操作。 例如:①多量程电流表或功率表要注意电流端子正确连接, 以免造成TA开路; ②万能表的档位选择要特别小心,测电压时不但要选择合适 的量程,还应注意避免错打至电流档;测电流时亦将档位 选好后接入电路,严禁测量TA二次电流过程随意换档, 当确需换档时则应先短接TA再换档,以免换档期间TA开 路。
欢迎参加农电培训
22
查电注意事项
(12)开关的操作由有操作权的人员操作,查电人员不得越权 擅自操作。通常,变、配电所的开关由运行专责人员操作; 专用配变的开关原则上由用户电工操作,若无用户电工在 场,查电人员操作时应先检查开关的完好情况和了解设备 的主接线,在确认有把握时方可操作,否则就应通知用户 电工到达现场协助操作。另外,操作户外非电控操作的开 关应用合格的绝缘工具,并注意正确的操作步骤。
欢迎参加农电培训
23
查电注意事项
公共关系方面的注意事项 (1)查电应有组织地开展工作,严禁私自查电。查电前应向有 关领导请示和获得批准,或由有关领导布置组织措施后才 可进行。 (2)白天查电时,应劝阻群众围观,禁止儿童进入现场。因群 众围观会影响查电人员工作情绪,容易造成混乱,而儿童 进入现场则容易发生意外。
欢迎参加农电培训
24
查电注意事项
(3)夜间查电时应有专人负责安全保卫工作,尤其是进入配电 室查电时应注意设专人在室外监护和对一些不明真相的群 众作好宣传解释工作。 (4)侦察倚仗权势公然窃电一类的钉子户时,应派出经济警察 配合或请公安部门协助进行,以免发生意外。 (5)查电人员与用户有亲属、朋友等关系时应尽量回避,以免 碍于情面而影响查电效果或干扰查电人员的情绪。
欢迎参加农电培训
25
窃电的侦查方法
http:///
一、直观检查法 直观检查法就是通过人的感官,采用口问、眼看、 鼻闻、耳听、手摸等手段,检查电能表,检查连 接线,检查互感器,从中发现窃电的蛛丝马迹。
欢迎参加农电培训
26
窃电的侦查方法
(一)检查电能表 主要从直观上检查电能表安装是否正确牢固、铅封是否原样、 表壳有无机械性损坏、电能表选择是否正确、运转是否正 常等。 (1)检查表壳是否完好。主要看有无机械性损坏,表盖及接线 盒的螺丝是否齐全和紧固。 (2)检查电表安装是否正确。电表是否倾斜,正常情况下应垂 直安装,倾斜角度不应大于20;电表进出线预留是否太长; 电表安装处是否有机械振动、热源、磁场干扰;表箱是否 加锁好。
欢迎参加农电培训
27
窃电的侦查方法
(3)检查电表安装是否牢固。如:电表固定螺丝是否完好牢
固;电表进出线是否固
定好。
(4)电表选择是否正确。如:电表的类型选择是否正确,例如 三相三线动力用户是选用三元件电表还是选用二元件电表;
电流容量选择是否正确。正常情况下的负荷电流应在电表 额定的10%~100%额定电流范围内,对于负荷变化较大 的是否选用宽负荷电能表,如果经 TA接入的还应选用 1.5—6A宽负荷的电能表。
欢迎参加农电培训
28
窃电的侦查方法
(5)检查电表运转情况。如:看转盘,正常连续负荷 情况下转速应平稳且无反转;听声音,不应出现 摩擦声和间断性卡阻声响;摸振动,正常情况下 手摸表壳应无振动感,否则说明表内机械转动不 平稳,响声和振动往往是同时出现的。
欢迎参加农电培训
29
窃电的侦查方法
(6)检查铅封。这是检查电表时需要最细致,也是最重要的一 步。目前采用的新型防撬铅封,检查铅封时主要应注意如 下三个步骤: 1)检查铅封是否被启封过。可通过眼睛仔细察看,必要时也 可用放大镜进一步细看,正常的铅封表面应光滑平整、完 好无损,一旦启封过也就破坏了原貌,要想复原是不可能 的;此外,也可采用手指清摸铅封表面,通过手感加以判 断。
欢迎参加农电培训
30
窃电的侦查方法
2)检查铅封的种类是否正确。根据本供电局对铅封的分类及 使用范围的规定,检查铅封的标识字样。防撬铅封通常分 为三类,即校表、装表、用电检查字样,各自均有其对应 的权限范围,若不对应即是窃电行为。 3)判断铅封是否被伪造。可自带印好字样的各类铅封,与现 场铅封进行对照检查。如:检查字迹、符号是否相同;检 查是否有防伪识别,以及识别标记是否相符。通常,铅封 字迹要防伪得天衣无缝是相当困难的,仔细辨认都不难区 分开来;如果适当增加某些不易觉察的防伪标记,而且这 些标记保密程度较高,则防伪效果更好,判断真伪也更容 易。
欢迎参加农电培训
31
窃电的侦查方法
