18-直流系统(4)

 


五、直流系统的绝缘监察与


电压监视(5)
电路的工作原理:正常情况下切换开关1ZK在0 位置,3R被短路,由1RD、2RD、1R、2R构成的 电桥处于平衡状态。电压表1V指示为0。电流 继电器XJJ不动作。当正极或负极的绝缘下降 或接地时,电桥失去平衡,电流继电器XJJ动 作,发出直流系统绝缘下降信号。

五、直流系统的绝缘监察与电压监视(6)
通过切换开关2ZK和电压表2V判定出正极还是 负极绝缘下降。若正极绝缘下降,将切换开关 1ZK切到1位置,并调节电位器3R,使电压表1V 指示为0。再将切换开关1ZK切到2位置,此时 便可以从电压表1V上读出绝缘电阻的数值。

五、直流系统的绝缘监察与电压监视(7)
该接线只能检测整个系统是否接地,并判断接 地的极性,但当正负极绝缘电阻同时降低时, 不能发出信号,并且无法检测接地点在哪路馈 线,还需要逐路拉开馈线开关来查找具体的接 地点,不仅查找麻烦,对保护装置等设备的正 常运行带来影响。所以现在大多使用微机型的 直流接地选线装置。

五、直流系统的绝缘监察与电压监视(8)
微机型直流系统绝缘监察装置对地绝缘检测原 理与图18-5接线一样,也是电桥原理,只是将 由继电器XJJ检测变为微机装置处理判断。所 不同的是除检测出直流系统是否有接地外,还 能检测出具体的接地馈线。其原理接线图如 18-6。 18-6直流系统微机绝缘监察及选线装置接线图

五、直流系统的绝缘监察与电压监视(9)
当装置检测到直流系统发生接地时,装置内有 一低频信号发生器产生一8Hz左右的低频正弦 信号加在直流母线与地之间。在直流屏的各馈 线回路上安装互感器,正常情况下低频信号回 路没有沟通,互感器没有输出。当某一直流馈 线回路对地绝缘电阻下降或接地时,低频信号 回路沟通。

五、直流系统的绝缘监察与电压监视(10)
该回路的互感器一次侧将有一低频信号电流流 过,在其二次侧便有低频信号输出。该信号经 放大、滤波、相位比较等处理后,可使信号装 置动作,发出报警,同时显示绝缘降低或接地 的直流馈线的名称或编号,接地电阻大小。这 种检测直流接地馈线的方法常叫注入法。

五、直流系统的绝缘监察与电压监视(11)
还有一种原理是在各支路上安装霍尔传感其, 当支路没有接地时,正极流进与负极流出电流 相等,霍尔传感器检测不到电流,而支路绝缘 降低或接地时,一部分电流经地网流回电源, 正极电流与负极电流不等,霍尔传感器检测到 相应的电流,当该电流达到一定数值时,装置 报警并指示支路名称或编号。

五、直流系统的绝缘监察与电压监视(12)
采用霍尔传感器原理与注入法来检


测支路,各 有不足。注入法检测时要叠加一交流信号在直 流母线上,会增加直流系统的纹波系数,系统 对地抗干扰电容对测量准确性有一定影响,由 于需要逐路循检,当支路数较多时检测速度较 慢。使用霍尔传感器能够避免上述缺点,但是 霍尔传感器长期运行后可能产生零漂,会对测 量准确性带来影响。