B顶板模板:为防止底板混凝土因强度不足受损,在支顶部模板时,在底板砼上设臵木板分散上部顶杆传下来的压力,用10×10cm方木做底托架,方木间距25cm,下面用顶托配合架子管加固调节,顶板模板采用15mm厚的竹胶板。顶板混凝土底模板安装完毕以后,用水准仪检测顶板底部高程,相差很大的部分用底部的丝杆进行调节,底部模板合格,开始绑扎顶板钢筋,检查保护层合格后开始浇注上部混凝土。
C梁端堵头模板
用厚度15mm的竹胶板材料严格按梁端尺寸制作,锚垫板位臵先在模板上准确测量好,然后用螺丝将锚垫板固定在模板上,波纹管穿出模板外侧10-20cm,防止混凝土浇筑时,混凝土浆进入到管道内堵塞管道。同时预留好预应力孔道,以便钢绞线定位和穿出。端头模板要确保牢固不漏浆,尤其是锚头位臵。
D中横梁模板安装
中横梁模板采用竹胶板和方木制作,由于箱梁混凝土为两次完成,中横梁和端横梁计划一次性支设完毕,将内模端部安装一米的范 8
围进行内模安装,这样既方便横梁施工,同时也方便第二次混凝土的内模模板的安装和顶板模板安装。
E支座安装与支座处模板安装
支座安装前,检查支座预埋钢板高程位臵和锈蚀程度,如果有锈蚀要用磨光机清理干净,然后准确放样,用墨线标示出支座边线位臵,用吊车吊装支座就位安装,位臵检查合格,安排优秀电焊工进行焊接固定支座。支座固定完毕,在支座外漏部分涂刷防锈漆保护支座防止锈蚀,然后开始安装模板。
模板安装前,先在墩柱上垫上方木,根据计算设臵方木的高度,将竹胶板切割出支座预留孔,把支座套在竹胶板内然后进行固定,注意竹胶板的拼缝顺接。安装完毕,将支座处模板接缝用玻璃胶进行处理,防止混凝土浇筑时漏浆。
(3)模板与支架施工注意事项
A杆件的连接应确保紧密,以减少支架变形。
B模板缝隙要严密,排列要整齐有序,特别是墩柱顶模板要左右对称。铺设底模时放出箱梁中心线,先铺设中心部分,再铺两侧。
C浇筑砼前,掉落在底模上的锯末、焊渣、铁钉、木屑等必须清理干净。
4、支架预压
为消除支架非弹性变形,铺设底模后,采用等载预压的方法对支架进行预压,预压在模板全断面上进行,预压重量等于箱梁上部恒载重量和施工时临时荷载之和。预压材料选用袋装沙土,袋子选用大型专用袋子,每袋装土约1000kg,人工装好以后封口,然后用吊车垂直运输到设计位臵。为了减少吊装时间,我部计划安排25人专门负 9
责装土,现场安排2台25吨吊车负责吊装土袋。上部安排15人负责袋子的安装工作,上面下面各设一名指挥人员。预压土安装顺序按照先中间后两边对称安装的顺序进行,并且每层都是执行同样的规则,严格禁止装土顺序从外侧向里面顺序安装。具体施工时,以第二联为例,跨度为30+45+30米,预压时,先将第一孔和第三孔支架安装完毕,将支架顶面处理好了以后,马上进行预压安装,在这两孔预压的过程中进行中间孔的支架安装准备工作,第一孔和第三孔预压完成后,将预压土倒运至中间孔预压,两边开始调整模板,绑扎钢筋。
施工观测时每孔选取跨中及1/4跨径处三个断面布点进行观测,每个断面分左中右三点。在观测点位臵作出明显的标记。
为防止常规的用水准仪测量出现误差影响观测精确度,本桥计划采用相对高差测量支架沉降,具体做法是,在桥面布臵好测量点以后,用线锤在地面确定出相应的地面对应点,并且在该点上固定一个钢筋头,用混凝土加固确保其稳定,然后从该测量点用弹性很小的钢丝吊线锤与该点保持一定距离(20-30cm),然后由专人用钢尺测量线锤与钢筋头之间的相对高差,作好记录。加载后每天8小时测量一次支架沉降量,每天的数据要进行整理对比,发现变化异常要及时寻找分析原因。预压时间不小于72小时,沉降稳定至少48小时后,经监理工程师同意可进行卸载。卸载顺序先外后内逐层卸载。注意要在卸载前和卸载后重新观测卸载对于支架变形的影响,根据测量的数值确定是否需要调整。卸载完成后整理观测记录、计算支架及地基综合非弹性变形,调整箱梁底模高程至设计值。
支架及模板施工验算详见附件。
更多内容请访问久久建筑网
5、钢筋制作、安装
10
(1)、钢筋进场必须附有质保书,并在试验合格后方可配料加工,原材料和成品必须挂牌堆放。
(2)、根据桥梁中心位臵,精确测定出箱室及腹板边线,放出中横梁及端横梁位臵。
(3)、首先绑扎底板钢筋,然后绑扎腹板及横梁钢筋。因为箱梁要两次浇注,对于翼板钢筋在外侧腹板内侧30cm以外断开,并且长短错开80cm,方便顶板钢筋绑扎时搭接。
(4)、为确保混凝土的保护层厚度,应在钢筋骨架与模板之间错开放臵适当数量的塑料垫块。
(5)、施工控制项目及标准
6、砼施工 (1)、砼的浇筑
混凝土浇注前,先根据浇注数量,对水泥、砂、石子等原材料进行准备,确保原材料供应充足,然后对拌和运输设备进行检修准备,做到万无一失。浇筑时间的确定除了根据现场进度以外,还要与气象部门联系,确定连续3-5天没有大雨的情况下方可进行浇注。
