桩基检测方案
http:///
一、工程概况:
工程位于,基础形式为 复合基础 ,采用 冲孔灌注 桩(桩型),桩径为 800、1000、1200mm ,单桩竖向承载力分别为 5000KN、8000KN、11500KN ,总桩数为 238 根。
二、制定依据:
主要依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑基础检测技术规范》JGJ106-2003、广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008及其它有关规定。
三、检测方法及数量:
1、桩身完整性抽样检测:
(1)低应变法: 238根(按100%)。
(2)钻芯法: 24根(按10%) 。
2、单桩抗拔抽样检测:
(1)抗拔: 3根(800桩2根,1000桩1根) 。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、检测时间间隔:
从成桩到开始检测的时间应符合JGJ106-2003第3.2.6条的规定。则:
1、低应变检测待成桩后强度达设计强度75%(即成桩后约10天)可开始进行。
2、抽芯、抗拔须等桩身强度达到100%后方可进行。
五、检测顺序:宜先进行桩身完整性抽样检测,后进行单桩抗拔力抽样检测;桩身完整性抽样检测宜先进行低应变法抽样检测,后进行钻芯法抽样检测。
六、受检桩位选择原则:受检桩位由建设、监理单位设计、施工等单位共同选定,形成受检位置确认表(见附表):
1、基桩的抗拔力检测,应首选桩身完整性较差的桩。
2、当采用两种以上方法进行桩身完整性抽样检测时,应依据前一种检测方法的检测结果选择桩身完整性较差的桩。
3、选择对施工质量有怀疑的桩。
4、选择设计方面认为重要的桩。
更多内容请访问久久建筑网
5、选择岩土特复杂可能影响施工质量的桩。
6、同类型的桩宜均匀分布。
7、同一单位工程中,对不同强度等级、不同桩径均应进行抽样。
8、同一单位工程若存在不同桩基类型时,应分别按比例进行抽检。
七、验证与扩大检测:
1、对低应变提出的检测结果有怀疑或争议时,应采用静载法、钻芯法、高应变法或直接开挖进行验证。
2、对钻芯法提供的检测结果不怀疑或争议时,应采用加孔钻验证。 3、桩身浅部缺陷可采用开挖验证。
6、单钻芯检测发现桩身砼质量问题时,宜在同一桩增加钻孔验证。
7、桩身完整性或单桩抗拔力检测结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后再扩大抽检。扩大抽检可先按未达到设计要求的桩数加倍抽检,再视加倍抽检结果由各方共同研究处理方案或进一步检测的方法和数量,并报工程质量监督机构。
八、检测单位名称、资质及备案情况。
九、该《检测方案》及《受检位置大确认表》均应报工程质量监督机构审批同意后,方可实施检测。
十、其它需要说明的事项。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。