即构件在工厂或预制场先制作好,然后在施工现场进行安装。
优点:可以节省模板,改善制作时的施工条件,提高劳动生产率,加快施工进度。 缺点:整体性、刚度、抗震性能差。
(3)装配整体式
装配整体式是将预制板、梁等构件吊装就位后,在其上或者与其他部位相接处浇筑钢筋混凝土连结成整体,这样就形成了装配整体式。特点:装配整体式的整体性、抗震性介于另外两种之间。模板消耗和批量生产业介于另外两者之间。
本工程为办公楼,处于地震区,为了提高结构的抗震性能,采用现浇整体式的施工方法。
5.其他结构构件形式的确定
(1)屋、楼盖结构:均采用现浇混凝土屋面、楼面板。
(2)楼梯结构:根据设计要求,采用梁式楼梯。
(3)阳台、雨棚:
(4)门窗过梁:门窗洞口宽>0.9m,故采用现浇钢筋混凝土过梁。
(5)基础形式:采用桩基础,桩顶标高为建筑正负0.000下1.45m
10
第二章 结构设计计算
2.1.2 结构布置
1.结构布置一般规定
1)最大高度:现浇钢筋混凝土框架结构房屋适用的最大高度如表2-1:
表2-1 现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度(m)
本工程抗震设防烈度为7度,主体结构高度为22.05m符合房屋适用的最大高度。 2)抗震等级
现浇钢筋混凝土框架结构的抗震等级见表2-2。
表2-2 现浇钢筋混凝土框架结构抗震等级表
本工程高度为22.05m,设防烈度为7度,所以抗震等级为三级。
2.平面布置 1)柱网尺寸
纵向两跨,开间均为7.2m,横向七跨,进深分别为8.4m和9.6m,详情见图2-5。 2)变形缝设置
伸缩缝:采取减小混凝土收缩或温度变化的措施:采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施;采用低收缩混凝土材料,采取跳仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法,并加强施工养护,可不设置伸缩缝。
防震缝设置:
(1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。
(2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm。
11
第二章 结构设计计算
图 2-5 柱网尺寸
(3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
本工程只设置防震缝,其宽度为140mm。
3)次梁的布置(见图2-5)。
3.竖向布置
基顶标高为-3.6m,二层框架结构标高为4.45m,三层框架结构标高为8.65m,四层框架结构标高为12.85m,五层框架结构标高为17.05m,局六结构标高为21.000m,顶部标高为24.8m。
4.计算简图(见图2-6)
图2-6 计算简图
12
第二章 结构设计计算
2.1.3主要构件截面尺寸的确定
1.纵向承重框架梁
AB跨:
高:h=(1/12~1/8)L=(1/12~1/8)38400=700~1050mm 取h=800mm
宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3800=300~400mm 取b=350mm
BC跨:
高:h=(1/12~1/8)L=(1/12~1/8)39600=800~1200mm 取h=800mm
宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3800=300~400mm 取b=350mm
2.横向承重框架梁
①~②跨:
高:h=(1/12~1/8)L=(1/12~1/8)37200=600~900mm 取h=700mm
宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3700=250~350mm 取b=350mm
3.非承重框架梁
高:h=(1/12~1/10)L=(1/12~1/10)37200=600~720mm,考虑到反约束作用,取h=400mm
宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3400=150~200mm 取b=250mm
高:h=(1/12~1/10)L=(1/12~1/10)37100=600~710mm,考虑到反约束作用, 取h=450mm
宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3450=150~225mm 取b=250mm
高:h=(1/12~1/10)L=(1/12~1/10)37100=600~710mm,考虑到反约束作用, 取h=500mm
宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3500=200~250mm 取b=250mm
高:h=(1/12~1/10)L=(1/12~1/10)37200=600~720mm,考虑到反约束作用, 取h=600mm
宽:b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)3600=200~300mm 取b=250mm
4.楼板
厚度:h≥1/40L=1/4033600和80mm=90mm,取h=120mm和100mm。
5.框架柱
为了能抵抗水平地震作用下两个方向的作用力,宜采用正方形柱。同时,框架柱截
面尺寸的大小应满足承载力、刚度和施工三者的要求。
首层:
高度:h=(1/12~1/8)H=(1/12~1/8)34500=400~600mm ,切满足h≥400mm,取h=600mm,柱子的净高与截面尺寸高度之比满足要大于4,满足要求。故取h=600mm。
