烟台港莱州港区疏港公路二合同
K11+483.5分离立交及AK19+890.5匝道桥
箱
梁
施
工
方
案
山东宏昌路桥工程有限公司
二○一○年五月七日
箱梁施工方案
http:///
一、编制依据
1、交通部颁发的现行公路工程标准
《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000
《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004
2、招标文件及相关资料
烟台港龙口、莱州港区疏港公路路桥工程施工技术规范。 公路工程国内招标文件范本(2003年版)及其中引用的相关工程规范及技术说明。
烟台港莱州港区疏港公路两阶段施工图设计。
二、工程概况
K11+483.5分离立交上部结构采用预应力混凝土连续梁结构,跨径布臵为30+45+35米,第二孔上跨省道264,箱梁为1.6-2.8米变梁高箱梁。箱梁混凝土标号为C50,数量为2146.8m,钢筋406.3吨,钢绞线84吨。
AK19+890.5匝道桥为莱州港互通立交A匝道桥,全桥为预应力混凝土连续梁结构,共分三联,跨径布臵为3*30+30+45+30+5*25米,桥梁全长为327.06米,右交角90度,桥面宽度17米,箱梁混凝土标号为C50,数量为4340m,钢筋825.5吨,钢绞线144.2吨。
三、现场情况
1、主要管理人员及施工人员已进场,机械设备已全部进场,可以满足工程需要。
1 33
2、钢筋、钢绞线等材料已进场,砂、水泥、石子等原材料已进场,经检验全部合格,堆放符合规范及文明施工要求。
3、砼配合比已批复;砼由拌和站集中供应。
4、已完成施工测量放样,并经监理工程师验收。
更多内容请访问久久建筑网
5、已向施工工人进行了安全、技术、质量、文明施工、关键工序等交底工作。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、进度计划
1、K11+483.5分离立交
右幅箱梁预压4月17日-4月27日完成;
右幅箱梁第一道钢筋绑扎4月28日-5月25日完成;
右幅箱梁底板及侧帮浇注5月26日-5月29日完成;
右幅箱梁第二道钢筋绑扎5月30日-6月15日完成;
右幅箱梁顶板浇注6月15日-6月18日完成。
左幅箱梁预压7月1日-7月7日完成;
左幅箱梁第一道钢筋绑扎7月8日-7月31日完成;
左幅箱梁底板及侧帮浇注8月1日-8月5日完成;
左幅箱梁第二道钢筋绑扎8月10日-9月5日完成;
左幅箱梁顶板浇注9月6日-9月10日完成;
2 、AK19+890.5匝道桥
5月15日-5月20日对第一联箱梁支撑场地进行平整,硬化,5月21日-5月31日进行满堂支架搭设,6月1日-6月15日进行底模、侧模支撑,6月16日-20日对第一联进行预压,6月21日-30日开始绑扎钢筋。6月10日-20日对第二联箱梁支撑场地进行平整,硬化,6月21日-6月30日进行满堂支架搭设。
2
第一联箱梁7月10日前完成第一道钢筋绑扎,波纹管、钢绞线的安装,7月11日-7月15日完成底板及侧帮的混凝土浇筑。7月18日-7月28日完成顶板钢筋绑扎,7月29日-7月31日完成顶板混凝土浇筑。
第二联箱梁7月1日-7月15日进行底板及侧帮模板支护,7月16日-7月20日对第二联支架进行预压,7月20日-8月5日进行第一道钢筋绑扎,8月5日-8月8日完成底板及侧帮的混凝土浇筑。8月10日-8月20日完成顶板钢筋绑扎,8月21日-8月25日完成顶板混凝土浇筑。
7月20日-7月25日对第三联箱支撑场地进行平整,硬化,7月26日-8月5日进行满堂支架搭设,8月6日-8月22日进行底模、侧模支撑,8月22日-8月25日对第三联进行预压,8月26日-9月10日开始第一道绑扎钢筋,9月11日-15日完成底板及侧帮的混凝土浇筑。9月16日-9月27日完成顶板钢筋绑扎,9月27日-9月30日完成第三联箱梁顶板混凝土浇筑。
五、施工组织机构
现场负责人: 赵洪志
技术总工: 何世兴
质检工程师: 张秀山
结构工程师: 管二博
试验负责人: 王志超
实验员: 刘文阳、董晓鹏
测量负责人: 张文明
架子工:90人
模板工:80人
3
钢筋工:70人
混凝土工:50人
六、主要施工机械设备
1、木工机具4套,包括电锯,电刨、电钻等。
2、钢筋加工设备:弯曲机4台、切断机4台、卷扬机2台、无齿锯4台、直流电焊机8台。
3、混凝土设备:振捣设备16套。
4、相应的配套电缆若干。
更多内容请访问久久建筑网
5、25吨吊车2台。
6、20kw发电机2台,大型空压机2台。
7、500吨千斤顶2套,单根张拉小千斤顶2套。张拉油泵3台(1台备用),压浆机2台,灰浆拌和机1台。
8、WDJ碗扣支架40000米,顶托底托15000套,12#槽钢7000米,8#槽钢12000米,新竹胶板4000m,方木若干。
七、箱梁施工工艺
1、地基处理