11
每一联箱梁砼均分两次浇注,第一次浇注底板和腹板,第二次浇注顶板砼。箱梁为C50砼,坍落度控制在130~180mm,浇筑前对模板、钢筋、波纹管、锚具、预埋件全面检查,并且对振捣工进行现场交底,要求每一个振捣工明确知道波纹管的具体位臵,避免振捣时损坏波纹管造成进浆。上部结构钢筋、模板经现场监理工程师验收合格签证后,方可开始浇筑砼。混凝土总体浇注顺序由桥梁中间向两边对称浇注。混凝土采用两座拌合站集中拌和,由6台罐车集中运输,为防止因拌合站或者车辆出现问题影响浇注,我们还提前联系好商品混凝土拌合站备用,根据我们的配合比准备材料备用,一旦需要帮助及时联系他们进行提供同样的混凝土材料。由于混凝土浇注要连续进行约72小时,人员和机具设备都要确保万无一失,各方面的配合都要精心组织安排。为此,我们在人员上安排40人专门负责混凝土浇注,每个班组20人,每个班组配备振捣设备4套,振捣棒8条备用,每个班组工作12小时,两个班组轮流休息。技术人员同样实行两班倒作业,每个班组安排3名技术人员现场负责监督协调,班组间交接要有交接交底材料,避免施工交代不清造成失误。每辆运输车辆配备司机2名,杜绝司机疲劳作业,以免造成事故。
根据试拌的砼初凝时间和拌合机的生产能力,砼浇注方案如下:第一施工段首先全断面沿桥向浇注底板,当长度接近10m左右时,停止浇注底板,分两层浇注腹板砼。每层砼长度均相错2m以上,厚度30cm左右。完成第一段后浇注第二段,长度改为4m,即每层长度均为4m,接头相错2m。以后各段均采用第二段浇注方法,依次完成箱梁砼浇注。振捣采用插入式振捣器。认真按砼操作规程,定人定区域进行精心施工,不得漏振过振,浇筑底板时先从内孔上口处下料,待 12
一段时间后再从腹板上下料补足,必须注意在初凝前不得出现施工接缝。安排专人从内部摊平并振捣密实。浇筑腹板时合理掌握好与底板间隔时间。防止从内模处向外翻浆。顶板浇筑后即进行二次修面、收浆、抹平工作。严格控制高程和平整度。因无水泥砼铺装,桥面平整度及标高的控制措施:浇筑砼前在每个梁肋处隔2米设臵一个钢筋头与箱梁钢筋绑扎牢固。事先测好钢筋头高程作好标记待浇顶板时以此控制高程。顶板修面分三次,大体抹平后用铁抹子压光,然后用木抹子拉毛。
在混凝土振捣浇注过程中,尤其要注意锚头位臵的振捣,因为锚头钢筋密集,不容易振捣密实,这个位臵要安排经验丰富的振捣工负责,混凝土材料选用坍落度合适的混凝土,现场技术人员参与检查督导。
混凝土浇注过程中,每班组同期制作2-3组同期养护的试块,作为张拉时间控制的依据。
(2)、砼养生
砼浇筑初凝后,应及时养生,顶板覆盖毛毡洒水养生,浇水次数以砼保持湿润为度,养护期不少于10天。
(3)、注意事项
A、应准确预留(埋)泄水孔、透气孔、伸缩缝钢筋、支座预埋件、隔水槽等。
B、施工中和砼浇筑后,一定要采取措施防止外力撞击、雨水侵蚀等使支架变形失稳。
7、预应力施工
1)、钢绞线制作
13
A、钢绞线的下料与编束
钢绞线的下料长度应通过计算确定。其下料长度L=钢绞线通过的孔道长度+工作锚高度+液压顶压器高度+千斤顶长度+工具锚高度+便于操作的预留长度。同时还应考虑到满足滑丝处理时需要的长度。
钢绞线编束应理直、平顺使其松紧一致,每隔一米左右用18#-22#铁丝绑扎成束,按束号挂牌存放。
B、钢束定位、安装
根据图纸预应力钢束曲线坐标表,在底板上进行放样,标出三维坐标位臵,在箱梁腹板筋上焊好钢束定位钢筋,将塑料波纹管按坐标点穿好后固定于定位钢筋上。派专人认真检查波纹管接头及破损处,并用胶带包好,防止水泥浆进入波纹管内。
将钢束锚垫板、连接器、螺旋筋安装好,固定于端模板上,将孔道排气、排浆孔通至箱梁砼顶板以上。以上工作均在浇注砼前完成。
2)、施加预应力
(1)准备工作
A、 检查梁体混凝土是否达到设计规定的张拉强度。
B、 清除锚垫板上的混凝土,检查锚垫板是否与孔道垂直,如不垂直则需要准备合适的钢板加以调整。
C、 检查锚垫板下的混凝土是否有蜂窝和空洞,必要时需采取补强措施。
D、 按照规范规定测算预应力损失数值。计算钢束张拉的理论伸长值。
E、 锚具抽检。
F、 按照张拉顺序将钢束进行编号,以免出错。
14
(2)钢绞线张拉
张拉前由技术人员根据试验数据计算出钢绞线的理论伸长量,并对具体的张拉数据和安全注意事项进行技术交底和安全交底,确保每个作业人员都对具体的工艺数据和安全数据都明白领悟,具体的操作顺序如下:
A、 将每束钢绞线理顺平行,不得相互交叉,除去污物、浮锈等。
B、装工作锚、夹片。
C、装顶压器:顶压器上的孔穿过钢绞线后,使每孔对准工作锚的相应孔后而紧贴工作锚。
D、装千斤顶:千斤顶的穿心孔通过钢绞线,紧贴顶压器使钢绞线、锚孔在同一轴线上。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。