(二)检查接线 主要从直观上检查计量电流回路和电压回路的接 线是否正确完好。例如有无开路或短路,有无更 改或错接,导线的接头及TV保险接触是否良好; 另外,还应检查有无绕越电能表的接线或私拉乱 接,检查TV、TA二次回路导线是否符合要求等。
欢迎参加农电培训
32
窃电的侦查方法
(1)检查接线有无开路或接触不良: ①检查TV二次和一次熔断器是否开路,尤其要注意二次 熔断器是否拧紧,接触面是否氧化; ②检查所有接线端子,包括电能表、端子排、 TA和TV 的接线端子等,接头的机械性固定应良好,而且其金 属导体应可靠接触,要防止氧化层或绝缘材料造成的 虚接或假接现象; ③检查绝缘导线的线
芯,要注意线芯被故意弄断而造成 开路或似接非接故障,例如,有些单相用户采用欠压 法窃电时故意把中性线的线芯折断而导致电能表不能 正常计量 。
欢迎参加农电培训
33
窃电的侦查方法
(2)检查接线有无短路: ①检查不经TA接入的低压用户电能表的进线端,主 要看进线孔有无U型短路线,接线盒内有无被短 接; ②检查经TA接入的电能表,除了要检查电能表进线 端,还应检查TA的一次或二次有无被短路,以及 从TA二次端子至电能表间二次线有无短路,尤其 要注意检查中间端子排是否有短接和二次线绝缘 层破损造成短路。
欢迎参加农电培训
34
窃电的侦查方法
(3)检查接线有无改接和错接。改接是指原计量回路接线 更改过,而错接是指计量回路的接线不符合正常计量 要求。检查时对于没有经过互感器的低压用户,电能 表的简单接线可凭经验作出直观判断,而对于经互感 器接入的计量回路可对照接线图进行检查。目前10kV 高供高计用户通常采用三相二元件电能表计量,判断 这类用户的计量接线是否正确可用“抽中相”的办法, 正常接线时断开B相电压后,电能表转速将降至原来的 一半,否则就是接线有误。详细检查通常还要利用仪 表测量确定 。
欢迎参加农电培训
35
窃电的侦查方法
(4)检查有无越表接线和私拉乱接。 如:①检查越表接线,对于高供低计用户,一方面要注意在 配变低压出线端至计量装置前有无旁路接线,另一方面尤 其要注意该段导体有无被剥接过的痕迹;对于普通低压用 户,既要注意检查进入电能表前的导体靠墙、交叉等较隐 蔽处有无旁路接线,还要注意检查邻户之间有无非正常接 线。 ②检查私拉乱接,是指那些未经报装入户就私自在供电部门 的线路上接线用电,这类窃电有些是明目张胆的,检查时 往往一目了然;有些则是较隐蔽的,应注意根据用户登记 情况和现场查线进行。
欢迎参加农电培训
36
窃电的侦查方法
(5)检查TA、TV接线是否符合要求: ①TV、TA二次回路的导线截面是否满足≥2.5mm2、 4mm2的要求; ②计量TA二次回路是否相对独立,如有其他串联负 载是否造成二次总阻抗过大; ③计量TV二次线是否太长,如有其他并联负载,是 否造成二次负载过重。
欢迎参加农电培训
37
窃电的侦查方法
(三)检查互感器
主要检查计量互感器的铭牌参数是否和用户手册相符,检 查互感器的变化和组别选择是否正确,检查互感器的实际 接线和变比,检查互感器的运行工作状况是否正常。 (1)检查互感器的铭牌参数是否和用户手册相符:高供高计用 户同时检查TA、TV,高供低计用户和普通低压用户通常 不经TV
接入,检查目的是防止偷梁换柱。
欢迎参加农电培训
38
窃电的侦查方法
(2)检查互感器的变化选择是否正确:
①TV变比选择应与电能表的额定电压相符,TV二次电压 通常采用标准100V,电能表的额定电压也应是100V; ②TV变比选择应满足准确计量的要求,实际负荷电流应 在TA额定电流的30%~100%范围内,最大不超过120 %的额定电流,最小不少于10%的额定电流; ③TV连接组应和TA连接组相对应,以保证电流电压间正 常相位关系,例如TA连接组为V,v12,则TV连接组 也应是V,v12,TA连接组为Y, y12,则TV连接组也 应是Y,y12。
39
欢迎参加农电培训
窃电的侦查方法
(3)检查互感器的实际接线和变比。
1)检查TV接线和变比。对于三相五柱式TV,其连接线在生
产厂家已完成,出错的几率极小,而且整体封闭在铁壳内, 除了新安装时需进行检查实验外,在运行中一般不必检查 其接线和变比;而对于单相式TV相间接线在现场进行, 安装检修和运行中都有可能发生改接线或错接,因而就有 必要进行检查,以防错接而造成相位和二次电压异常。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。