见证取、送样作业指导书(新)

 
见证取、送样作业指导书(新)

重庆轨道交通四号线一期土建工程

见证取、送样作业指导书

为规范见证取、送样工作行为,达到通过试验检测手段有效检验、控制原材料、实体工程质量之目的,编制本作业指导书。

编制依据:设计文件,相关的国家、行业、地方标准、规范、规程。

http:///
一、水泥:

1、组批规则:同厂家、同品种、同强度等级、同批号、连续进场袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批。

2、取样方法、数量:从20个以上不同部位取等量样品,总量不少于12Kg,混合均匀后等分为2份,一份送检、另一份用密闭容器见证封存3个月,供有争议时仲裁检验。

3、进场检验项目:产品合格证,出厂检验报告,见证取样复检:标准稠度用水量、安定性、凝结时间、胶砂强度,其他必要的性能指标。

二、粉煤灰:

1、组批规则:同厂家、同等级连续进场不超过200t为一批。

2、取样方法、数量:⑴、散装灰从运输工具、贮存仓库或堆场中的不同部位取15份样品,每份样品1~3Kg,混合均匀,用四分法缩分至试验所需试样数量大一倍的试样。⑵、袋装灰从每批中任抽10袋,从每袋中分取≥1Kg的样品,混合均匀,用四分法缩分至试验所需试样数量大一倍的试样。

3、进场检验项目:产品合格证,出厂检验报告,见证取样复检:细度、烧失量、需水量比、三氧化硫、含水量,其他必要的性能指标。

三、外加剂:

1、组批规则:


⑴、普通外加剂:掺量大于1%的同批号不超过100t为一验收批,掺量小于

1%的同批号不超过50t为一验收批;

⑵、防水剂、泵送剂:厂家年产量500t以上的,同批号不超过50t为一批,厂家年产量500t以下的,同批号不超过30t为一批;

⑶、防冻剂:同厂家、同品种,不超过50t为一批;

⑷、速凝剂:同厂家不超过20t为一批;

⑸、膨胀剂:厂家日产量大于200t的以不超过200t为一验收批,厂家日产量小于200t的以不超过日产量为一验收批。

2、取样方法、数量:

⑴ 普通外加剂:取样数量为不小于0.2t水泥所需要的掺加量,混合均匀后

平分为2份,1份送样复检,另1份见证封存半年,供有争议时仲裁检验。 ⑵ 防水剂:取样数量为不小于0.2t水泥所需要的掺加量,混合均匀后平分为2份,1份送样复检,另1份见证封存1年,供有争议时仲裁检验。 ⑶ 泵送剂:取样数量为不小于0.2t水泥所需要的掺加量,混合均匀后平分为2份,1份送样复检,另1份见证封存至有效期结束,供有争议时仲裁检验。

⑷ 防冻剂:取样数量为不小于0.15t水泥所需要的掺加量(以最大掺量计),混合均匀后平分为2份,1份送样复检,另1份见证封存半年,供有争议时仲裁检验。

⑸ 速凝剂:每批从16个点各取样250g共4000g混合均匀后平均分为2份,1份送样复检,另1份见证封存半年,供有争议时仲裁检验。

⑹、膨胀剂:从20个以上不同部位取总量不少于10Kg的等量样品混合均匀后分为2份,1份送样复检,另1份见证封存至从出厂之日起算3个月,供


有争议时仲裁检验。

3、进场检验项目:每种外加剂进场均应验收其产品合格证,出厂检验报告,

见证取样复检项目除匀质性外的其他指标分别如下:

⑴、 防水剂:①、砂浆性能:安定性、凝结时间、抗压强度比、透水压力比、

48h吸水量比、90d收缩率比;

②混凝土性能:净浆安定性、凝结时间差、泌水率比、抗压强度比、渗透高度比、48h吸水量比、90d收缩率比、抗冻性能(50次冻融循环)、对钢筋的锈蚀作用。

⑵、 泵送剂:坍落度增加值、常压泌水率比、压力泌水率比、含气量、坍落度

保留值、抗压强度比、收缩率比、对钢筋的锈蚀。


⑶、 防冻剂:减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、抗压强度比、90d收缩比、

抗渗压力(或高度)比、抗冻性能(50次冻融循环)、对钢筋的锈蚀作用。 ⑷、 膨胀剂:氧化镁含量、含水率、凝结时间差、限制膨胀了率、抗压强度比、

抗折强度比。

⑸、 速凝剂:凝结时间、细度、含水率、1d抗压强度比、28d抗压强度比。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、粗集料:

1、组批规则:同产地、同规格、同进场时间不超过400m3或600t为一批。

2、取样方法、数量:料堆从均匀分布的8个部位抽取各11Kg以上样品,皮带运输机用定时接料器取4份22Kg以上的样品。拌合均匀后四分法缩分至22Kg为一组样品。

3、进场检验项目:颗粒级配、含泥量和泥块含量、有害物质含量、针片状颗粒含量、压碎指标或坚固性、密度、孔隙率、必要时做碱集料反应。

五、细集料:

1、组批规则:同产地、同规格、同进场时间不超过400m3或600t为一批。

2、取样方法、数量:料堆从均匀分布的8个部位抽取各11Kg以上样品,皮带运输机用定时接料器取4份22Kg以上的样品。拌合均匀后四分法缩分至22Kg为一组样品。

3、进场检验项目:细度模数、颗粒级配、含泥(粉)量、亚甲蓝值(机制砂)、泥块含量、有害物质含量、坚固性、压碎指标(机制砂)、密度、必要时做碱集料反应。

六、钢材:

