http:///
一、 工程概况:
本工程为昆仑空调公司地块5#,采用框架结构,按六度抗震设防,建筑高度(女儿墙高度)18.80米.设计耐久等级为二级, 3,本工程主体建筑为地上四层,地上总建筑面积为2902.16平方米.
二、 编制依据:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)
《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等
钢管落地卸料平台计算书
根据本程特点,垂直运输全依靠塔机来完成,为解决出进料吊运操作的物料堆放,上翻、下卸问题,初步设计搭落地式料平台,拟定搭3米×5米落地式平台(见下图)。
http:///
一、参数信息:
1.基本参数
立杆横向间距或排距la(m):1.20,立杆步距h(m):1.50;
立杆纵向间距lb(m):0.80,平台支架计算高度H(m):3.6m、6m;
立杆上端伸出至模板支撑点的长度a(m):0.10,平台底钢管间距离(mm):300.00; 钢管类型(mm):Φ48×3.0,扣件连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.80;
2.荷载参数
脚手板自重(kN/m2):0.300;
栏杆自重(kN/m):0.150;
材料堆放最大荷载(kN/m2):5.000;
施工均布荷载(kN/m2):4.000;
3.地基参数
地基土类型:素填土(夯实硬化);地基承载力标准值(kPa):115.00;
立杆基础底面面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。
二、纵向支撑钢管计算:
纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面几何参数为
截面抵抗矩 W = 4.49 cm3;
截面惯性矩 I = 10.78cm4;
1.荷载的计算:
(1)脚手板与栏杆自重(kN/m):
q11 = 0.15 + 0.3×0.3 = 0.24 kN/m;
(2)堆放材料的自重线荷载(kN/m):
q12 = 5×0.3 = 1.5 kN/m;
(3)活荷载为施工荷载标准值(kN/m):
p1 = 4×0.3 = 1.2 kN/m
2.强度验算:
依照《规范》5.2.4规定,纵向支撑钢管按三跨连续梁计算。
最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和;
最大弯矩计算公式如下
:
最大支座力计算公式如下
:
均布荷载:q1 = 1.2 × q11+ 1.2 × q12 = 1.2×0.24+ 1.2×1.5 = 2.088 kN/m;
均布活载:q2 = 1.4×1.2 = 1.68 kN/m;
最大弯距 Mmax = 0.1×2.088×0.82 + 0.117 ×1.68×0.82 = 0.259 kN.m ; 最大支座力 N = 1.1×2.088×0.8 + 1.2×1.68×0.8 = 3.45 kN;
最大应力 σ = Mmax / W = 0.259×106 / (4490) = 57.78 N/mm2;
纵向钢管的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2;
纵向钢管的计算应力 57.78 N/mm2 小于 纵向钢管的抗压设计强度 205 N/mm2,满足要求!
3.挠度验算:
最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度;
计算公式如下
:
均布恒载:
q = q11 + q12 = 1.74 kN/m;
均布活载:
p = 1.2 kN/m;
ν = (0.677 ×1.74+0.990×1.2)×8004/(100×2.06×105×107800)=0.436 mm; 纵向钢管的最大挠度为 0.436 mm 小于 纵向钢管的最大容许挠度 1200/150与10 mm,满足要求!
三、横向支撑钢管计算:
支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;
集中荷载P取板底纵向支撑钢管传递力,P =
最大弯矩 Mmax = 0.747 kN.m ;
最大变形 Vmax = 1.331 mm ;
最大支座力 Qmax = 9.992 kN ;
最大应力 σ= 166.433 N/mm2 ;
横向钢管的计算应力 166.433 N/mm2 小于 横向钢管的抗压强度设计值 205 N/mm2,满足要求!
支撑钢管的最大挠度为 1.331 mm 小于 支撑钢管的最大容许挠度 800/150与10 mm,满足要求!
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、扣件抗滑移的计算:
按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为
12.80kN 。
R ≤Rc
其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取12.80 kN;
纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 R= 9.992 kN; R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
五、模板支架立杆荷载标准值(轴力)计算:
作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
1.静荷载标准值包括以下内容:
(1)脚手架的自重(kN):
NG1 = 0.129×6 = 0.774kN;
(2)栏杆的自重(kN):
NG2 = 0.15×1.2 = 0.18 kN;
(3)脚手板自重(kN):
NG3 = 0.3×0.8×1.2 = 0.288 kN;
(4)堆放荷载(kN):
NG4 = 5×0.8×1.2 = 4.8 kN;
经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 6.042kN;
2.活荷载为施工荷载标准值产生的荷载。
经计算得到,活荷载标准值 NQ = 4×0.8×1.2 = 3.84 kN;
3.因不考虑风荷载,立杆的轴向压力设计值计算公式
N = 1.2NG + 1.4NQ = 1.2×6.042+ 1.4×3.84 = 12.63 kN;
六、立杆的稳定性验算:
立杆的稳定性计算公式
:
其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 12.63 kN; φ ------- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 Lo/i 查表得到; i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.59 cm;
A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.24 cm2;
W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=4.49 cm3; σ------- 钢管立杆最大应力计算值 (N/mm2);
[f] ---- 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2;
KH ----高度调整系数:KH=1/(1+0.005×(6-4))=0.97;
L0 ---- 计算长度 (m);
如果完全参照《扣件式规范》,由公式(1)或(2)计算
l0 = k1μh (1)
l0 = h+2a (2)
k1---- 计算长度附加系数,取值为1.167;
μ ---- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;μ= 1.73;
a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.1 m; 公式(1)的计算结果:
立杆计算长度 L0 = k1μh = 1.167×1.73×1.5 = 3.028 m;
L0/i = 3028.365 / 15.9 = 190 ;
由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.199 ;
钢管立杆受压应力计算值 ; σ =14796 /( 0.199×424 )= 175.358 N/mm2;
钢管立杆稳定性验算 σ = 175.358 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!
公式(2)的计算结果:
L0/i = 1700 / 15.9 = 107 ;
由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.537 ;
钢管立杆受压应力计算值 ; σ =14796 /( 0.537×424 )= 64.984 N/mm2;
钢管立杆稳定性验算 σ = 64.984 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!
如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算
l0 = k1k2(h+2a) (3)
k2 -- 计算长度附加系数,按照表2取值1.054 ;
公式(3)的计算结果:
L0/i = 2091.031 / 15.9 = 132 ;
由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.386 ;
钢管立杆受压应力计算值 ; σ =14796 /( 0.386×424 )= 90.405 N/mm2;
钢管立杆稳定性验算 σ = 90.405 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!
模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则容易存在安全隐患。
七、立杆的地基承载力计算:
立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求
p ≤fg
地基承载力设计值:
fg = fgk×kc = 115 kPa;
其中,地基承载力标准值:fgk= 115 kPa ;
脚手架地基承载力调整系数:kc = 1 ;
立杆基础底面的平均压力:p = N/A =73.98 kPa ;
其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 :N = 14.8 kN; 基础底面面积 :A = 0.2 m2 。
p=73.98 ≤ fg=115 kPa 。地基承载力满足要求!
该料平台限载0.5吨
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。