土木工程本科毕业设计结构计算和施工组织设计 (2)(3)

 

即构件在工厂或预制场先制作好,然后在施工现场进行安装。

优点:可以节省模板,改善制作时的施工条件,提高劳动生产率,加快施工进度。 缺点:整体性、刚度、抗震性能差。

(3)装配整体式

装配整体式是将预制板、梁等构件吊装就位后,在其上或者与其他部位相接处浇筑钢筋混凝土连结成整体,这样就形成了装配整体式。特点:装配整体式的整体性、抗震性介于另外两种之间。模板消耗和批量生产业介于另外两者之间。

本工程为办公楼,处于地震区,为了提高结构的抗震性能,采用现浇整体式的施工方法。

5.其他结构构件形式的确定

(1)屋、楼盖结构:均采用现浇混凝土屋面、楼面板。

(2)楼梯结构:根据设计要求,采用梁式楼梯。

(3)阳台、雨棚:

(4)门窗过梁:门窗洞口宽>0.9m,故采用现浇钢筋混凝土过梁。

(5)基础形式:采用桩基础,桩顶标高为建筑正负0.000下1.45m

10


第二章 结构设计计算

2.1.2 结构布置

1.结构布置一般规定

1)最大高度:现浇钢筋混凝土框架结构房屋适用的最大高度如表2-1:

表2-1 现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度(m)

本工程抗震设防烈度为7度,主体结构高度为22.05m符合房屋适用的最大高度。 2)抗震等级

现浇钢筋混凝土框架结构的抗震等级见表2-2。

表2-2 现浇钢筋混凝土框架结构抗震等级表

本工程高度为22.05m,设防烈度为7度,所以抗震等级为三级。

2.平面布置 1)柱网尺寸

纵向两跨,开间均为7.2m,横向七跨,进深分别为8.4m和9.6m,详情见图2-5。 2)变形缝设置

伸缩缝:采取减小混凝土收缩或温度变化的措施:采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施;采用低收缩混凝土材料,采取跳仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法,并加强施工养护,可不设置伸缩缝。

防震缝设置:

(1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。

(2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm。

11


第二章 结构设计计算

图 2-5 柱网尺寸

(3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。

本工程只设置防震缝,其宽度为140mm。

3)次梁的布置(见图2-5)。

3.竖向布置

基顶标高为-3.6m,二层框架结构标高为4.45m,三层框架结构标高为8.65m,四层框架结构标高为12.85m,五层框架结构标高为17.05m,局六结构标高为21.000m,顶部标高为24.8m。

4.计算简图(见图2-6)

图2-6 计算简图

12


第二章 结构设计计算

2.1.3主要构件截面尺寸的确定

1.纵向承重框架梁

AB跨:

高:h=(1/12~1/8)L=(1/12~1/8)38400=700~1050mm 取h=800mm

宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3800=300~400mm 取b=350mm

BC跨:

高:h=(1/12~1/8)L=(1/12~1/8)39600=800~1200mm 取h=800mm

宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3800=300~400mm 取b=350mm

2.横向承重框架梁

①~②跨:

高:h=(1/12~1/8)L=(1/12~1/8)37200=600~900mm 取h=700mm

宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3700=250~350mm 取b=350mm

3.非承重框架梁

高:h=(1/12~1/10)L=(1/12~1/10)37200=600~720mm,考虑到反约束作用,取h=400mm

宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3400=150~200mm 取b=250mm

高:h=(1/12~1/10)L=(1/12~1/10)37100=600~710mm,考虑到反约束作用, 取h=450mm

宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3450=150~225mm 取b=250mm

高:h=(1/12~1/10)L=(1/12~1/10)37100=600~710mm,考虑到反约束作用, 取h=500mm

宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3500=200~250mm 取b=250mm

高:h=(1/12~1/10)L=(1/12~1/10)37200=600~720mm,考虑到反约束作用, 取h=600mm

宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3600=200~300mm 取b=250mm

4.楼板

厚度:h≥1/40L=1/4033600和80mm=90mm,取h=120mm和100mm。

5.框架柱

为了能抵抗水平地震作用下两个方向的作用力,宜采用正方形柱。同时,框架柱截

面尺寸的大小应满足承载力、刚度和施工三者的要求。

首层:

高度:h=(1/12~1/8)H=(1/12~1/8)34500=400~600mm ,切满足h≥400mm,取h=600mm,柱子的净高与截面尺寸高度之比满足要大于4,满足要求。故取h=600mm。

