3
窃电的侦查方法
(1)用户的用电设备容量是指其实际使用容量,而不是用户的报装容量。
例如:①有的用户为了减少支付贴费,申请报装时有意少报用电设备
容量,实际用电容量就非常接近报装容量甚至超过报装容量; ②有的用户装表时虽然留有一定裕度,但过一段时间后由于负荷增长比
预计的要快,也可能造成满载或超载运行;
③有的用户报装时由于对用电发展估计过高,结果造成实际用电容量明 显少于报装容量,甚至造成大马拉小车的现象发生;
④有的用户因为生产形势的变化等原因造成阶段性减容但又未办理减容
手续。
欢迎参加农电培训
44
窃电的侦查方法
(2)用电设备构成情况主要是指连续性负载和间断性负载各占 百分之多少,而不是动力负载和照明负载各占多少。 例如:①对于家庭用电,照明、电视、洗衣机等属于间断性 负载,而冰箱就属于长期性负载,空调在天气炎热时也属 于间断性负载; ②对于工厂用电,照明和动力往往是同时使用的,如果是三 班制生产的则基本是连续性负载,否则就是间断性负载; ③对于宾馆、酒店、办公楼一类用电,空调的容量往往占了 很大比例,因而其季节性变化很大。
欢迎参加农电培训
45
窃电的侦查方法
(3)检查实际使用情况应注意现场核实,并考虑如下 几个因素: ①气候的变化; ②生产经营形势变化; ③经济支付能力的变化。因为这些情况的变化将影 响到设备的实际投用率,最终影响用电量的变化。
欢迎参加农电培训
46
窃电的侦查方法
(二)对照负荷查电量 对照负荷查电量就是根据实测用户负荷情况,估算出用电量,然后以 电能表的计算电度对照检查。具体做法是: (1)连续性负荷电量测算法。适用于三班生产的工厂和天气炎热时的宾馆 这一类用户:①选择几个代表日,例如选一个白天,一个晚上,或者 选两个白天两个晚上,取其平均值为代表负荷; ②用钳型电流表到现场实测出一次电流,或测出二次电流再换算成一次 电流值; ③根据用户负荷构成情况估算cosφ; ④根据实测电流、cosφ估算值计算出平均每天用电量,并将电能表的记 录电度换算成日平均电量加以对照,正常情况下两者应较接近,否则 就有可能是电表少计或者测算有误,应通过进一步检测以查明原因。
欢迎参加农电培训
47
窃电的侦查方法
(2)间断性负荷测算法。这类负荷是指一天24h出现间断性用电,例 如单班制或两班制的工厂,一般居民用电、办公楼用电等。测算 这类负荷的用电量除了要遵循连续性负荷电量测算法的基本步骤 外,还应把一天24h分成若干个代表时段,分别测出代表时段
的 负荷电流值,并分别计算出各个代表时段的电量值,然后累计一 天的用电量。为了简化手续,通常可选两个代表日,每个代表日 选2~3个代表时段即可。例如测算一般居民用户的用电量,可选 晚上6时~10时高峰用电期为第一时段,测出该时段的代表负荷 并估算出该时段的用电量;其他低谷期间为第二时段,测出该时 段的代表负荷并估算出相应电量,峰期电量和谷期电量相加即为
代表日的用电量。
欢迎参加农电培训
48
窃电的侦查方法
(三)前后对照查电量 前后对照查电量就是把用户当月的用电量与上月 用电量或前几个月的用电量对照检查。如发现突 然增加或减少都应查明原因。电量突然比上月增 加,则重点应查上个月;电量突然减少,则重点 应查本月份。
欢迎参加农电培训
49
窃电的侦查方法
(1)查用电量增加原因。 例如:①抄表日期是否推后了; ②抄表过程是否有误,如抄错读数、乘错倍率等; ③季节变化、生产经营形势变化等原因引起实际用电量增加; ④上月及前几个月窃电较严重而本月窃电较少或无窃电了。 (2)查用电量减少的原因。 例如:①抄表日期是否提前了; ②抄表过程是否有误,造成本月少抄了; ③实际用电量减少了; ④原来无窃电而本月有窃电,或本月窃电更严重了。
欢迎参加农电培训
50
窃电的侦查方法
(3)电量无明显变化也不能轻易认为无窃电。 例如:①有的用户一开始就有窃电; ②用电量多时窃电而用电量少时不窃电,或多用多 窃少用少窃。
