471工厂供配电实验实训装置实验指导书(9)

 

用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩, 还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开 64


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。其他事故处理、拉合断路器的单一操作及拉开接地刀闸等,也可不用操作票,但应记入操作记录本内。

5.1.3 变配电所送电操作

变配电所送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧开关。按这种程序操作,可使开关的闭合电流减至最小,比较安全;万一某部分存在故障,也容易发现。但是在有高压断路器-隔离开关及有低压断路器-刀开关的电路中,送电时,一定要按照母线侧隔离开关--负荷侧隔离开关--断路器的合闸顺序依次操作。

5.1.4 实验步骤

i. 实验接线:将380V出线接负载箱的电动机-发电机组,带白炽灯,10kV进线1接三相电源。 ii. 送电操作流程:

1) 检查进线1的开关均在开断位置后,依次合上进线1上的所有隔离开关,然后合上进线断路器QF1。对母线充电,如合闸成功,则说明10kV母线是完好的。

2) 通过接于10kV母线上电压互感器的电压表,检查电源电压是否正常。

3) 合上所有10kV母线高压出线上的隔离开关,然后合所有高压出线上的断路器,及变压器高压侧断路器,对10kV/380V主变压器T1送电。若合闸成功,则说明主变压器T1是完好的。

4) 合变压器低压侧空气开关,对380V母线充电,如合闸成功,则说明380V母线是完好的。

5) 通过接于380V母线上电压互感器的电压表检查380V母线电压是否正常。

6) 合所有380V母线出线上的空气开关,送电成功。

iii. 根据以上流程填写送电操作票。

操作票格式如表5-1。

表5-1 送电操作票

65


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

操作人: 监护人: 值班负责人: 值长: iv. 根据操作要求,按操作票进行操作。

66


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

5.2总降变停电操作实验

5.2.1 实验目的

1) 掌握变配电所停电的方法。

2) 掌握操作票的填写方法。

3) 了解变配所停电操作流程。

5.2.2 变配电所停电操作

变配电所停电时,一般应从负荷侧的开关拉起,依次拉到电源侧开关。按这种程序操作,可使开关的开断电流减至最小,也比较安全。但是在有高压断路器-隔离开关及有低压断路器-刀开关的电路中,停电时,一定要按照断路器--负荷侧隔离开关--母线侧隔离开关的拉闸顺序依次操作。

5.2.3 实验步骤

i. 实验接线:将380V出线接负载箱的电动机-发电机组,带白炽灯,10kV出线1接三相电源。 ii. 停电操作流程:

1) 断开10kV母线所有出线上的断路器,然后拉开所有出线上的隔离开关。

2) 断开380V侧低压三相空气开关;断开变压器T1的断路器,拉开隔离开关。

3) 断开进线上的断路器,然后断开进线上的所有隔离开关。

iii. 根据以上流程填写停电操作票。如表5-2。

iv. 根据操作要求,按操作票进行操作。

表5-2 停电操作票

67


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

操作人: 监护人: 值班负责人: 值长:

68


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

第六章 无功补偿及调压实验

6.1电容器补偿调压实验

6.1.1 实验目的

1) 了解电容器补偿的作用。

2) 了解电容器不同的补偿地点对电力系统的影响。

6.1.2实验原理

1) 电容器补偿的作用

工厂中由于有大量的感应电动机、电焊机、电弧炉等感性负载,从而使功率因数降低,达不到规定的功率因数要求时,需要补偿。图6-1表示功率因数提高与无功功率和视在功率变化的关系。

图6-1 功率因数与无功功率及视在功率关系示意图

如果功率因数从COSφ提高到COSφ’,这时在有功功率P不变的情况下,无功功率由Q减少到Q’,视在功率也由S减少到S’,相应的负荷电流I也减少,这将使系统的电能损耗和电压损耗降低,既节约了电能,又提高了电能质量,而且可选择较小容量的供电设备和导线电缆,因此对电力系统大有好处。

2) 电容器装设的位置

A. 高压集中补偿

高压集中补偿是将高压电容器组集中装设在工厂变配所的10kV的母线上,这种补偿方式经济效果较差,但初始投资较小,便于集中维护,而且能对高压侧的无功功率进行有效的补偿,以满足总功率因数的要求。在大中型工厂中应用较多。

B. 低压集中补偿

69


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

低压集中补偿是将低压电容器组装设在车间变电所的低压母线上。这种补偿能使车间变压器的视在功率减少,从而使变压器容量选的较小,比较经济、运行维护方便。这种方法在工厂中应用普遍。

