线制:与控制器的信号二总线连接
出厂设置:常开检线方式
使用环境:温度:-15℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
23 / 35
外壳防护等级: IP30
其它技术功能:用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警
控制器,设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火
灾报警控制器,产生报警,并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设
备动作。输入端具有检线功能,可现场设为常闭检线、常开检线输入,
应与无源触点连接。采用电子编码器完成编码设置。模块本身出现故障
时,控制器将产生报警并可将故障模块的相关信息显示出来。
●输入/输出模块技术指标:
型号:GST-LD-8301
工作电压:总线电压 24V 电源电压 DC24V
监视电力:总线电流≤1mA 电源电流≤5mA
动作电流:总线电流≤3mA 电源电流≤20mA
线制:域控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接
无源输出触点容量: DC24V/2A,正常是触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V
直流或交流
输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10S) 出厂设置:常开检线输入、无源输出方式
使用环境:温度:-15℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
外壳防护等级: IP30
其它技术功能:模块用在一次动作信号输出的被动型设备,模块采用电子编码器进行编码,模块内
有一对常开、常闭触点,模块具有直流24V电源输出,用于与继电器触
点接成有源输出,满足现场的不同需求,另外模块还设有开关信号输入
端,用来和现场设备的开关触点连接,具有输入、输出检线功能。
●切换模块技术指标:
型号:GST-LD-8302
工作电压: DC24V
监视电流: =01mA
动作电流:≤20mA
线制:输入端采用两线制;输出端采用两线制
24 / 35
使用环境:温度:-10℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
外壳防护等级: IP30
其它技术功能:用来和其他模块配合使用,实现对现场大电流启动设备的控制及交流220V设备的
转换控制,以防由于其他模块直接控制设备造成将交流电源引入控制系
统总线的危险。模块具有一对常开、常闭触点。
●双电源切换模块技术指标:
型号:GST-LD-8302A
工作电压: DC24V
监视电力: =01mA
动作电流:≤40mA
线制:输入端采用五线制与模块连接;输出端采用六线与受控设备连接,其中三线用于控制设备,
三线用于接收回答信号
无源输出触点容量: DC24V/5A或AC220/5A
输出控制方式:电平方式,继电器始终吸合
使用环境:温度:-10℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
外壳防护等级: IP30
其它技术功能:实现控制器与被控设备之间作交流直流隔离及启动、停动双动作控制的接口部件,
有两对常开、常闭输出触点,可分别独立控制。
●输入/输出模块 (双动作设备的控制)技术指标:
型号:GST-LD-8303
工作电压:总线电压 24V 电源电压 DC24V
监视电流:总线电流≤1mA 电源电流≤6mA
动作电流:总线电流≤4mA 电源电流≤45mA
线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接 输出容量: DC24V/5A
输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10S) 出厂设置:两路常开检线方式
使用环境:温度:-15℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
外壳防护等级: IP30
25 / 35
外壳尺寸: 185mm×82mm×263mm(带底座)
其它技术功能:可用于完成对双动作设备的控制,可接受来自控制器的二次不同动作的命令,具有
二次不同控制输出和确认二个不同输入回答信号的功能,采用电子编码。
●本安型防爆模块
型号: GST-LD-8331含安全栅、GST-LD-8332含安全栅、GST-LD-8333含安全栅
工作电压:总线电压 24V 电源电压 DC24V
监视电流:≤2mA
动作电流:≤15mA
线制:与火灾报警控制器采用二总线连接,另需二根DC24V电源线,与各类探测器要用两根二总线
线连接。
使用环境:温度:-10℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
其它技术功能:1、接口可以组连1~10只编码型本安型感烟或感温探测器或1~10只编码型本安
手动火灾报警按钮。
2、建议防爆探测器及防爆手动火灾报警按钮与模块的使用距离在300米m以内。
