方案设计说明(4)

 

1、废水:生活污水,站区和办公楼产生的生活污水,经化粪池处理后,排入市政污水管网。

2、加油站内地面雨水进入收水篦子后进入市政管网排出站外。 3、加油站排出建筑物的污水,在围墙内设置水封井,其水封井的水封高度大于0.25m,水封井沉泥段高度大于0.25m.

4、清洗油罐的污水集中收集处理,不直接进入排水管道。采用活动式

回收桶集中处理。

更多内容请访问久久建筑网
5、加油机下部安装坑内填满沙子,防止油气积存。

6、汽车油罐卸油采用密闭式油气系统,通气管口距地面4.0m。在1.2m处留法兰一对为密封卸油连管用,确保油气不外溢。

7、本加油站采用油气回收装置。安装卸油油气回收(一次回收)和加油油气回收(二次回收)系统,预留加油站油气排放处理装置(三次回收),使油气排放控制和限值符合《加油站大气污染物排放标准》GB20592-2007的各项规定。

8、对于LNG/L-CNG系统由于吸热或压力变化造成气体挥发产生的BOG气体,通过压缩增压后返回CNG储气瓶组,减少蒸发损耗和含烃气体排放。

五、环境保护人员设置 环境保护管理人员1人。 六、环境保护投资概算

环境保护投资,专项环境保护投资概算如下: 设三次油气回收装置约为50万元。 七、预测结果

本项目为加油加气站,通过采取有效措施,其站区产生油气排放量均可达到国家规定的环境保护标准。

第十一章 节能专篇


http:///
一、给水:本项目用水为职工生活用水,少量清洗用水及厂区绿化用水用水引自来水供水管网。生活给水管采用PPR管,防止管道漏

水跑水。在平时生活用水做到节约用水,卫生间采用节水型自闭阀门。 二、供电:本项目由市电网提供,采用节能型SG10型变压器。罩棚采用大功率紧凑型荧光灯。便利店、办公区采用带电子镇流器节能荧光灯。照明采用分区、分路控制。节约用电。

三、建筑:本工程办公楼外墙采用外墙保温体系,节能设计达到规定的节能标准节能率的50%。

第十二章 工艺专篇

工程内容及规模

本站为二级加油加气合建站站。整个站区设有站房、罩棚、埋地非承重罐区,LNG半地下罐区及加油机和LNG、CNG加气机。

1.站房:面积742.14㎡ 二层框架结构

2.罩棚:面积1288㎡ 钢柱网架结构(两个)

3.油罐区:四具地下罐,二具30立方米汽油罐,两具30立方米柴油罐

4.LNG罐区:1具60立方米半地下卧式罐 5.加油机:设计8台双油品双枪潜油泵加油机 6.加气机:4台双枪CNG加气机,4台LNG单枪加液机 加油及加气回收工艺流程描述:

1.加油工艺流程:(二次油气回收只针对汽油,回到低油品汽油罐)

油罐 潜油泵 输油管线

加油机

加油枪

二次油气回收管线 油气回收真空泵 2.卸油工艺流程:(一次油气回收只针对汽油,回到低油品汽油罐) 油罐车 卸油倒静电软管 卸油口 卸油管线 油罐

一次油气回收管线

3.通气管工艺流程:

油罐 通气管线 防火通气帽或压力真空阀

4.三次油气回收工艺流程:

汽油油气从通气管采集 三次油气回收设备 液体回到低油品汽油罐

5. LNG卸车流程

采用增压汽化器和潜液泵两种卸车流程。 增压汽化器的卸车流程:

LNG通过槽车的增压口进入增压汽化器,增压汽化器将LNG汽化,在将汽化后的气态天然气通过LNG槽车气相口进入车内给槽车增压,使LNG槽车的压力升高,与加气站内的低温LNG储罐形成压差,在压力作用下,使LNG进入加气站内的低温储罐,完成自增压卸车过程;

潜油泵的卸车流程:将LNG槽车的气相口与LNG储罐的气相口联通,LNG


槽车的出液口通过潜液泵连接到LNG储罐的进液口,待潜液泵和管道充分预冷后,启动潜液泵将槽车内的LNG卸入加气站内的低温LNG储罐,完成潜液泵卸车过程。

6.LNG加注流程

升压流程:LNG的汽车发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高,一般在0.45~0.8MPa,而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对储罐中的LNG进行升压。LNG加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体,在升压的同时饱和温度相应升高。增压过程中低温储罐的LNG从储罐出液口流出,经过工艺管线流到增压汽化器中,通过汽化器与大气换热。升温气化后的天然气在经过储罐的下进液口进入储罐。在此过程中升温后的天然气与储罐中LNG充分混合达到对LNG增压升温的目的。

加注流程:LNG汽车是加气站储罐中的饱和液体LNG通过潜液泵加压后由LNG加气机经计量后给汽车储气瓶加气。采用双管加气,车载储气瓶为上进液喷淋式,加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量,使瓶内压力降低,减少放空气体,并提高了加气速度。

7.L-CNG加气流程

L-CNG加气过程主要是完成将LNG加压升温后转化为高压CNG,然后通过加气机给CNG汽车加气的过程。

储罐中LNG自流进入柱塞泵,经泵加压至25.0Mpa后进入主气化器,换热后转化为气态高压天然气CNG并升温至温度不小于5℃,然后经顺序控制盘控制自动送入高、中、低储气瓶组,并分配给CNG加气机自动加气。

8.泄压流程 当LNG储存压力超过储罐最高工作压力时,在没有达到低压安全阀起跳压力之前,通过手动或程控放空阀来实现泄压的过程,如果没能实现正常的超压卸压而使储罐压力进一步升高,当达到储罐压力限定值时,通过安全阀起跳完成泄压的过程,在一些形成密闭空间的LNG管道上,设置管道安全阀,所有泄压排放的气体进入安全泄压排放系统集中排放。 安全泄压排放系统由手动放空阀、安全阀、EAG加热器、放散管组成。低温放散的NG经过EAG加热器进行集中加热,升温至温度不低于-107℃,通过放散管高点排放。