B平台大修隔离泄压惰化程序
http:///
一、施工需要材料和设备
1.氮气瓶14瓶;
2.氮气减压阀及配套软管接头1套,配套接头1套;
3.气体探测仪1套;
4.扳手一套;
5. 3/4〞软管及配套软管快速接头;
6.6〞的8字盲板2个(管线上有一个),清洗剂1桶;
二、停产关井、隔离泄压程序
1. 旁通B台关停的相关高高、低低信号,并做好旁通记录;
2. 把闭排罐液位降低到10%液位,把测试分离器液位排空;
3. 停注B台化学药剂;
4. 配合中心平台调油嘴,逐渐调小B台油嘴,每口井油嘴22/64后关手动翼阀;
5. 关B台所有井的SCSSV、MV和手动主阀、SSV(手动翼阀和主阀之间压力通过清蜡阀泄压);
6. 关B平台发球器隔离球阀、旁通球阀,通过测试分离器安全阀旁通和生产管汇安全阀旁通给系统泄压,海管压力则由中心平台泄压;
7. 当B平台工艺系统压力泄放完后,将放空阀门关上,关上各井立管到生产管汇、测试管汇的球阀,关上测试管汇到测试分离器闸阀,关上测试分离器出口球阀。 。
三、测试分离器施工前清洗、惰化及鼓风程序(采用充水排气惰化法)
1. 确认测试分离器压力、液位为0,确认各阀门已关上;
2. 连接氮气惰化管线至测试分离器油相液位计泄放口;