第一章 设计总说明

http:///
一、 工程概况

1.本工程为唐山市建源车用燃气销售有限公司加气站新建工程,位置

位于天津市芦台县205国道东南侧。站区占地面积2314.15㎡。本站设60立方米卧式LNG储罐一座,LNG潜液泵一台,LNG加气机两台,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)的有关规定,本站为三级LNG加气站。

3. 站区设置加气罩棚一座,投影面积均为264㎡,折合建筑面积132㎡;站房一栋,一层砖混结构,占地面积197.22 ㎡,建筑面积197.22 ㎡;加气区设60m3LNG储罐1具,LNG潜液泵一台以及双枪加气机2台。

二、 设计依据

1.《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)。 2. 国家及天津市有关现行设计规范、标准。 3.甲方委托设计要求。 三、 设计理念

1. 满足加气站使用功能要求的前提下,整体形象极具时代感。 2. 站房、罩棚外观整齐、统http:///
一、标志明显。 3. 积极采用新技术、新工艺、新材料。 百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、设计范围

我院承担本工程的建筑、结构、给排水、暖通、电气及工艺的设计,绿化设计由建设单位另行委托有绿化资质的部门进行单项设计。 五、技术经济指标


第二章 总图布置

http:///
一、设计依据及基础资料

天津市规划部门对本工程在205国道上位置确定、平面控制布局、绿化工程、交通运输、出入口设置等要求。

二、本工程采用的坐标、高程系统均为市规划局提供的坐标及高程系统。

三、本站出入口均开设在205国道多功能车道上,本站区服务于行驶在205国道上的车辆。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、站区内绿化:本站区与205国道之间设有城市绿化带,这些绿化带的设置不但美化了站区环境,又起到了隔离作用。

五、竖向设计:设计依据为市规划局提供的规划要求;站区地表水向道路找0.3%坡。

六、交通运输:

1.本站设有两个出入口与205国道相连。

2.靠205国道车道宽度大于3.5m,作为单车道,中间车道及内侧车道宽度大于7m为双车道,符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014版)第5.0.3之规定。路面结构:采用砼路面,转弯半径满足消防车道要求。

第三章 建筑专业

http:///
一、设计依据及要求

1.建设单位提供的使用要求; 2.市规划部门批准的方案设计文件; 3.国家现行有关设计规范。

二、本工程为三级LNG加气站,生产的危险性为甲类,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度(加速度0.15g,第二组)。

三、建筑设计 1.罩棚

本站设有加气罩棚一座,形状为矩形,投影面积为264㎡,折合建筑面积132㎡。罩棚为钢柱网架结构。

2.站房

根据站区使用功能,设置站房,长30.72,宽6.42m,建筑高度4.20m,建筑面积为197.22㎡。外墙面浅灰白色外墙涂料,设置便利店、收银室、财务室、控制室、操作室、空压机房、工具间、储藏间、配电间及对外开放的卫生间。外立面造型简洁大方,清新明快。

3.加气区:该区设60立方米卧式LNG储罐一座,LNG潜液泵一台,满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014版)三级LNG加气站之规定。加气区设2台双枪加气机。

4.平面布置:

整个站区设置站房、LNG储罐、加气罩棚、加气机,站区内各建


构筑物之间防火安全距离均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014版)之规定。

站房内设卫生间,满足顾客及站区内员工需要,淋浴间为站区员工所设,满足员工生活要求。

5.剖面设计

1)罩棚:整体为矩形,钢柱网架结构,檐高6.7m。 2)站房为一层砖混结构,建筑高度为4.2m。

6.立面造型

1)建筑外檐以浅灰白色为基调,设计中遵守国家现行的设计规范及标准,并执行地方有关建设项目得设计规范及标准要求以及中华煤气集团加气站建设标准,以满足使用要求。整体建筑简洁、明快、大方。

第四章 结构专业

http:///
一、设计依据及设计标准 1、设计依据

1)依据国家及天津市现行规范规程及相关结构专业技术规定进行结构专业设计,主要规范规程如下:

2、自然条件、地貌及地质情况 自然条件:

本工程位于静海,静海属暖温带大陆性季风气候。虽临渤海,但属内

陆海湾,海洋气候影响不大,而大陆性气候显著,四季分明。春季(3~5月)干燥、多风、光照足;夏季(6~8月)炎热、多雨、阴天多;秋季(9~11月)昼暖、夜寒、温差大;冬季(12月~次年2月)寡照、寒冷、雪稀少。年平均气温为11.8℃,最热为7月,月平均气温为26.2℃,最冷为1月,月平均气温为-4.8℃。降水多集中在夏季,其年平均降水量约 590毫米,七月份最多,平均205毫米,一月份最少,平均3毫米。累年平均无霜期193天,平均日照2699小时,日照率61%。

地貌、地质情况:


本工程场地地貌为华北冲积平原地貌类型,地质构造属新华夏构造体系。基础持力层为亚粘土,地质结构良好。场地类别为III类,场地埋深10米以上土层无液化土层。本工程抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度0.15g,设计地震分组第一组。本场地内不存在地震时可能发生的崩塌、1)风荷载及雪荷载(荷载标准值)