宽度:b=(1/1.5~1)h=(1/1.5~1)3600=400~600mm,且不小于400mm,取b=600mm 13


第二章 结构设计计算

2.2 材料选择

2.2.1 混凝土

本工程柱子的混凝土等级层采用C30,梁、板、墙、混凝土的等级均采用C30。构

造柱采用混凝土等级C20

2.2.2 钢筋及保护层

钢筋:梁柱纵筋采用HRB400,梁柱箍筋板筋采用HPB300。

钢筋保护层:在I类环境下,墙、板钢筋保护层厚度为15mm,梁钢筋保护层厚度为

25mm,柱钢筋保护层厚度为20mm。

2.2.3 围护结构墙体

1.±0.000以下:钢筋混凝土。

2.±0.000以上:250厚炉渣空心砌块,M7.5混合砂浆砌筑。

3.女儿墙:250厚炉渣空心砌块,混凝土压顶。

2.3 重力荷载计算

2.3.1 局部六层恒荷载计算

1.屋盖

4厚高聚物改性沥青防水卷材

0.05kN/㎡

20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02320=0.4kN/㎡ 85厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 0.08530.5=0.0425kN/㎡ 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02320=0.4kN/㎡ 100厚现浇钢筋混凝土屋面板 0.1325=2.5kN/㎡

小计: 3.39kN/㎡ 合计: G屋盖=3.393(7.7310.05+3.939.85)=392.562 kN

2.屋面梁

G梁=(3.78+3.83+8.49)325=402.5kN

3.雨棚

G雨=2530.932.130.333+2030.0230.932.133=44.79kN

4.柱

G柱=253(0.630.633.8313+0.3530.3533.836)=514.43kN

5.墙

门面积

331.532.1=9.45㎡

窗户面积

0.631.536+1.533.6=10.8㎡

14


第二章 结构设计计算

1)砌体墙重

83[0.253(3.4253232.845+9.833.532+7.4533.95+9.47533.45+93

3.1+3.233.25+3.0533.25-9.45-10.8)]=356.33kN

2)外墙装饰

6厚聚合物抗裂砂浆 0.006320=0.12kN/㎡

55厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 0.05530.5=0.0275kN/㎡

小计: 0.1475kN/㎡ 外贴水刷石 0.0230.5=0.01 kN/㎡ 0.14753[(7.011+10.05+7.7+9.8)35.45+(3.5+9.85+3.9+9.6)3

3.8-9.45-10.8]+0.013101.55=40.87kN/㎡

3)内墙装饰

腻子膏刮平 0.50 kN/㎡

15厚1:1:6混合砂浆打底 1730.015=0.255kN/㎡

小计: 0.755kN/㎡ 踢脚:10厚面砖,水泥浆擦缝 0.01317.8=0.178kN/㎡

4厚1:1水泥砂浆 0.004320=0.08kN/㎡

15厚1:3水泥砂浆打底 0.015320=0.3 kN/㎡ 合计:∑=0.7553(7.23233.2+9.553232.795+9.3533.2+3.2323

3.2+933.2)+0.5583(7.2+9.55)3230.15=137.7kN/㎡

4)门窗重

0.239.45+0.45310.8=6.75kN

G墙=356.33+40.87+137.7+6.75=541.65kN

6.女儿墙

混凝土压顶:253(7.4532+9.832)30.2530.12=25.88kN

250厚炉渣空心砌块:7.53[7.4531.26+(7.45+9.832)31.97]30.25=115.19kN

构造柱:2530.2530.2530.8336=10.89kN

G女=25.88+115.19+10.89=151.96kN

7.水箱重

水箱规格为:40003200031500,满水时重98kN

G水=98kN

G局六=392.562+402.5+44.79+514.43+541.65+151.96+98=2145.89kN

2.3.2 五层恒重

1.屋盖

4厚高聚物改性沥青防水卷材 0.05kN/㎡ 15 小计: 0.558kN/㎡


第二章 结构设计计算

20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02320=0.4kN/㎡

85厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 0.08530.5=0.425kN/㎡

20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02320=0.4kN/㎡

100厚现浇钢筋混凝土屋面板 0.1325=2.5kN/㎡

小计:

3.39kN/㎡

合计:G屋盖=3.393(51313.25+56.63135.35+28.731.05+3.831.05-7.73

10.05-3.939.6-3.530.25)=3047.14kN

2.局五楼盖层

10厚地砖 0.01320=0.2kN/㎡

20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 0.02320=0.4kN/㎡

50厚C15细石混凝土找坡 0.05325=1.25kN/㎡

20厚1:2水泥砂浆找平 0.02320=0.4kN/㎡

100厚现浇钢筋混凝土楼板 0.1325=2.5kN/㎡

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:方案设计说明
  • 下一篇:机电2