3.2.4 灭火就绪工作:当发生火灾警报时,将系统设备直接转换为就绪态。同时,通过火灾自动报警控制中心自动或手动触发消防控制设备准确迅速扑救火灾。
3.2.5 信息管理:火灾发生时,在第一时间将信号反馈给值班人员,同时利用内部局域网中办公自动化系统,将报警信息传送到监控中心及相关职能部门,并在监控中心建立相应数据库,监控中心及相关职能部门即可通过火灾探测报警设备数据通信协议,从输出数据中得到详细准确的火灾报警部位、报警类型、系统运行状态及故障信息。
3.2.5 逻辑编程:可根据现场实际情况进行联动编程,实现多种联动方式,可根据情况定义设备启动的方式。
3.2.6 联网功能:系统主机可采用星型、串行联网两种方式,要求主机、各分机可相互显示运行、故障、报警信息。
3.2.7 连锁功能:主机与分机及下属设备之间可互相连锁:某一分机的逻辑可连锁主机和其余分机的下属设备;主机的逻辑可连锁各分机下属设备;
4设备参数要求:
● 火灾报警控制器(联动)技术指标:
型号: JB-QB-GSTN500(壁挂式)/JB-QG-GST5000(立柜式)/ JB-QT-GST5000 (琴台式)火灾报警控制器(联动型)
液晶屏规格: 320X240图形点阵,可显示12行汉字信息
控制器容量:
a、 最多可带20个242地址编码点/每回路,最大容量为4840个地址编码点(N500带1420点) b、 可外接64台火灾显示盘;支持多级联网,每级最多可接32台其它类型控制器
c、 直接控制点及手动操作总线制控制点可按要求配置
线制:
a、 控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接,与各类控制模块间除无极性二总线外,还需外
加二根DC电源总线
b、 与其它类型的控制器采用有极性二总线连接,对于火灾报警显示盘,需外加两根DC24V电源供
电总线
c、 与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线,通过RS-232标准接口连接,最大连接线长度不宜超过
15m
使用环境:温度:0℃~+40℃相对湿度≤90%,不结露
电源:
7 / 35
主电:为交流220V+10%
-15%
控制器备电:DC24V 24Ah密封铅电池
联动备电:DC24V 38Ah密封铅电池
电池厂家根据系统进行标配。
功耗:≤150W
柜式控制器外形尺寸:550mm×460mm×1715mm
其它功能:
1、采用大屏幕汉字液晶显示器,各种报警状态信息均可直观的以汉字方式显示在屏幕上便于用户操作使用
2、火灾报警机消防联动控制可按多机分体、分总线回路设计,可以单机共总线回路设计,同时控制器设计了具有短线、断线检测机设备故障报警功能的直接控制输出,专门用于控制分机、水泵等重要设备,可以满足各种设计要求;
3、控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备,其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式,系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用,也可由各类编码模块占用,设计灵活方便;
4、控制器具有极强的现场编程能力,个回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与中介控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。
更多内容请访问久久建筑网
5、控制器具有预警功能,使用预警功能可以有效的减少在恶劣环境的误报警
6、控制器可外接火灾报警显示盘机彩色CRT显示系统、外接区域显示盘、打印机、消防广播、手动控制盘等设备,满足各种系统配置要求;
7、控制器具有强大的面板控制机操作功能可以观察探测器动态工作曲线,各种功能设置全面、简单、方便。
8、采用处理机实现动态数据采集和具有集中处理数据存储,系统巡检、主机自检等功能。
9、控制器配有汉字液晶显示屏,并显示:系统正常、系统报警;监视、系统故障、测试/编程、报警消音、故障消音等,中文显示火警具体地点名称等信息。
10、控制器的处理器按系统程序进行操作,系统程序不会因主电源或备用电源故障而丢失。
11、每台配置网卡。实现多台控制器联网,通讯电路选用modbus,RS485和232接口,并提供RS-232打印/程序接口。
12、火灾报警控制器上能操作所有监视程序,探测和报告任何单元或外网设备的故障和隔离。
13、控制器设有运行记录去,对开机、火警、故障、隔离等信息进行存储,便于查核配置打印机。
14、火灾报警控制柜可以与上游设备联动,可通过光纤或通过网络将报警信息和其他故障信息传
8 / 35
至上级设备,并可联动,(可通过modbus485通讯将报警信号分别传至中心控制室和仪表DCS系统。)
1更多内容请访问久久建筑网
5、火灾报警系统的总线点位采用可扩充方式,当总线容量不够时可以通过在原有柜子内增加模块的方式进行扩容,扩容后不影响原有设备的正常运行,同时增加设备时不需要对程序进行重新修改,新设备即可使用。
16、如甲方要求设备接线方式可采用环形接线方式(壁挂主机可实现,最大点位512点)