根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,按50年重现期。 基本风压(高度10米处) 0.50KN/㎡ 基本雪压 0.40KN/㎡

滑坡、泥石流、地陷、地裂等的部位,不存在活动断裂,其它影响场地稳

定性的不良地质作用也不发育,综合分析属于稳定场地,适于本工程建设。 地下水质:地下水对混凝土及混凝土中的钢筋不具有腐蚀性,干湿交替部位对混凝土无腐蚀性,对混凝土中的钢筋具有中等腐蚀性。基础应按GB50046-2008中有关规定处理。

地下水位埋深1.1~1.6米。 场地冰冻深度:0.69m 3、结构设计标准

设计要求:根据国家现行设计规范及工程勘察报告,本工程建筑安全等级二级,地基基础设计等级丙级,抗震设防分类为丙类。钢筋混凝土结构框架抗震等级三级,设计使用年限为50年。

抗震设防有关参数

4、荷载

2)楼、屋面使用荷载:按《建筑结构荷载规范》GB50009—2012取用。

其主要活荷载标准值如下:

站房

屋面: 0.50KN/㎡

办公室、值班室:2.0kN/㎡

活动室、餐厅、会议室、楼梯:3.5kN/㎡ 卫生间、走廊:2.5kN/㎡ 罩棚网架

恒荷载: 上弦层:0.30kN/ ㎡;

下弦层:0.10kN/ ㎡;

活荷载: 上弦层: 0.50kN/ ㎡;

下弦层: 0.00kN/ ㎡;

二、结构体系及形式

1).罩棚:

网架结构,平面尺寸46mx28m,檐高1.3米。网格形式为四角锥,节点采用螺栓球节点,网架支承形式为下弦多点支承。

钢管规格:Φ48X3.2更多内容请访问久久建筑网
5、Φ60X3.2更多内容请访问久久建筑网
5、Φ76X3.50、Φ89X4.00。 钢球规格: D100、D120 、D150


罩棚柱采用高频焊接或热轧无缝钢管Φ351X12mm,外包铝塑板。 罩棚基础形式为柱下独立钢筋混凝土基础,天然地基,混凝土标号C30。 Q235钢与45号钢之间焊接选用E43型;

螺栓球与支座肋板焊接时应先将球体加热至150~200℃ 2)站房:

两层框架结构,根据使用功能要求及建筑平面布置,该建筑采用空间布置较灵活的框架结构体系,楼、屋盖均为现浇钢筋混凝土梁、板结构。一层层高3.8米,二层层高3.2。框架抗震等级为三级。

柱: 500mmX500mm。

框架粱:根据跨度取250~300mmX500~750mm。 次粱:根据跨度取250mmX250~650mm。

本工程基础利用天然地基,采用柱下独立基础。 3)罐区:

罐区基础采用带肋梁筏板基础,筏板厚300mm。 4)站区路面结构:采用混凝土路面。 三、结构材料选用

1. 罩棚

1)钢管:选用Q235B钢,采用高频焊管或无缝钢管;

2).高强螺栓:选用40Cr钢,技术条件符合(GB3077-88)的规定. 3).钢球:螺栓球选用45号钢,球体表面光滑,无裂纹,无麻点; 4)封板锥头:选用Q235B钢.钢管与封板或锥头的连接焊缝与钢管等强,焊缝质量为二级;

5)套筒:选用Q235B钢,当螺栓直径大于30mm时用45号钢. 6)焊条:Q235钢与Q235钢之间焊接选用E43型;

7)材料应具有质量证明及验收报告,钢球须打上工号。 8)基础为C30钢筋混凝土柱下独立基础。 2. 站房:

基础均采用C30混凝土,环境类别为二b。在±0.000以上粱、板、柱采用C25混凝土。

砌体:

a、基础±0.000以下墙体材料为:MU10混凝土实心砖,用M10水泥砂浆砌筑,两侧抹20mm厚防水砂浆(1:2.5水泥砂浆掺3%防水剂)。

b、±0.000以上框架填充墙:MU7.5非承重混凝土空心砖,用M7.5混合砂浆砌筑。

钢筋:HPB235钢;HRB400钢 3. 罐区:

基础为C30钢筋混凝土。 钢筋:HPB235钢;HRB400钢 百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、钢结构涂装与除锈

按《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)第14.2条规定,本工程钢结构除锈为抛丸除锈,除锈等级为St 2级。 五、防火

钢结构的防火应满足建筑专业的要求,外表面涂刷防火涂料达到二级防火要求。


框架结构的粱、板、柱均满足2级防火要求。 六、结构分析

本工程使用中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部编制的PKPM系列结构分析程序(2008年10月版)进行结构分析。

第五章 给排水专业

http:///
一、设计依据

1.《建筑给排水设计规范》 GB50015-20053(2009年版) 2.《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 3.《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 4.《室外给水设计规范》 GB50013-2006

5.《室外排水设计规范》 GB50014-2006(2014年版) 6. 建设单位提供的站区接口及建设单位提供的设计资料 二、设计范围

包括站区室内外给排水及消防设计。 (一)、给水系统设计

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。