1、组批规则:⑴、型钢、板材、管材、线材(热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、冷轧带肋钢筋):同厂家、同品种、同牌号、同炉批号、同强


度等级、同规格尺寸、同交货状态、同进场时间不超过60t为一验收批。 ⑵、冷拉钢筋:同厂家、同级别、同规格尺寸、同交货状态不超过20t为一批。

⑶、钢绞线:同厂家、同牌号、同规格、同生产工艺、同交货状态不超过60t为一验收批。

⑷、预应力锚夹具、连接器:同厂家、同材料、同生产工艺条件锚夹具不超过1000套为一验收批,连接器不超过500套为一验收批。

2、取样方法、数量:⑴、型钢、板材、管材:取样按照《钢材力学及工艺性能试样取样规定》(GB/T2975—1998)进行。

⑵、热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、冷拉钢筋:从每批中任意抽取2根(或2盘)钢筋,在每根钢筋的任意一端截掉50cm后切取拉伸、冷弯试件各一个,超过60t的每增加40t增加拉伸、冷弯试件各一个;同时在直径≥12mm的同批钢材中任意抽取3根钢筋切取、制作钢筋焊接试件1组进行钢筋母材的可焊性检验;试件在夹具间的最小自由长度应满足以下要求:①、d≤25mm,L1=350mm;②、25<d≤32mm,L1=400mm;③、32<d≤50mm,

L1=500mm;试件的夹持长度按L2=150~200mm考虑。

⑶、冷轧带肋钢筋:每盘切取拉伸试件1个,每批抽取冷弯试件2个。 ⑷、钢绞线:从每批钢绞线中任意抽取3盘,从每盘的端部正常部位切取750~1000mm的试件进行力学性能检验。

⑸、预应力锚夹具、连接器:从同批材料中随机抽样,外观检查抽10%、硬度检验抽5%且不少于5套,静载锚固性能6套。

3、进场检验项目:每批进场钢材应检查其产品合格证,出厂检验报告、表面质量,见证取、送样复检项目分别为:


⑴、型钢、板材、管材:拉伸试验、弯曲试验、冲击试验。

⑵、热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、冷拉钢筋、冷轧带肋钢筋:拉伸试验、弯曲试验、可焊性试验。

⑶、钢绞线:表面质量、直径偏差、捻距、拉伸试验、弯曲试验和松弛试验(屈服强度、松弛试验每季度抽验1次,每次不少于1根)。

⑷、预应力锚夹具、连接器:硬度(每单个构件测点不少于3点),大桥等重要结构工程应取样做组合静载锚固性能检验,其他工程的组合静载锚固性能报告可由生产厂家提供。

⑸、如有下列情况,必须进行钢材的化学成分检验:①、进口钢材。②、在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和力学性能显著不正常。

七、钢筋接头:

1、组批规则:⑴、点焊(骨架、网片):同类型制品不超过200件为一验收批,一周之内不足200件也为一验收批。

⑵、焊接:同类型、同钢筋规格级别、同使用位置不超过300个接头为一验收批,一周之内不足300个也为一验收批(房屋建筑中每一楼层或每一施工区段不足300个也仍作为一验收批)。

⑶、机械连接:同施工条件、同批钢筋母材、同型式、同规格不超过500个接头为一验收批,连续10检验合格,频率放大1倍。

2、取样方法、数量:从现场成品中随机切取。①、除冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝网片每批取拉伸、弯曲试件各2个外;其余点焊每批取抗拉、抗剪试件各3个。

②、闪光对焊:每批取拉伸、弯曲试件各3个;其余焊接每批取拉伸试件3个。


③、机械连接:每批取拉伸试件3个。

3、检验项目:每批接头均应在加工过程中进行逐个进行外观质量检验,机械连接的检验工具为:通规和止规;力学性能检验项目分别为:

①、点焊:抗剪、抗拉、弯曲(网片)。

②、焊接:抗拉、弯曲(闪光对焊、梁板位置的气压焊)。

③、机械连接:抗拉试验、工艺型式检验(每类别接头使用之前)。

八、高强螺栓:

1、组批规则:同厂家、同母材、同规格、同等级、同生产工艺条件、同交货状态不超过3000套为一验收批。

2、取样方法、数量:在同批材料中随机抽取,8套/批·组。

3、进场检验项目:进场的每批螺栓除检查产品合格证、出厂检验报告外,还应见证取样送检:螺杆轴心抗拉强度、抗剪强度、摩擦面的抗滑移指标、表面防锈处理指标。

九、防水材料:

1、组批规则、取样方法、数量:⑴、合成高分子防水卷材:同厂家、同类型、同规格、同交货状态、同进场时间5000m2为一批进行验收,不足5000m2也作一批,>1000卷,抽5卷;500~1000卷,抽4卷;100~499卷,抽3卷;<100卷,抽2卷;进行规格尺寸和外观质量检查,从检查合格的卷材中任抽1卷切样送检物理性能指标。

⑵、合成高分子防水涂料:同厂家、同类别、同交货状态、同进场时间不超过10t为一批,每批按液体取样方法抽样5Kg。

⑶、高分子遇水膨胀橡胶:同厂家、同类别、同标记、生产时间间隔不超过1月的数量为一检验批,每批随机抽样≥1m送检。


2、进场检验项目:每批材料进场应检查产品合格证、出厂检验报告,见证取样送检:⑴、合成高分子防水卷材:断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折、不透水性。