471工厂供配电实验实训装置实验指导书(10)

 

遥测:实时采集、测量各节点的电压、电流、有功、无功、功率因数等电气量。

遥信:实时采集一次系统中的各开关状态。

遥控:远方控制断路器分、合。

本实验系统中,实验屏内安装有微机型远动测控单元(RTU),用来实现对整个10kV变配电所的遥测(采集各断路器和开关上的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数)、遥信(采集每个断路器的位置状态信号)和遥控(受控分、合断路器)。

RTU与本地监控的人机接口—彩色触摸屏通过通信连接在一起,可实现变配电所就地监控。

8.1.3 实验内容

1) 将实验屏侧面的进线1三相插座连接在三相调压器输出端,使进线1带电。将电动机作为低压电动机使用,接在380V出线上。

2) 打开触摸屏电源开关,进入监控界面。

3) 电容器组开关QF3打开,QF6打开,其余断路器、隔离开关及空气开关均合上,观测各母线电压、变配电所潮流和各断路器位置状态。

4) 遥控QF6投入变压器T1,观测遥信状态量是否正确变化,并观察各母线电压、变配电所潮流的变化。

5) 关闭1#灯组,观察各母线电压、变配电所潮流的变化。

6) 遥控QF3投入无功补偿电容器组,观察各母线电压、变配电所潮流的变化。

7) 操作其他可遥控点,观测断路器是否正确动作并状态变位。

注:

可遥控点为:QF1、QF2、QF3、QF4、QF更多内容请访问久久建筑网
5、QF6

76


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

附录 阻抗变换说明

实验台上系统电源实际为380V,为了使实验台模拟真实的10kV系统,将各参数转换成10kV系统下的数据。

*实际参数:

系统电源:380V。

电压互感器TV3变比:380V/100V。

电流互感器TA4变比:10A/10A。

进线1和进线2线路阻抗为7.76Ω(电感24mH),输电线路L线路阻抗为15.52Ω(电感48mH)。 *转换后的参数:

系统电源:10kV。

电压互感器TV3变比:10kV/100V。

电流互感器TA4变比:300A/5A。

按照二次电流相等的原则,得出实际一次1Ω阻抗对应的给用户阻抗值:

38010*1000 => z=0.4386Ω,即阻抗变换系数为0.4386。 ?1*1z*60

从而得出转换后的各部分阻抗:

进线1和进线2线路阻抗为3.4Ω,输电线路L线路阻抗为6.8Ω。

77