相应的画面显示。
1更多内容请访问久久建筑网
5、 软件可以显示所有联网设备的报警、状态、故障信息。
? 工控机配置:研祥企业机 不低于一下配置:
? 处理器 英特尔 Pentium(奔腾) 双核 E5300 @ 2.60GHz
? 主板 英特尔 945GC (英特尔 945G - ICH7)
? 内存 2 GB ( 海力士 DDR2 800MHz )
? 显卡 英特尔 945G Integrated Graphics Controller
? 显示器 戴尔 DELD051 DELL E1913 ( 22英寸 )
? 光驱 先锋 DVD-ROM DVD-232 DVD光驱
? 声卡 英特尔 82801G(ICH7) 高保真音频
? 网卡 瑞昱 RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
● CAN联网设备:
1、联网接口卡:LWK5000/LWK500
提供了一路光电隔离的标准CAN接口,用于实现控制器之间的CAN联网,可实现200台以上的控制器联网。信号传输距离<3km,域控制器主机箱模板配套。
2、联网卡:
提供了一路光电隔离的标准CAN接口,用于实现控制器直接拿的CAN联网。CAN联网方式可实现多台控制器联网。
1、每块联网卡提供1路光电隔离的CAN接口
29 / 35
2、传输介质:截面积≥1.0mm的屏蔽双绞线
3、板卡安装方式
4、直接插入控制器主机箱通讯板中,即可实现通讯功能。
3、CAN星型集中器:CAN100H-16
安装在网络中心节点控制器中,可将CAN总线分割成互不干扰的多条通讯线分别连接到各区域控制器,每个分支的距离可达3km。此外,星型集中器的主干支持级联,可以满足更多分支的扩展。
1、星型集中器安装在控制中心机上,各分支连接区域控制器,组成标准的星型拓扑结构。
2、支持星型-总线型混合拓扑,每个分区的多台控制器可连接成总线型。
3、星型集中器可级联使用。
4、每个分支末端的联网卡应设置终端电阻。(由乙方配套)
更多内容请访问久久建筑网
5、CAN光纤转换器
CAN100F
用于CAN联网系统中的光纤传输。
1、工作电压:DC24V,电压范围DC20V~DC28V
2、工作电压:静态≤60mA,最大120mA
3、1组光纤收、发接口:接口形式:ST头;传输介质:单模光纤;光波长:1210nm;光纤传输距离:≤25km
● RS485联网设备:
1、 RS485联网接口卡:INET-01
用于控制器总线型、星型联网,在卡上提供一路光电隔离的标准RS485接口,没路星型分支的距离<1200m。
●图形显示接口卡:NNET-01
用于连接到图形显示制作系统的主机,以实现距离不同长度时,系统和系统之间的连接问题。 ●火灾显示盘接口卡:INET-01
提供数目不同的标准RS485接口,用于扩展消防系统中的火灾显示盘。最多接通64个火灾显示盘。
●集成接口卡:NNET-03 /GST-INET-04
提供了标准RS485/RS232传输火警、故障、动作等信息的modbus通讯协议,可接受其他系统传输来的485通讯协议。
● IP联网接口卡:GST-INET-05
30 / 35
2
用于控制器在局域网的同一网关内通讯。
● 光栅处理器信号采集卡;
提供光电隔离的标准RS485接口,可以连接光栅处理器,用于光栅感温电缆进行温度探测的工程,与光栅处理器组成RS485总线型拓扑结构网络。
●总线回路板:JB-HB-242
每个回路板可接不少于242个编码地址,要求可以扩充机柜回路使用,采用拔插式安装方式,可实现即插即可扩充容量,不用改动火灾报警主机系统程序。
●感温光纤:
由甲方负责采购、乙方负责进行系统地集成。
5备品备件及辅助工具
5.1 乙方应提供一份保证火灾报警系统运行三年所需的备品备件清单,并单独报价,备品备件最终由甲方进行确认并审核。
备件和专用工具明细表
5.2 乙方必须提供用于安装、调试、校验、维护用的特殊工具和专用仪器、工具的清单,并单独报价。
5.3 本项目中所涉及的火灾报警系统应在中国境内适当的地点设置备件库,存放所有必需的备件,备件须经过严格的测试。质保期结束后,乙方必须保证10年内随时可提供相同或功能、性能完全兼容的相应产品,并提供相应的安装、调试、维护指导。
6、设计资料交付及设计联络
6.1 甲方根据项目的具体进展情况不定期组织召开设计联络会,乙方必须24小时内响应甲方提出的技术澄清或技术确认要求。
6.2 由于乙方未及时响应,对甲方的施工进度及设计进度造成的影响,一切责任由乙方承担。
