本实验三相一次重合闸动作逻辑框图如图3-8(a),tZCH表示重合闸时间定值。在重合闸投入情况下,当保护动作跳开断路器后,重合闸充满电且满足检同期或检无压条件时,可进行合闸。

(1) 重合闸检定方式

重合闸有三种检定方式:非检同期非检无压方式、检同期方式和检无压方式。

a. 非检同期非检无压方式:无论线路侧和母线侧电压如何,都重合。

b. 检无压方式:母线侧电压和线路侧电压均有压,且满足同期条件时,才重合。即:

A?UL??U (3-5)

其中UA为母线A相电压,UL为线路抽取A相电压,?U为检同期电压定值。

c. 检无压方式:线路侧无电压时,重合;若两侧都有电压,自动转为检同期重合,必须满足同期条件才重合。

(2) 重合闸充放电条件

在软件中专门设置一个计数器,模拟重合闸的充放电功能,充电满的时间为15S。

重合闸充电条件如图3-8(b)。当断路器在合位且无闭锁重合闸条件时,进行充电,充电时间为15s,充满电后装置面板上的“充电”指示灯亮。

重合闸放电条件如图3-8(c),重合闸放电后,“充电”指示灯灭。

34 ??


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

(a) 重合闸动作逻辑图

(b) 重合闸充电逻辑图

(c) 重合闸放电逻辑图

图3-8 三相一次重合闸逻辑图

3.2.2.2 前加速保护基本原理

重合闸前加速保护一般又简称为“前加速”。 35


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

如图3-9所示的网络接线中,假定每条线路上均装设过电流保护,其动作时限按阶梯型原则进行配合。因而在靠近电源端保护5处的时限就很长。为了加速故障的切除,可在保护5上安装重合闸前加速保护(ARD),当任何一条线路上发生故障时,第一次都由保护5瞬时无选择性动作予以切除,重合闸以后保护第二次动作切除故障是有选择性的。

自动重合闸前加速保护有利于迅速消除故障,从而提高了重合闸的成功率,另外还具有只需装一套重合闸的优点。

图3-9 前加速保护网络接线图及时间配合关系

3.2.2.3 后加速基本原理

重合闸后加速保护一般又简称“后加速”,所谓后加速就是当线路第一次故障时,保护有选择的动作,然后进行重合,如果重合于永久性故障,则在断路器合闸后,再加速保护动作,瞬时切除故障,而与第一次是否带时限无关。

3.2.3 实验说明

本实验中,将多功能微机保护实验装置配置成的10kV线路保护安装于10kV母线连接的出线L上,保护线路L,从TA4获取电流信号,从TV3获取电压信号,控制QF4跳闸及重合。

3.2.4 实验内容及步骤

3.2.4.1 实验接线

与“10kV线路保护过电流保护”实验接线完全相同。

3.2.4.2 定值整定

仅投入过电流保护的电流3段,并进行整定。

投入三相一次重合闸,由于实验模型为单端电源供电线路,因此重合闸检定方式选择“非同期”。重合闸时间定值可设置为0.4s。

3.2.4.3 瞬时性短路故障实验

1) 重合闸前加速

36


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

投入“重合闸前加速”控制字。

按下出线L上的末端相间短路故障按钮,待保护跳闸后释放故障按钮,观测保护及重合闸动作情况,并从保护动作报告和SOE记录中读取动作时间,记入表3-5。

表3-5 重合闸及前加速、后加速动作记录表

2) 重合闸后加速

投入“重合闸后加速”控制字。

按下出线L上的末端相间短路故障按钮,待保护跳闸后释放故障按钮,观测保护及重合闸动作情况,并从保护动作报告和SOE记录中读取动作时间,记入表3-25。

3.2.4.4 永久性短路故障实验

1) 重合闸前加速

投入“重合闸前加速”控制字。

按下出线L上的末端相间短路故障按钮,观测保护及重合闸动作情况,动作完毕后再释放故障按钮。将保护和重合闸动作情况记入表3-25。

2) 重合闸后加速

投入“重合闸后加速”控制字。

按下出线L上的末端相间短路故障按钮,观测保护及重合闸动作情况,动作完毕后再释放故障按钮。将保护和重合闸动作情况记入表3-25。

37


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

3.5 变压器微机保护实验

3.3.1 实验目的

1) 掌握变压器差动速断保护和比率制动差动保护基本原理。

2) 掌握变压器过电流保护基本原理。

3) 掌握变压器过负荷保护基本原理。

4) 熟悉保护的接线方式。

5) 掌握保护的整定方法。

3.3.2 实验原理及实验说明

3.3.2.1 保护基本原理

(1) 差动电流及制动电流构成:

首先说明两个假设条件:

i, 假定以流向变压器的方向为正方向;

ii, 假定变压器高压侧和低压侧电流互感器均接成星形(即:互感器一次侧和二次侧相位完全相同)。

由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,为保证差动保护的正确工作,必须适当选择两侧电流互感器的变比,使得在正常运行和外部故障时,两个二次电流大小相等,方向相反。

微机差动保护一般以高压侧二次电流为参考向量,低压侧电流乘上一个电流平衡变化系数Kph。

?|I?I|差动电流Id表示为:Id?|Ih?Il|,制动电流表示为:Ir?hl。其中Ih表示高压侧的电流向量,2????

