火灾报警系统技术框架2014.4.4

 
火灾报警系统技术框架2014.4.4

斯尔邦石化醇基多联产项目一期

消防报警机系统框架技术协议

甲方:江苏斯尔邦石化有限公司 代表签字:

日期:

乙方:

代表签字:

日期:

1 / 35


1 目的

江苏斯尔邦石化有限公司(以下简称甲方)就醇基多联产项目一期工程火灾报警及系统供货与 (以下简称乙方)的代表经过认真讨论和友好协商后,同意达成如下协议:本技术协议及其附件是火灾报警系统订货合同不可分割的一部分,与合同具有同等的效力。作为该系统设计、制造和检查的基本要求,并作为询价、采购的技术条件。

2 技术要求

2.1 一般要求

2.1.1本技术协议提出了该项目火灾报警系统及附属设备的功能设计、性能和调试等方面的一般性技术要求。

2.1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本技术协议的优质产品。如果本技术协议与现行使用的有关国家标准以及行业标准有明显抵触的条文,乙方应及时书面通知甲方协商解决。执行的标准之间有矛盾时,按最严格标准执行。

2.1.3如果卖方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则视为卖方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对技术协议的意见和同技术协议的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

2.1.4本技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

2.1.5本技术协议未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

2.1.6 厂家提供的火灾报警系统必须功能完善,如需使用特殊模块,厂家负责进行配套不另外计费。

2.1.7甲方采购的设备乙方负责提供相应的施工、调试服务,同时甲方也可单独采购设备

2.1.8乙方的产品必须完全符合国家、使用地各级政府和行业的标准、规范和规定;如有违反乙方承担全部责任。乙方的产品和安装质量必须能通过相关政府部门的验收,否则乙方承担一切相关责任和费用。

2.2 火灾报警技术规定

2.2.1乙方提供的设备服务满足以下标准、规范及符合国家规定认证的最新版本

GB3836 爆炸性气体环境用电气设备

GB4208 外壳防护等级(IP等级)

GA385 火灾声和/或光警报器

GA/T227 火灾探测器产品型号编制方法

GA5 手动火灾报警按钮技术要求及试验方法

GB/T2625 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号

第2页共35页


HG/T20505 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号

ISA-S5.1 仪表符号和标志

ISA-S5.2 过程用二进制逻辑图

ISA-S5.3 分散控制/集中显示仪表、逻辑控制及计算机系统用流程符号 GB4717 火灾报警控制器通用技术条件

GB4715 点型感烟火灾探测器

GB4716 点型感温火灾探测器

GB16280 线型感温火灾探测器技术要求及试验方法

GB12791 点型紫外火焰探测器性能要求及试验方法

GB17429 火灾显示盘通用技术要求

GB16806 消防联动控制设备通用技术条件

GB19880 手动火灾报警按钮

GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范

GB50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范

GB50217-2007 电力工程电缆设计规范

GB50074-2002 石油库设计规范

GB50057-2010 建筑物防雷设计规范

GB50016-2006 建筑设计防火规范

GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范

GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范

GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范

GB50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范

GB50093 自动化仪表工程施工及验收规范

GB50160 石油化工企业设计防火规范

GB50311 综合布线系统工程设计规范

GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

SH/T3081 石油化工仪表接地设计规范

SH/T3082 石油化工仪表供电设计规范

SH3097 石油化工静电接地设计规范

CECS 81:

2.3环境条件

3 / 35

工业计算机监控系统抗干扰技术规范


2.3.1周围空气温度

最高温度:40℃

最低温度:-15℃

2.3.2 海拔高度:以下

2.3.3 最大风速分钟平均最大风速,离地10m处)

2.3.4 环境相对湿度(在25℃时)

月平均最大相对湿度: 96% (最大值)

2.3.5 地震烈度:

2.3.6 污秽等级:级

2.4工程条件

2.4.1 安装地点:控制器在户内,现象设备在户外。

2.4.2 海拔高度:1000m以下

2.4.3 降水:

年平均降水量 875.1mm

年最大降水量 1380.7 mm(1985年)

年最小降水量

最大月降水量

最大日降水量 520.7 mm 570mm 432.2 mm

日降水量≥25mm的天数多年平均8.8 d。

2.4.4 气温:

极端最高气温

极端最低气温

多年平均气温

最热月平均气温

最冷月平均气温

2.4.5 湿度:

年平均相对湿度: 70%

月均最大平均相对湿度: 95%

2.4.6日照:

年平均日照时数 2452.5小时

39% 40℃ -15℃ 14.5℃ 29℃ -0.6℃(1月份) 年平均日照百分率

2.4.7雾:多年平均雾日数(能见度≤1公里)20d,最多36d,最少11d;3~4月雾日数最多。雾天以

4 / 35


晨雾居多,上午10时后消散,全天有雾时很少。

2.4.8雷暴:

年平均雷暴日: 23.1天;

年最多雷暴日: 37天;

2.4.9 污秽等级:Ⅲ级

2.4.10 大气压力:

年平均气压 101.45 kPa

年极端最高气压 104.33 kPa

年极端最低气压 98.77 kPa

2.4.11 耐受地震能力:

地震耐受烈度:7度,地震动峰值加速度0.1g。

2.4.12 电气使用条件

2.4.13 系统电压:220V AC±15%;

2.4.14 额定频率:50±0.5Hz。

2.5设备所需认证

2.5.1 CCC认证

2.5.2 质量认证

2.5.3计量认证

2.5.4 防爆认证

2.5.5 工业产品生产许可认证

2.5.6 防护认证

2.5.7 防腐认证

2.5.8消防认证

3、系统技术要求和施工要求要求

3.1 基本技术要求

3.1.1 火灾自动报警系统的设备,应采用经国家有关产品质量监督检测单位检验合格的产品。

3.1.2 火灾自动报警系统的设备包括火灾报警控制器、各种探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、警铃、控制及信号模块、消防电话及广播系统等,要求提供系统配置齐全、技术先进、完全符合规范要求的整套智能型火灾自动报警与消防联动控制设备。

5 / 35


3.1.3 系统中设置的集中火灾报警控制器或火灾报警控制器和消防联动控制设备在消防控制室内的布置,火灾报警控制器采用微机化的二总线控制电流信号传输技术、电磁抗干扰技术,系统具有联网能力和网络扩充能力;火灾报警控制器容量和每一总线回路所连接的火灾探测器和控制模块或信号模块的地址编码总数,留有一定余量。火灾报警系统可按照甲方需求组成一个统一的联网系统。

3.1.4 火灾自动报警系统设有自动和手动两种触发装置。触发器件,包括火灾探测器、编码手动按钮、编码消防按钮、主模块、输入/输出模块等,其核心控制部分应用低功耗嵌入式单片机,具有抑制干扰、避免误报、跟踪环境和自动故障诊断功能,并保持一定的报警灵敏度。

3.1.5 联动控制装置能够自动或手动启动消防设备进行灭火,并显示其状态,如消防水泵、喷淋泵、电源、排烟系统等。

3.1.6 应急广播系统控制主机要求能对系统设备进行管理、音源分配、系统设置、系统设备运行监测、运行记录、系统定时广播、故障功放自动备份切换、寻呼和消防紧急广播切换等管理。

3.1.7 火灾自动报警系统应提供计算机管理软件,软件应具备制图、编程和实时监控的功能,实时监控是软件的主体。可将全厂所设置的火灾报警控制器通过网络接口设备构成统一网络,可实时进行监控。

3.1.8 火灾自动报警系统接地装置采用专用接地装置。

3.1.9 要求火灾报警系统为智能系统,用户使用的设备可自行判断是否故障、工作状态,设备安装完成后用户通过系统主机即可根据自己意愿随意定义设备名称。

3.1.10 乙方提供的设备必须是可通过消防验收的设备。

3.1.11 乙方负责将系统相关的第三方设备集成至火灾报警系统中,包括主机内和图形显示器都需进行集成,同时系统间联锁调试由乙方配合调试。乙方采购的设备由乙方负责日常的维护、保养及售后服务。

3.1.12 乙方负责将附近几个项目的火灾报警系统相互连接,包括:主机连接和图形显示器连接,负责制作符合甲方要求的显示图像。

3.2系统主要功能

火灾报警系统均能将火灾报警的信号同时输出至中央控制室。火灾自动报警系统实现以下几个主要功能:

3.2.1 报警功能:通过探测器感知,一旦有火警发生或者将要发生时,报警控制器立即发出报警功能,并且能够将火灾报警的地理位置提出。可将在火灾将发生的第一时间,通过网络传输火灾自动报警控制中心,同时通过系统软件将火灾地点,时间等属性显示出来。当火灾报警时,控制器应有相应的声光报警信号,并能手动消除响声。

3.2.2 状态监控功能:对整个系统的所有消防设备的工作状态进行监控。采用火警与故障自动交替巡检技术查询各报警点工作状态,总线上所有部位间联动逻辑关系以软件形式存于分机中,且便于设计、修改。

6 / 35


3.2.3 纪录功能:将发生警报的时间,地点显示自动纪录。记录模块可记录全部事件的时间、日期、原因、区域号、探测器号及地点。全部记录文件是可检索的。系统和数据显示模块以图形显示方式分别给出用户名、时间装订、系统区域分机和探测器分布及区域实际情况。