宽度:b=(1/1.5~1)h=(1/1.5~1)3600=400~600mm,且不小于400mm,取b=600mm 13
第二章 结构设计计算
2.2 材料选择
2.2.1 混凝土
本工程柱子的混凝土等级层采用C30,梁、板、墙、混凝土的等级均采用C30。构
造柱采用混凝土等级C20
2.2.2 钢筋及保护层
钢筋:梁柱纵筋采用HRB400,梁柱箍筋板筋采用HPB300。
钢筋保护层:在I类环境下,墙、板钢筋保护层厚度为15mm,梁钢筋保护层厚度为
25mm,柱钢筋保护层厚度为20mm。
2.2.3 围护结构墙体
1.±0.000以下:钢筋混凝土。
2.±0.000以上:250厚炉渣空心砌块,M7.5混合砂浆砌筑。
3.女儿墙:250厚炉渣空心砌块,混凝土压顶。
2.3 重力荷载计算
2.3.1 局部六层恒荷载计算
1.屋盖
4厚高聚物改性沥青防水卷材
0.05kN/㎡
20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02320=0.4kN/㎡ 85厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 0.08530.5=0.0425kN/㎡ 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02320=0.4kN/㎡ 100厚现浇钢筋混凝土屋面板 0.1325=2.5kN/㎡
小计: 3.39kN/㎡ 合计: G屋盖=3.393(7.7310.05+3.939.85)=392.562 kN
2.屋面梁
G梁=(3.78+3.83+8.49)325=402.5kN
3.雨棚
G雨=2530.932.130.333+2030.0230.932.133=44.79kN
4.柱
G柱=253(0.630.633.8313+0.3530.3533.836)=514.43kN
5.墙
门面积
331.532.1=9.45㎡
窗户面积
0.631.536+1.533.6=10.8㎡
14
第二章 结构设计计算
1)砌体墙重
83[0.253(3.4253232.845+9.833.532+7.4533.95+9.47533.45+93
3.1+3.233.25+3.0533.25-9.45-10.8)]=356.33kN
2)外墙装饰
6厚聚合物抗裂砂浆 0.006320=0.12kN/㎡
55厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 0.05530.5=0.0275kN/㎡
小计: 0.1475kN/㎡ 外贴水刷石 0.0230.5=0.01 kN/㎡ 0.14753[(7.011+10.05+7.7+9.8)35.45+(3.5+9.85+3.9+9.6)3
3.8-9.45-10.8]+0.013101.55=40.87kN/㎡
3)内墙装饰
腻子膏刮平 0.50 kN/㎡
15厚1:1:6混合砂浆打底 1730.015=0.255kN/㎡
小计: 0.755kN/㎡ 踢脚:10厚面砖,水泥浆擦缝 0.01317.8=0.178kN/㎡
4厚1:1水泥砂浆 0.004320=0.08kN/㎡
15厚1:3水泥砂浆打底 0.015320=0.3 kN/㎡ 合计:∑=0.7553(7.23233.2+9.553232.795+9.3533.2+3.2323
3.2+933.2)+0.5583(7.2+9.55)3230.15=137.7kN/㎡
4)门窗重
0.239.45+0.45310.8=6.75kN
G墙=356.33+40.87+137.7+6.75=541.65kN
6.女儿墙
混凝土压顶:253(7.4532+9.832)30.2530.12=25.88kN
250厚炉渣空心砌块:7.53[7.4531.26+(7.45+9.832)31.97]30.25=115.19kN
构造柱:2530.2530.2530.8336=10.89kN
G女=25.88+115.19+10.89=151.96kN
7.水箱重
水箱规格为:40003200031500,满水时重98kN
G水=98kN
G局六=392.562+402.5+44.79+514.43+541.65+151.96+98=2145.89kN
2.3.2 五层恒重
1.屋盖
4厚高聚物改性沥青防水卷材 0.05kN/㎡ 15 小计: 0.558kN/㎡
第二章 结构设计计算
20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02320=0.4kN/㎡
85厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 0.08530.5=0.425kN/㎡
20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02320=0.4kN/㎡
100厚现浇钢筋混凝土屋面板 0.1325=2.5kN/㎡
小计:
3.39kN/㎡
合计:G屋盖=3.393(51313.25+56.63135.35+28.731.05+3.831.05-7.73
10.05-3.939.6-3.530.25)=3047.14kN
2.局五楼盖层
10厚地砖 0.01320=0.2kN/㎡
20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 0.02320=0.4kN/㎡
50厚C15细石混凝土找坡 0.05325=1.25kN/㎡
20厚1:2水泥砂浆找平 0.02320=0.4kN/㎡