Il表示经电流平衡变化系数调整后的低压侧的电流向量。 ?

变压器正常运行时,应有Ih=-Il。由于变压器采用不同的接线方式时,高低压侧电流相位关系不同,因此差动电流构成式中的Ih和Il应根据变压器的接线方式正确选择。

假定变压器高压侧A、B、C三相电流分别为:IAH、IBH和ICH,低压侧A、B、C三相电流分别为:IAL、IBL和ICL,所有电流均为电流互感器二次侧电流。

A. 变压器采用Y/Y0接线方式

Ih=IAH,正常运行时高压侧A相电流IAH与低压侧A相电流IAL同相位,如图3-10(a),因此取:??????????????

38


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

?

Il=Kph?IAL。

?

注意:图中的电流相位关系既表示电流互感器一次侧相位关系,也表示二次侧相位关系。

IAH?

?

?

ICH?

?

IICH

?

?

BL

I

CL

IAH

(a) Y/Y0接线

I?

BH

I?

IBL

?

(b) Y/△-11接线

图3-10 变压器高低压侧电流相位关系

B. 变压器采用Y/△-11接线方式

正常运行时高压侧AB相间电流(IAH-IBH)与低压侧A相电流IAL同相位,如图3-10(b),因此取:Ih= (IAH?IBH)/,Il=Kph?IAL。

(2) 差动速断保护

差动速断保护动作逻辑框图如图3-11。其中,Id表示计算所得的差动电流,Id.zd表示差动继电器的差动速断保护整定值。

?

?

?

?

????

图3-11 差动速断保护动作逻辑图

(3) 比率制动差动保护逻辑

比率制动差动保护制动特性曲线如图3-12,其中,Id.min表示差动继电器的起动差流整定值即门槛电流,Ir表示计算所得的制动电流,K表示比率制动系数整定值。比率制动差动保护动作逻辑如图3-13,比率制动差动保护带有二次谐波制动功能,可通过控制字选择,逻辑图中Id2为差动电流中的二次谐波成分,K2表示二次谐波制动系数。

39


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

图3-12 比率制动差动保护制动特性曲线图

图3-13 比率制动差动保护动作逻辑图

(4) 过电流保护

过电流保护可选择不带起动元件、低电压起动和复合电压起动三种方式,动作逻辑如图3-14。其中,I?.max表示A、B、C三相电流的最大值,Izd表示过电流定值,U???表示相间电压,Uzd表示低电压定值,U2表示负序电压,U2zd表示负序电压定值,tzd表示过电流保护时间定值。

图3-14 过电流保护动作逻辑图

(4) 过负荷保护

40


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

过负荷保护可选择动作于信号或动作于出口,动作逻辑如图3-15。其中,I?.max表示A、B、C三相电流的最大值,If.zd表示过负荷定值,tf.zd表示过负荷保护时间定值。

过负荷保护出口告警

图3-15 过负荷保护动作逻辑图

3.3.2.2 保护整定

(1) 电流平衡变换系数计算

电流平衡变换系数Kph的计算方法如下:

Kph?nCT2/(nB.nCT1) (3-6)

nCT1和nCT2分别为高压侧和低压侧电流互感器的变比,nB为变压器的变比。

(2) 差动速断保护整定

差动速断的整定值按躲开最大励磁涌流来整定,Izd?(3.5~4.5)IN.T,其中,IN.T为变压器的额定电流。

(3) 比率制动差动保护整定

比率制动式差动继电器的动作电流随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有较高的灵敏度。

比率制动差动保护的动作电流按下面两个条件进行计算,选较大者为基本动作电流Ipu。 a. 躲开变压器的励磁涌流:

Ipu?KrelIN.T (3-7)

式中,Krel为可靠系数,可取1.5,IN.T为变压器参考侧的额定电流。

b. 躲开变压器外部短路时的最大不平衡电流:

Ipu?KrelIunb.max?1.3(Iunb.?u?Iunb.CT)?1.3(?u??f)Ik.max (3-8)

式中,Ik.max为外部短路时,流过变压器参考侧的最大短路电流,?f为CT的10%误差,?u为变压器分接头位置的改变范围,最大为±15%。

41


ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书

比率制动系数K可取0.4~0.6,二次谐波制动系数K2通常为0.15~0.2。

(4) 不带起动元件的过电流保护整定

动作电流按躲开变压器可能出现的最大负荷电流整定。

Ipu?KrelIT.max/Kre (3-9)

式中,Krel为可靠系数,取1.2~1.3;Kre为返回系数,取0.85;IT.max为变压器可能出现的最大负荷电流。

IT.max的确定应考虑电动机自起动的最大电流:

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:03设备管理标准(定稿)
  • 下一篇:天电三塘湖220kV风电汇集站四措一案