欢迎参加农电培训
51
窃电的侦查方法
三、仪表检查法 仪表检查法是一种定量检查方法,通过采用普通 的电流表、电压表、相位表进行现场定量检测, 从而对计量设备的正常与否作出判断,必要时还 可用标准电能表校验用户表。
欢迎参加农电培训
52
窃电的侦查方法
(一)用电流表检查
(1)用钳型电流表检查电流。这种方法主要用于检查电能表不
经TA接入电路的单相用户和小容量三相用户。检查时将 相线、中性线同时穿过钳口,测出相线和中性线电流之和。 单相表的相线和中性线电流应相等,和为零;三相表的各 相电流可能不相等,中性线电流不一定为零,但相线和中
性线之和应为零,否则必有窃电或漏电。
欢迎参加农电培训
53
窃电的侦查方法
(2)用钳型电流表或普通电流表检查有关回路的电流。 目的主要是:①检查TA变比是否正确,对于低压TA,检测 时应分别测量一次和二次电流值,计算电流变比并与TA 铭牌对照,至于高压TA无法直接测量一次电流的,可通 过测量其低压侧一次电流然后换算成高压侧的一次电流, 或者通过测量其他有关
回路的二次电流进而推算到待测 回路的一次电流; ②检查TA有无开路、短路或极性接错,若TA二次电流为零 或明显小于理论值,则通常是TA断线或短路,V/V接线3 时若某线电流为其他两相电流的 倍则有一只TA极性接 反; ③通过测量电流值粗略校对电表,测量期间负荷电流应相 对稳定,并根据用电设备的负荷性质估算出cosφ值,然 后计算出电能表的实测功率,读取某一时段内电能表的 转数,再与当时负荷下的理论转数对照检查。
欢迎参加农电培训
54
窃电的侦查方法
(二)用电压表检查
用普通电压表或万用表的电压档,可检测计量电压回路的 电压是否正常。
(1)检查有无开路或接触不良造成的失压或电压偏低。通常先 检测电能表进出线端子,然后再根据实际需要往TV方面 检查。 1)单相用户电表的检测。正常时电压端子的电压应等于外 部电压,无压则为电压小钩开路或电表的进出中性线开路, 电压偏低则可能是电压小钩接触不良或电表中性线串有高 电阻。
欢迎参加农电培训
55
窃电的侦查方法
2)不经TV接入的三相四线三元件电表的检测。无压则为电压 小钩开路,电压偏低则可能是电压小钩接触不良或者某相 电压小钩开路,同时中线断(这时一个元件电压为零,另 两个元件的电压为1/2线电压)。 3)TV采用V,v12接线时三相两元件电表电压回路的检测。 正常时三个线电压约为100V,若三个线电压相差较大, 且有某些线电压为零或明显小于100V,则有断线或接触 不良,例如A相断线则Uab为零,C相断线则Ucb为零,B 相断线则Uab和Ucb均为1/2线电压。 4)TV采有Y,y12接线时三相两元件电表电压回路的检测。 判断方法和TV采用V,v12时大同小异,在此不再进行举 例分析。
欢迎参加农电培训
56
窃电的侦查方法
(2)检查有无TV极性接错造成的电压异常。例如当V, v12接线的TV一相极性接反,则检测时会出现某 个线电压升高至 倍正常线电压;当Y,y12接 3
线的TV一相或两相极性接反,则检测时会出现某
个线电压为正常线电压的1/3。
欢迎参加农电培训
57
窃电的侦查方法
(3)检查TV出线端至电能表的回路压降。正常情况下 三相应平衡且压降不大于2%。 1)三相平衡但压降较大,则可能是线路太长,线径 太小或二次负荷太重; 2)TV出线端电压正常但至电表的某相压降太大,则 可能是某相接触不良或负载不平衡,也可能在某 相回路中有串联阻抗。
欢迎参加农电培训
58
窃电的侦查方法
(三)用相位表检查
用普通相位表或相位伏安表,通过测量电能表电压回路和
电流回路间的相位关系,可判断电能表接线的正确性。由 于不经互感器接入的电能表接线比较简单,通
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。