C. 单独就地补偿

将补偿电容器组安装在需要补偿的用电设备旁边。这种补偿方式补偿效果最好,但是,这种方法投资较大,利用率低。

在工厂供电中,实际上综合采用以上各种方法,以使经济合理的达到无功功率补偿要求。

6.1.3 实验接线

首先将电动机负荷接在10kV出线1上,1#补偿电容器组接在10kV母线上,2#补偿电容器组接在380V母线上。

6.1.4 实验步骤

1) 系统不接电容器,投入高压电动机负荷,观察彩色触摸屏上各监测点的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数,记录在表6-1中。电流和电压只记录A相即可。

表6-1 均不投电容器时数据记录(接入高压电动机)

2) 在10kV母线上投入1#电容器组,投入不同的电容器组观察各数据的变化,并记录在表6-2中。

3) 在车间变的380V母线上投入2#电容器组,投入不同的电容器组观察各数据的变化,并记录在表6-3中。

表6-2 10kV母线投电容器时数据记录(接入高压电动机)

70


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

表6-3 380V母线投电容器时数据记录(接入高压电动机)

71


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

4) 将电动机接在380V出线2上。系统不接电容器,观察彩色触摸屏上各监测点的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数,记录在表6-4。电流和电压只记录A相即可。

表6-4 均不投电容器时数据记录(接入低压电动机)

5) 在10kV母线上投入1#电容器组,投入不同的电容器组观察各数据的变化,并记录在表6-5。 6) 在车间变的380V母线上投入2#电容器组,投入不同的电容器组观察各数据的变化,并记录在表6-6。

表6-5 10kV母线投电容器时数据记录(接入低压电动机)

72


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

表6-6 380V母线投电容器时数据记录(接入低压电动机)

7) 根据实验现象和记录数据,给出补偿结论。

73


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

第七章 自动装置相关实验

7.1 备用电源自动投入实验

7.1.1 实验目的

1) 了解备用电源自动投入装置的工作原理。

2) 测试备用电源自动投入装置的动作性能。

7.1.2实验原理及实验说明

7.1.2.1 备自投装置基本原理

备用电源自动投入装置(AAT,简称:备自投装置)是当电力系统故障或其他原因使工作电源被断开后,能迅速将备用电源、备用设备或其他正常工作的电源自动投入工作,使原来工作电源被断开的用户能迅速恢复供电的一种自动控制装置。备用电源自动投入是保证电力系统连续可靠供电的重要措施。

备自投装置的动作条件如下:

1) 工作电源确实断开(无电流、无电压),备用电源有电(有电压),母线无电压;

2) 备自投必须充满电,充电时间可设置为10~15s。

备自投充电条件为:

1) 工作电源和备用电源均有电压

2) 工作侧断路器在合位,备用侧断路器在分位

7.1.2.2 实验说明

本实验中,将多功能微机保护实验装置配置成备自投装置使用。10kV进线1作为工作电源,10kV进线2作为备用电源,正常运行情况下QF1合闸,QF2分闸。当10kV母线失压,10kV进线1无电压,备用电源有电压,并且10kV进线1无电流时,备自投装置跳开QF1,合上QF2。

7.1.3 实验内容

7.1.3.1实验接线

将10kV进线1和进线2均连接到三相调压器输出上。

为方便观察实验现象,在出线1上连接一组电动机负载。

将备自投接线端子区的U1、U1N端子与TV1的A相电压输出a、x分别连接,U2、U2N端子与TV2的A相电压输出a、x分别连接,U3、U3N端子与TV3的A相电压输出a、x分别连接, I1、I1N端子与TA1的A相电流输出连接,I2、I2N端子与TA2的A相电压输出连接。并按图7-1完成断路器控制信号接线。

74


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

图7-1 断路器控制信号接线示意图

7.1.3.2 实验步骤

1) 定值整定

对备自投装置进行定值整定:备自投动作时间一般按躲开重合闸时间整定,可整定为1s。 2) 将QF1、QF5置于合位,QF2置于分位,所有隔离开关均置于合位。调节三相调压器输出,使10kV母线电压为10kV。

3) 待备自投装置充满电后(装置面板上的充电指示灯亮),断开进线1电源,模拟工作电源断开的情况,观察备自投装置的动作及电动机的自启动情况。

75


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

第八章 变配电所监控类实验

8.1 变配电所就地监控实验

8.1.1 实验目的

1) 了解RTU和变配电所监控的功能。

2) 学习使用RTU和触摸屏实现变配电所就地监控操作。

8.1.2 实验原理及实验说明

变配电所就地在线监控是优化变配电所运行管理的重要手段之一,其主要功能包括:遥测、遥信和遥控。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。