。无论电池立放或卧放,电解液都不会 溢出。所以它不需要添加电解液,维护工作量 小。
三、直流系统的基本组成(45)
(2)阀控型铅酸蓄电池的电解液比重比普通 铅酸蓄电池高,因而其开路电压、浮充电电压、 均衡充电电压均比普通铅酸蓄电池高。在相同 直流母线电压情况下,所需的蓄电池个数也较 少。 (3)因该电池没有酸气溢出,所以对环境污 染很小,不需要专门的电池室。
三、直流系统的基本组成(46)
一般铅酸蓄电池的电解液可以随时补充、更换, 蓄电池的寿命主要取决于极板的寿命。阀控型 铅酸蓄电池的极板经特性处理
,比较牢固,少 有有效物脱落问题,其寿命主要取决于电解液。 因电解液是一次性冲充入,在使用过程中不能 补充,电解液耗尽了,蓄电池的寿命也就终结 了。蓄电池设计尽管采取了措施,但要在电池 绝对损失电解液是办不到的。
三、直流系统的基本组成(47)
选择蓄电池容量的大小主要取决于负载的大小 与性质,一般要考虑。 (1)满足全所事故停电时的放电容量; ( 2 )在有冲击负荷时,应满足事故放电末期 的最大冲击负荷所需的容量;
三、直流系统的基本组成(48)
(3)按最严重的事故放电方式,校验蓄电池 的容量,应能满足直流母线电压最低允许值的 要求。对于控制负荷,直流母线电压在直流系 统额定电压的85%-110%范围内。动力负荷直流 母线电压在直流母线电压在直流系统额定电压 的87.5%-112.5%范围内。
三、直流系统的基本组成(49)
在计算蓄电池容量时,全部事故持续的停电时 间按1h计算,无人值班变电所按2h计算。对 直流负荷的统计有一定的计算方法,过程较为 繁复,这里不作详细介绍,需要时可以参照规 程DL/T5120-2000《小型电力工程直流系统设 计规程》,DL/T5044-1995《火力发电厂变电 所直流系统设计技术规定》,实际应用中要考 虑负载的增长并留有一定余量。
三、直流系统的基本组成(50)
三、降压稳压装置 在直流电源系统中,为了兼顾蓄电池充电电压 的变化与控制母线输出电压的恒定,一般在充 电机出口设置合闸电压小母线,蓄电池就接在 该母线上,当有电磁型操作机构时,合闸电源 一般从该母线上引出,所以称为合闸小母线。
三、直流系统的基本组成(51)
在没有电磁型操作机构的变电所,该母线上不 接其它负载。该母线由于接在蓄电池端口,母 线电压将随着蓄电池充电方式的不同而变化。 合闸母线通过一个降压稳压装置与控制母线连 接。由于所有的保护装置与控制回路均接于该 母线,要求该母线的电压保持相对的稳定,该 电压的稳定由降压稳压装置来实现。
三、直流系统的基本组成(52)
降压稳压装置可以有多种方法实现,但常用的 有硅链降压、斩波稳压与高频开关模块直供控 制母线稳压三种。
三、直流系统的基本组成(53)
使用硅链降压最为简单、可靠,它通过在合闸 母线与控制母线间串联硅二极管组来起到降压 作用的,串连二极管的多少可以通过自动或手 动方式调整,改变控制母线的电压,所以也能 起到一定的稳压作用。其原理接线如图18-4 (a),通过调节SA开关可以调整接入的硅二极 管数量,从而达到调节控制母线电压的目的。 如果用自动调节装置的继电器接点
来代替开关 SA,就能起到自动调节的效果。
三、直流系统的基本组成(54)
但是硅链降压稳压有其不足的一面,一是因为 硅链降压有一定幅值,其调压不能做到很细; 二是不同负荷电流在硅链上的压降有变化,当 负载电流突然变化时,控制母线的电压有波动。 在选择硅链的容量时,其调节电压要能满足调 压范围需要,其电流要能承受最大负荷电流的 需要,包括短时冲击性负载。
三、直流系统的基本组成(55)
需要控制母线的电压有较高的稳定性,可以采 用斩波稳压器进行稳压,其接线如图18-4 (b)。斩波稳压是应用高频斩波原理来调节、 稳定输出电压的,其稳压精度可以达到0.5%。 但是斩波稳压器有额定输出电流的限制,一般 配置的容量尽供正常负荷电流,过载能力差, 当负载电流超过其额定电流时,其内部保护动 作,输出电压会迅速下降,所以斩波常常配置 硅链作为备用。
三、直流系统的基本组成(56)
硅链的降压值调整为比斩波稳压器略大,所以 正常运行时硅链无电流通过,尽作为热备用, 当负载电流增大超过斩波稳压器或斩波稳压器 故障使控制母线下降时,硅链作为备用通道供 给控制母线电源。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。