见证取、送样作业指导书(新)(2)

 

⑵、合成高分子防水涂料:固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、柔性、不透水性。

⑶、高分子遇水膨胀橡胶:(邵氏硬度)、拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀倍率。

十、土工、地基基础:

组批规则、取样方法、数量及检验项目:⑴、每类填土施工前必须取有代表性土样做土样分析、求得最大干密度、最佳含水量,填筑过程中按20~50cm分层检验密实度:1点/50~100m2。

⑵、地基承载力:每单位工程不少于3点,>1000m2至少1点/100m2,>3000m2至少1点/300m2,基槽至少1点/20延米。

十http:///
一、建筑砂浆

1、组批规则:同强度等级、同类型、同配合比不超过250m3砌体为一验收批,注浆砂浆(净浆)至少每工作台班抽样1次。

2、取样方法、数量:从拌和机、运输工具或使用现场取不少于3份样品搅拌均匀后按照标准方法制作标准试件、同条件试件各1组(70.7×70.7×70.7mm立方体试件6个/组,3个一组是无底试模)。

3、检验项目:稠度、立方体抗压强度。

十二、结构混凝土

1、组批规则、取样数量:⑴、喷射混凝土:同强度等级、同类型、同配合比、同施工条件钻爆法施工隧道每10延米至少在拱顶和边墙部位各制取1组


试件(喷射大板试件养护后切取100×100×100mm试件3个/组);其他工程每50~100m3至少制取一组试件。

⑵、其他结构混凝土同强度等级、同类型、同配合比、同施工条件不超过100m3制取标准养护试件1组,同条件试件组数根据需要留置。连续浇筑超过1000m3以上结构砼时,取样不少于1次/200m3。每楼层同配合比混凝土取样不得少于1次。小型构件每批或每工作班、构筑物每座、每处或每工作班制取不少于2组。当原材料和配合比相同、并由同一拌和站拌制时,可几座或几处合并制取2组。。

⑶、防水混凝土抗渗试件应同工程条件每浇筑500m3留置1组试件(φ185×φ175×h150mm试件6个/组),且每项工程不得少于2组。

2、取样方法: 浇筑地点随机抽取或从运输工具卸料过程的1/4~3/4之间采取。拌合物工作性能检测应在20min之内完成,试件制作应在40min之内完成。

3、检验项目:坍落度、扩展度(流动性混凝土)、维勃稠度(干硬性混凝土)、抗压强度、抗折强度、抗渗指标等。

十三、配合比:

配合比按照同强度等级、同类别、同原材料、同现场工艺条件进行设计,初步设计选定的配合比应经过平行验证合格后方能用于规模化生产。任一配合比的任一原材料发生显著变化必须重新进行配合比设计。原则上同一配合比使用超过3个月,或使用过程中与配合比设计时日均温差超过15℃后,应重新验证合格后才能继续使用。

重庆轨道交通四号线一期土建工程监理总部

二〇一五年六月二十三日

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:桩基检测方案
  • 下一篇:装拆方案