7、检验与测试
7.1 乙方进行的所有的工厂测试和检验都应有测试报告和记录,每台火灾报警系统都应有测试报告和记
31 / 35
录,测试报告和记录需最终移交给甲方。
7.2 设备开箱检验,各设备和部件的规格及数量应符合装箱单,运输过程中无损坏。
7.3 火灾报警系统安装和投用后,性能稳定。
7.4 设备安装、调试验收标准应符合国家标准和行业规范要求。
8、技术服务
8.1技术服务
现场验收服务:火灾报警系统运抵现场后,乙方应派专人并代表公司前往现场配合甲方,并为甲方提供免费的开箱检验,对到货验收过程中发现的问题的处理。如乙方未安排人员到现场参加验收,甲方视乙方放弃现场验收的权利,以甲方的现场验收结果为准。甲方的验收只是数量上的验收,质量验收执行相关的规范和标准。提供现场柜子附属设备安装,调试、验收等服务。
9、技术资料交付
乙方在接到中标通知后15日内将供货范围内的全部资料提供给甲方和丙方(纸版资料6套、可编辑电子版资料2套);必须随设备提供如下资料和附件文件清单及交付进度:
1)火灾报警系统安装说明书
2)火灾报警系统的技术手册
3)火灾报警系统设备及配件外形尺寸图
4)订货单规定的所有供货项目的详细资料
5)安全证书,和防爆资格、防爆合格证、以及其他必要的证明
6)如有外购设备,厂家需提供销售授权证明
7)原厂印章出厂产品质量合格证书
8)火灾报警系统中图形显示装置软件和其他必备软件
9)各种资料的电子版
上述文件清单及交付进度由乙方根据产品的实际特点进行修改,甲方确认。
10、包装和运输
10.1 包装
10.1.1 设备应分类装箱并应遵循适于运输、便于现场卸货、安装和查找的原则。
10.1.2 包装箱外壁应有明显的文字说明,如设备名称、用途及运输储存安全注意事项。
10.1.3 包装应保证设备在运输过程中不致损坏、变形、受潮及部件丢失。
10.1.4 包装箱内应附带下列文件,但不限与此。
32 / 35
1)装箱单
2)安装指示图
3)产品使用说明书等技术文件
11 运输
由乙方负责,运送至甲方指定的地点储存。
12、质量保证
12.1 乙方保证将严格按照本技术协议和相关标准的要求生产、提供优质产品。乙方必须保证所提供的产品全部是经测试合格的产品。并保证所生产的产品,完全符合甲方和工程设计方规定的质量规格和性能的要求。
12.2 乙方应根据甲方和设计院提供的询价文件以及附加技术文件中所指定版本的标准规范进行设计、制造和检验,当无版本说明时,采用技术协议签订时的最新版本。乙方的质量控制体系按ISO9001-2000质量体系执行。
12.3 质保期为全部货物安装调试验收合格之日起24个月,或全部货物到达甲方现场并开箱验收合格后36个月,以先到时间为准。在质保期内,由于材料或制作上等乙方原因造成的损坏,由乙方免费提供服务并进行无偿更换。
12.4 在整个质量保证期内,乙方应对由设备自身设计、材料及生产工艺中的缺陷而产生的故障负完全责任。如因甲方的责任造成损坏,乙方仍有义务负责修复、更换。
12.5 由于乙方原因,乙方未能按合同时间交付设备,应按商务合同相应条款执行。如乙方不能履行本合同,乙方应承担商务合同规定的违约金额。
12.6 甲方有权随时安排驻厂监造工作,乙方有义务提供帮助和监造条件。乙方应当根据制造进度和检验试验计划及时通知甲方到厂检验。
13、培训
在项目执行阶段,乙方需提供【 3 】人免费的火灾报警系统硬件、软件、组态培训,培训时间共
【5】个工作日,并提供相关的培训资料。培训费用已包含在合同总价中。
14、其它
14.1 本技术协议与商务合同条款相冲突之处服从商务合同条款。
14.2 双方应对本技术协议有关资料负有保密责任。
14.3 本技术协议为商务合同的组成部分。
14.4 本技术协议在执行过程中的修改、补充凡经双方同意,并形成正式文件,都可视为商务合同的组成部分,并与商务合同具有同等法律效力。
33 / 35
说明:
1)设备的单价已经包含所有安装所需附件,包括安装支架、接线盒、防雨罩、防雨挡板、电缆密封接头等。
2)需要单独收费的设备安装附件,乙方必须在该报价表中单独列出,否则,甲方视仪表的单价中已经包含安装所需的附件。
联系方式
甲方:江苏斯尔邦石化有限公司
联系人:鲍宇
联系地址:连云港市新浦区朝阳东路21号东盛名都广场B座904室
邮政编码:222000
办公电话:0518-81885053
手机:18861355173
传真:0518-81885053
电子邮件:
34 / 35
乙方: 联系人: 联系地址: 邮政编码: 办公电话: 手机: 传真: 电子邮件: