土木工程本科毕业设计结构计算和施工组织设计 (2)(7)

 

2.4横向水平地震作用计算及弹性变形验算

2.4.1计算简图及重力荷载代表值计算

1.计算简图

对于多层框架结构的建筑,可按集中质量法将各层之间的重力荷载,屋面和楼面上

28


第二章 结构设计计算

的可变荷载集中于楼面和屋面标高处,将其简化为多质点体系。一般情况下,对于具有多层的框架,可以简化成多个多质点弹性体系;对于屋面上局部带突出的屋,因其荷载和面积都较小,可不单独作为一个质点。该结构的简图如下图2-7所示。

2.重力荷载代表值Gi计算

1)五层重力荷载代表值G5

(1)局部六层自重标准值=2145.89kN

(2)五层自重标准值=屋盖重+局五楼层重+楼面梁+女儿墙+1/2(柱五+墙五+楼梯) =3047.14+694.75+151.17+2107.5+1/23(890.63+4001.61+101)

=8497.18kN

(3)屋面雪荷载组合值=组合系数3S03S屋面

=0.530.43(32.339.35+2533.9+27.9534.85+3.331.05+3.439.35+7.239.55+2.735.9+17.8839.55+14.339.6)=192.61kN

(4)局六楼面活载组合值=0.53q3S局五=0.53239.5537.2=68.76kN

G5=(1)+(2)+(3)+(4)=10904.44kN

图2- 7 计算简图

2)四层重力荷载代表值G4

(1)四层自重标准值=楼盖+楼面梁+1/2(柱五+墙五+楼梯)+1/2(柱四+墙四+楼梯)

=3644.41+2524.61+1/23(890.63+4001.61+101)+1/23(885.6+3795.04+232.95) =11122.44kN

(2)楼面活载组合值=0.53(q1S1+q2S2+??+qnSn)=0.53{23[(3.5534.49+1.2532.56)38+3.5538.5532+(4.934.2+3.434.1532)33+7.231.05+2.732.9]+2.5 29


第二章 结构设计计算

3(1.932.4438+3.23432+1.93433)+43(14.3537.05+10.0538.55)+23(4.138.2+2.9534.3)+2.5350.532.1+2.533.437.0532+2.53(2.832.85+2.83

1.35)+730.8931.632}=1120.12kN

G4=(1)+(2)=12242.56kN

3)三层重力荷载代表值G3

(1)三层自重标准值=楼盖+楼面梁+1/2(柱四+墙四+楼梯)+1/2(柱三+墙三+楼梯)=3922.37+2202.51+1/23(885.6+3795.04+232.95)+1/23(885.6+3657.69+232.95)=10969.8kN

(2)楼面活载组合值=0.53(q1S1+q2S2+??+qnSn)=0.53[2.533.437.0532+2.5335.72+730.8931.632+2314.236.8+2.53(2.832.85+3.731.63)+23(2.73

2.9+2.7534.4+2.532.832)+2.53(14.3537+50.5310.5-830.36+7.23

1.3)]=1108.4kN

G3=(1)+(2)=10969.8+1108.4 =12078.2kN

4)二层重力荷载代表值G2

(1)二层自重标准值=楼盖+楼面梁+1/2(柱三+墙三+楼梯)+1/2(柱二+墙二+楼梯)=4193.82+2202.51+1/23(885.6+3657.69+232.95)+1/23(885.6+4254.81+232.95)=11471.13kN

(2)楼面活载组合值=0.53(q1S1+q2S2+??+qnSn)=0.53[2.53(3.437.0532+35.9532.1)+2.5335.7532+730.8931.632+2.53(2.832.85+2.831.35+3.731.63)+23(2.732.9+2.7534.4+2.532.832)+23(14.236.8+14.238.3+3.531.3)+23(14.35317.6+738.3+14.3538.3+3.531.3)]=963.1kN

G2=(1)+(2)=11471.13+963.1=12434.23kN

5)首层重力荷载代表值G1

(1)首层自重标准值=楼盖+楼面梁+1/2(柱二+墙二+楼梯)+1/2(柱首+墙首+楼梯)

=2823.7+2287++4.58+0.53(885.6+4254.81+232.95)+0.53(1246.3+3776.74+237.69)=10432.33kN

(2)楼面活载组合值=0.53(q1S1+q2S2+??+qnSn)=0.53[2.53(3.437.0532+50.532.1)+2.5335.7532+730.8931.632+2.53(2.832.85+2.831.35+3.73

1.63)+23(2.732.9+2.7534.4+2.532.832)+23(7.1536.8+736.8+14.23

6.8+7.1538.3+10.538.3+10.938.3+7.231.3+7.1538.3)+2.53738.3]=919.08kN

G1=(1)+(2)=10432.33+919.08=11351.41kN

6)总重力荷载代表值

G=G1+G2+G3+G4+G5=11351.41+12434.23+12078.2+12242.56+10904.44

=59010.84kN

30


第二章 结构设计计算

2.4.2 框架刚度计算

1.框架刚度计算

梁柱线刚度计算见表2-3

2.柱侧移刚度计算

1)二~五层柱侧移刚度详见表2-4

2)首层柱侧移刚度详见表2-5

3)D5=DA边32+DA中36+DB边32+DB中36+DC边32+DC中36=570306.90kN/m D4=DA边32+DA中36+DB边32+DB中36+DC边32+DC中36=545470.21kN/m D3=DA边32+DA中36+DB边32+DB中36+DC边32+DC中36=545470.21kN/m D2=DA边32+DA中36+DB边32+DB中36+DC边32+DC中36=545470.21kN/m D1=DA边32+DA中36+DB边32+DB中36+DC边32+DC中36 =396637.28kN/m