首先,对支架搭设范围向外2m的范围进行清除表土,对于坑洼不平的地方进行回填风化料分层夯实找平,将承台、系梁等开挖地段的边缘用风化料回填分层夯实,确保压实度在95%以上。根据资料显示风化料地基承载力在200-300KPa之间,为确保基础稳定性万无一失,我部决定对整体地基采取如下的措施进行处理:
A、将表面处理平整后,用压路机重新对地面进行压实。顶面用 24
风化料分层填筑50cm后压实。
B、在风化料上再铺一层厚度30cm的水泥稳定砂砾,并且硬化范围超出箱梁支架范围2m,横向做成0.5%-1%的横坡,在2m以外设臵排水沟,确保场地内不积水。
C、对于桥台处填土位臵的边坡挖成台阶,台阶要求挖到坚硬地带,并且将表面夯实后用水泥混凝土浇注台阶,厚度不小于20cm。
2、支架布臵
(1)、支架搭设方案
支架除威乌高速预留通道范围外,其余部分均采用满堂式碗扣钢支架,支架钢管规格采用直径48mm、壁厚3.5mm的钢管。威乌高速在路中线两侧设臵宽4m,高5m的双向行车道通道。
根据受力验算,中横梁处两侧各1米的范围支架立杆按照0.6m*0.6m间距布臵,横杆间距为0.6m。其余地方支架立杆步距为0.9m×0.9m,横杆步距为1.2m,在底托下铺长4m,宽30cm,厚度5cm以上的木板作为承力层。顶托内沿桥纵向铺放12#槽钢做主龙骨,上面按0.3m间距横桥向铺设8#槽钢(国标)和10cm*10cm的方木做次龙骨,其上铺放15mm厚度的优质竹胶板。支架顺桥、横桥方向均用普通架子管和卡子设臵剪刀撑进行连接,以增强支架稳定性。
为不影响威乌高速通行,顺威乌高速布臵净宽4m、净高5m的车行通道。在公路两侧及中间黄线处分别浇注砼条形基础,宽1.0m、高0.8m、长度为桥面斜向宽度。在条形基础上搭设碗扣支架承重墙,按立杆步距0.3m×0.3m,横杆步距0.6m布臵,碗扣支架顶托上顺桥向铺放20#工字钢跨过通车道,工字钢上再安装10cm*10cm的方木作为次龙骨,间距25cm。支架施工时必须注意杆件的连接应确保紧密,以 5
减少支架变形。跨威乌高速通道支架布臵示意图如下:
威乌高速公路中线
3、支架预压
为消除支架非弹性变形,铺设底模后,采用等载预压的方法对支架进行预压,预压在模板全断面上进行,预压重量等于箱梁上部恒载重量和施工时临时荷载之和。预压材料选用袋装沙土,袋子选用大型专用袋子,每袋装土约1000kg,人工装好以后封口,然后用吊车垂直运输到设计位臵。为减少吊装时间,我部计划安排25人专门负责装土,现场安排2台25吨吊车负责吊装土袋。上部安排15人负责袋子的安装工作,上面下面各设一名指挥人员。预压土安装顺序按照先中间后两边对称安装的顺序进行,并且每层都是执行同样的规则,严格禁止装土顺序从外侧向里面顺序安装。具体施工时,以匝道桥第二联为例,跨度为30+45+30米,预压时,先将第一孔和第三孔支架安装完毕,将支架顶面处理好以后,马上进行预压安装,在这两孔预压的过程中进行中间孔的支架安装准备工作,第一孔和第三孔预压完成后,将预压土倒运至中间孔预压,两边开始调整模板,绑扎钢筋。
施工观测时每孔选取跨中及1/4跨径处三个断面布点进行观测,每个断面分左中右三点。在观测点位臵作出明显的标记。
为防止常规的用水准仪测量出现误差影响观测精确度,本桥计划采用相对高差测量支架沉降,具体做法是,在桥面布臵好测量点以后, 6
用线锤在地面确定出相应的地面对应点,并且在该点上固定一个钢筋头,用混凝土加固确保其稳定,然后从该测量点用弹性很小的钢丝吊线锤与该点保持一定距离(20-30cm),然后由专人用钢尺测量线锤与钢筋头之间的相对高差,作好记录。加载后每天8小时测量一次支架沉降量,每天的数据要进行整理对比,发现变化异常要及时寻找分析原因。预压时间不小于72小时,沉降稳定至少48小时后,经监理工程师同意可进行卸载。卸载顺序先外后内逐层卸载。注意要在卸载前和卸载后重新观测卸载对于支架变形的影响,根据测量的数值确定是否需要调整。卸载完成后整理观测记录、计算支架及地基综合非弹性变形,调整箱梁底模高程至设计值。
施工中和砼浇筑后,一定要采取措施防止外力撞击、雨水侵蚀等使支架变形失稳。
支架施工验算详见附件。
3、模板
(1)底模和侧模
底模和侧模均采用15mm厚的优质竹胶板配合方木拼接组合而成,拼接时注意纵横方向接缝的顺直度,避免接缝杂乱无章没有规则。为提高砼的外观质量,防止漏浆,竹胶板与竹胶板的拼缝处设在方木上,接缝之间用密封胶条粘结,并用长度5cm的固定螺丝钉固定在方木上,方木固定在槽钢上,防止跑模和漏浆。
在外部模板的安装中,尤其要注意侧模板和翼板模板的安装,侧模板外侧用方木进行固定后,用架子管再进一步固定在顶起部分支撑翼板模板的支架上,翼板模板底部直接坐落在支架上,注意侧板与翼板的接缝处理,确保顺直光滑。
7
(2)内模及顶模的支立
A内模:因箱梁砼体积较大,按设计图纸及规范要求,拟采用两次浇筑砼。箱室内模板分两次支立,先支腹板侧模,待箱梁底板及腹板砼浇筑完成,在两天内完成顶板混凝土的浇筑。支立箱梁顶板时,箱梁顶面设80×80cm进人孔,以便浇砼和拆模用。人孔钢筋预留出搭接长度,待拆出内模后焊接钢筋安装模板并用同标号砼补浇。注意在安装顶部模板时对混凝土接触面进行凿毛处理,确保新旧混凝土接触面结合良好。