3、自身不占地址点。
●消防电话总机技术指标:
型号: TS-GSTN60
工作电压: DC24V±10% 使用火灾报警主机电源
工作电流:≤0.5A
频率范围: 300~3400Hz
通信距离: 最远可达3000米
传输损耗:<5dB
使用环境:温度:-10℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
其它技术功能:
1、本设备可自动录音,记录火警时主机与分机的全部通话过程保存9小时以上,并由手动操作放音,使用固体录音技术。
2、主机与分机之间以总线方式连接,用户可根据需要在总线上接分机或编码电话插孔
3、本设备可外接一条市内电话线,通过操作自动119键呼叫火警电话119,当有市话呼入时操作“外线电话”应答外线的呼入。
4、与广播设备配合使用,可将主机与分机通话内容进行现场广播。空闲时本设备可手动操作进
26 / 35
行正常录音机放音。
更多内容请访问久久建筑网
5、分机摘机,总计将在2秒内出呼叫反映
6、总机采用图形汉字显示,可直观的显示各种功能操作机通话呼叫状态。
7、总机可与现场电话分机形成一对一的通话。
8、满足GB 16806-2006标准
●广播分配盘技术指标:
型号:GST-GBFB-200/MP3
工作电压: DC24V
两路广播总线
可最多级联两台功率放大器
使用环境:温度: 0℃~+40℃;相对湿度≤95%,不结露
其它技术功能:
1、可通过RS485串行总线与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制,可以同时接入最多两路功放,具备SD卡接口,可播放SD卡中MP3格式音频进行正常广播,做为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。
●广播功率放大器技术指标:
型号:GST-GF500W
工作电压:主电源交流220V,备用电源交流220V
定压输出: 120V
频率特性: 80~120Hz
输出功率: 500W/300W/150W
谐波失真:≤5%
噪声电平:≤37mV
使用环境:温度: 0℃~+40℃;相对湿度≤95%,不结露
其它技术功能:
1、 具有两路音频接口,其中一路做为接受来自音源设备的音频输出,;另一路做为级联下一台
功率放大器的音频输入。
2、 本机具有供电的交流保险,设备具有故障指示。
3、 具有自检功能,当本机出现异常或由于外部输出线短路时,本机具有较报警显示,同时输
27 / 35
出一个无源闭合接点信号。
4、 备电采用内置电池供电。
●应急广播控制器技术指标:
型号:GST-XG9000A/500
工作电压: DC24V
两路广播总线
可最多级联两天功率放大器
使用环境:温度: 0℃~+40℃;相对湿度≤95%,不结露
其它技术功能:
1、 可通过RS485穿行总线与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制,可以同时接入最多
两路功放,具备SD卡接口,可播放SD卡中MP3格式音频进行正常广播,做为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。
2、 具有录音、放音、自检等功能。
●电子编码器:GST-BMQ-2
可以用电子编码器,读写探测器的地址和灵敏度,读写模块类产品的地址和工作方式。
●消防控制室图形显示装置技术指标:
型号:GST-GM9000
使用环境:温度: -10℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
其它技术功能:
1、 用于火灾报警及消防联动设备的管理以及设备的图形化显示,可以通过局域网、RS232/RS-422
等方式进行联网、接收、发送、显示设备的异常信息及主机信息。
2、 自动维护系统的数据信息,且用户可以通过通讯测试功能随时测试系统数据通信状态,保证系
统可靠运行。
3、 可将报警信息通过局域网传送给远程监控中心。
4、 完备的数据库管理功能,并具有数据备份功能,可将你的数据损失降到最低,保证你的系统安
全。
更多内容请访问久久建筑网
5、 系统提供多级密码,便于系统安全管理,防止误操作。
6、 自动维护系统的数据通信,且用户可以通过通讯测试功能随时测试系统数据通信状态,保证系
28 / 35
统可靠运行。
7、 简单、直观、完整的用户图形监控界面,可在不同监视区的设备布置图上切换显示,并通过不
同的颜色显示现场设备的报警及动作、故障、隔离等异常信息。
8、 可通过集成应用编程接口与其他监控系统整合
9、 提供完整的日志记录,方便值班人员随时查看、跟踪系统运行状况。
10、
11、 提供基本的设备定义功能和设备定义、联动公式手动的下载功能。 图形显示装置控制软件应可以任意安装在用户pc机(工作站)上,并与用户系统兼容,不
影响用户原来各种应用系统的运行,厂家要提供必要的接口和软件。
12、
13、
14、 用户可以对软件进行修改和维护,厂家需提供相应的调试、安装、维护软件。 在火灾报警系统进行扩容时图形显示装置也可进行编辑进行相应的功能增加。 支持第三方通讯,可将第三方设备的规约及软件集成并显示在此本软件内,乙方负责制作
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。