2.4.3 框架自震周期计算

1.侧移计算(见图2- 8)

G5

G4

G3

G2

G1u5

4 图2- 8 楼层侧移 假定各质点处的重力荷载代表值Gi水平作用于质点处:详见表2-6。

2.周期计算

1)能量法

T1?2?TGuGui

i2ii=230.634909.9=0.67s 16409.2

2)顶点位移法 T1?1.7?TuT=1.730.6530.3623=0.61s ?T——结构基本周期考虑非承重填充墙体影响的折减系数 31


32

表2-3 梁柱线刚度计算


第二章 结构设计计算

表2-4 二~五层柱侧移刚度计算表

表2-5 首层柱侧移刚度计算

33


第二章 结构设计计算

表2-6 各质点水平位移

取周期T1={能量法,顶点位移法}min=0.61s

2.4.4多遇水平地震作用标准值和位移计算

对于高度不超过40m,以剪切变形为主(房屋高宽比小于4时),且质量和刚度分布比较均匀的框架,其水平地震作用可采用底部剪力法。

本工程抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计地震加速度值为0.15g,场地类别为III类,属于非液化场地。

1.总地震作用FEK Tg=0.45s α

max

=0.12

T1

Tg0.9

因为Tg=0.45s<T1=0.61<5Tg=2.25s所以地震影响系数:?1?()?max=0.091

FEK??1Geq??1??Gi=0.09130.85359010.84=4564.49kN ξ——等效重力荷载系数,《抗震规范》规定

F5F4F3F2F

1

?=0.85。

2.楼层水平地震作用Fi(图2-9)T1=0.61<1.4Tg=0.63s,故不考虑顶部附加地震作用

Fi具体详见表2-7

3.楼层地震剪力Vi,计算过程详见表2- 7 2.4.5 框架层间弹性位移验算(见表2-7)

二层:?2?

1?u20.0067

<?

550h24.2

首层:?1?

?u10.011

< 图2-9 楼层水平地震作用 ?

h15.25550

34


第二章 结构设计计算

2.5 横向水平地震作用下框架内力计算——采用D值法

2.5.1 框架柱剪力和柱端弯矩标准值计算,见表2-8

2.5.2 框架梁端弯矩、剪力、柱轴力标准值计算

1.梁端弯矩Mek

梁端弯矩Mek见图2-10和2-11。

Mb=Mcl+Mcu

图2-10梁端弯矩Mek

Mb1?kb1 Mcl?Mcu)kb1?kb2

kb2 Mcl?Mcu)kb1?kb2 Mb2?

图2-11 梁端弯矩Mek

2.梁端剪力VEK

梁端剪力VEK见图2-12

Vb?Mb左?Mb右 L

图2-12 梁端剪力VEK

3.柱轴力NEK

框架梁弯矩、剪力、柱轴力详见表2-9

35


36

表2-7 各层水平地震作用标准值、楼层剪力值、各层弹性位移计算

Fi--各质点水平地震作用标准值 Vi——楼层地震剪力 ?Ue——楼层层间弹性位移


表2-8 水平地震作用下柱剪力、柱端弯矩、标准值计算表

D

ik?

Vi??FV

i ik

DVi

ik M上?Vik(1?y)h M下?Vikyh

37


第二章 结构设计计算 表2-9 框架梁弯矩、剪力、柱轴力

2.5.3 框架内力图

1.柱剪力图

柱剪力图见图2-13。 2.梁、柱弯矩图 梁、柱弯矩图见图2-14。 3.梁剪力、柱轴力图 梁剪力、柱轴力图见图2-15。

46.06

66.04

42.16

89.32123.368237.

121.6167.94112.13

144.61199.71133.34

图2-13 横向水平地震作用下柱剪力图

38


第二章 结构设计计算

76.52

143.47117.38

168.82255.36

352.67

419.39

303.67325.21

628.88

506.07

453.95

419.39280.02303.64

235.47280.02

248.7155.67235.47

99.92

99.92

108.26

108.2673.69206.34

66.61190.27

255.36303.67

519.48554.82

22

22

图2-14 横向水平地震作用下梁、柱弯矩图

17.3817.38

-22

57.9

+4.6257.9

45.56

45.56

+17.38

88.6869.98

+62.94

69.98

115.57

115.5791.23

+132.92

91.23

130.32

+60

130.32103.25

+224.15

+327.4

图2-15 横向水平地震作用下梁剪力、柱轴力图

39


第二章 结构设计计算

2.6 竖向荷载作用下框架内力计算—采用弯矩二次分配法

2.6.1 无地震作用时

1.框架梁上荷载计算

1)五层屋面梁,计算计算简图见图2-16

图2-16 五层框架梁上荷载传递简图

(1)AB跨框架梁

梁上均布荷载:

①屋面板传递的荷载

恒载:g1=(1-230.43+0.43)33.61731.8+(1—230.32+0.32)33.6173

1.6=9.43kN/m

②主梁自重g2=2530.3530.6=5.25kN/m

活载:p=0.43(1.8+1.6)=1.36kN/m

均布荷载设计值:q=1.2(g1+g2)+1.4p =1.23(9.43+5.25)+1.431.36=19.52kN/m 梁上集中荷载:

①G1=3.631.833.617+2530.2530.3533.6=31.31kN

P1=0.433.631.8=2.59kN

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:方案设计说明
  • 下一篇:机电2