17、信号总线通讯距离可保证1200米以内。
18、主机自带的电池电源,并可保证主机失电情况下8小时正常使用。
●点型带编码光电感烟火灾探测器技术指标:
型号:JTY-GD-G3
工作电压:总线24V.DC
报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警常亮
使用温度: -15℃~+55℃
相对湿度(HR):≤95%(不结露)
编码方式:十进制电子编码,设备本身可编址。
外壳防护等级: IP23
保护面积:当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80㎡。空间高度为6m以下时,保护面积为60㎡。
线制:无极性信号二总线
配套相应安装底座
●带编码手动火灾报警按钮技术指标:
型号:J-SAM-GST9121
工作电压: 总线24V
线制:无极性信号,二总线
输出容量:额定DC30V/100mA无源输出触点信号,接触电阻≤0.1Ω
使用环境:温度:-15~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
防护等级: IP43
编码方式:十进制电子编码,设备本身可编址。
其它技术功能:火警时按下,可向控制器发出火灾报警信号,接到报警信号后控制器显示出报警按钮的编码信息并报警声响,指示灯显示报警状态,报警按钮提供独立输出触点,可直接控制其他外部设备,对电磁干扰有良好的抑制作用。配套相应安装底座
9 / 35
●带编码手动火灾报警按钮(有消防电话插孔)技术指标:
型号:J-SAM-GST9122
工作电压: 总线24V
将消防电话分机插入电话插孔即可与电话主机通讯。配套相应安装底座,将消防电话分机插入电话插孔即可与电话主机通讯。配套相应安装底座及相应模块。
●带编码消火栓按钮技术指标:
型号:J-SAM-GST9123
工作电压: 总线24V
线制: 1、消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接,如需事先直接启泵控
制,需将消火栓按钮与泵控制箱采用二线连接
指示灯:启动:红色,巡检时闪亮,消火栓按钮按下时此灯点亮
回答:绿色,消防水泵运行时此灯点亮
无源输出触点容量: DC30V/100mA
使用环境:温度:-15~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
防护等级: IP65
编码方式:十进制电子编码,设备本身可编址。
其它技术功能:消火栓按钮为编码型,可直接接入控制器总线,占一个地址编码。当启用消火栓时,
可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,表明已向消防控
制室发出了报警信息,火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后,
就想消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。
与消防水泵联锁启动方式:1、消火栓按钮按下,即向控制器发出报警信号,控制器发出启泵命令
并确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。
10 / 35
2、消火栓按钮按下,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,火灾报警
控制器确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。
配套相应安装底座。
●带编码火灾声光报警器技术指标:
型号:HX-100B
工作电压: 信号总线电压:24V 允许范围:16V~28V
电压总线电压:DC24V 允许范围:DC24V~DC28V
线制:四线制,与控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接 声压级: 115dB
闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz
变调周期: 4s(1±20%)
声调:火警声
使用环境:温度:-10~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
防护等级: IP43
编码方式:十进制电子编码,设备本身可编址。
其它技术功能:当现场发生火灾并确认后,安装在现场的火灾声光报警器可由消防控制中心的火灾
报警控制器启动,发出强烈的声光报警信号,以达到现场人员注意的目的。
可直接接入火灾报警控制器的信号为总线。配套相应安装底座。
●消防电话分机技术指标:
型号:TS-GSTN601
工作电压: DC24V±10%
工作电流:通话时约为65mA
线制:无极性二总线制
使用环境:温度:-10℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
外壳防护等级: IP30
其它技术功能:消防电话分机是消防专用总线制通讯设备,分为固定式:摘机即呼叫电话主机;手
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。