跳闸信号:当跳闸动作后,跳闸信号继电器(TXJ)的电流线圈得电,跳闸信号继电器的两对常开触点(TXJ-1,TXJ-2)闭合。通过复归继电器(FGJ)的常闭触点(FGJ-1) 跳闸信号继电器(TXJ)的电压线圈、触点(TXJ-1)自保持,触点TXJ-2给出跳闸信号。
断路器跳跃:当线路有永久故障时,继电保护动作后,通过跳闸操作时断路器跳闸后,当手动合闸通过合闸动作触点,使断路器合闸后,因线路上任有故障,继电保护再次动作,跳开断路器,此时若手动合闸的合闸动作触点没有释放,会导致断路器再次合闸,合闸后,保护再次动作跳开断路器,若合闸触点此时还未释放,断路器会再次重合,这样,断路器重复跳合,重复切断故障电流,损坏断路器,这种现象,称为断路器跳跃。
防跳回路:为防止断路器跳跃现象的发生,在断路器控制模块中采用了防跳回路。其工作原理如下:当端子6、端子7短接时,若合闸过程中,继电保护动作,跳闸保持继电器(TBJ)线圈带电, 跳闸保持继电器的触点(TBJ-2)闭合,若合闸动作触点未释放,防跳继电器(FTJ)线圈通过BSJ-1、TBJ-2、端子6、端子7到-KM回路带电后,防跳继电器(FTJ)的常开触点(FTJ-1)闭合,形成自保持回路,同时防跳继电器(FTJ)的常闭触点(FTJ-2)分开,切断断路器的合闸回路,禁止断路器合闸,因此,在这种情况下,即使合闸动作触点未释放,也不会使断路器反复跳跃。
信号复归:使跳闸信号和合闸信号继电器复归。当信号复归触点闭合时,复归继电器(FGJ)线圈带电,复归继电器的常闭触点分开,信号继电器电压线圈失电,触点释放,信号继电器复归。 57
ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书
4.1.2.3 实验原理
实验原理图如图4-3所示。
工作过程:当线路发生故障后,电流继电器(I)动作,驱动中间继电器(ZJ)和信号继电器(XJ)动作。中间继电器(ZJ)动作后,+KM电源通过中间继电器(ZJ)触点、断路器(QF)常开接点(QFA)、断路器(QF)的跳闸线圈(TQ)返回-KM,断路器(QF)的跳闸线圈(TQ)带电,断路器跳闸。同时信号继电器动作后,通过信号母线(+XM,-XM)点亮报警信号灯(HD)。
图4-3 断路器控制回路实验原理图
4.1.2.3 断路器控制回路实验说明
本实验实验方法如下:用DL-31型电流继电器和DZY-202中间继电器构成电流速断保护,安装于QF4处,保护10kV线路L。保护跳闸接点通过断路器控制模块控制断路器QF4跳闸,并利用断路器控制模块构成跳闸信号指示回路。
4.1.3 实验内容
4.1.3.1实验接线
如图4-4,完成实验接线,接线完毕后检查接线是否正确。
实验接线分以下几部分:
1) 保护电流输入接线
将保护安装处(QF4)电流互感器TA4二次侧电流输出Ia、In分别与电流继电器的I、In相连。
2) 电流速断保护跳闸控制信号产生接线
24V+电源同时连接到电流继电器和中间继电器动作接点一端。电流继电器的动作接点另一端接入到中间继电器的电压线圈中。这样,电流继电器动作后,使得中间继电器线圈带电,中间继电器 58
ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书
动作接点将带+24V电。
K
A
TA2
3) 跳闸操作回路接线
中间继电器的接点连接到断路器控制回路模块的端子2(跳闸输入)上,跳闸输出端子(端子10)连接到QF4的控制回路中的跳闸控制接点TC上。
4) 跳合使能回路接线
断路器控制回路模块的跳合使能端子(端子4)连接+KM(端子1)。 5) 跳闸信号回路接线
将24V+接入断路器控制回路模块的跳闸信号输出端子12上,跳闸信号输出端子14接到实验台绿色指示灯的A端,指示灯K端接24V-。
接线完毕后,请注意检查接线。 4.1.3.2 实验步骤
1) 设置电流继电器整定值为4A。
2) 给系统上电,调节三相调压器输出,使10kV母线电压为10kV。
3) 在10kV线路L首端设置三相短路故障,观察保护动作情况和绿色指示灯的变化。如接线正确,保护动作后,跳闸指示灯会点亮保持。
4) 将断路器控制回路模块的信号复归输入端子(端子5)与24V+相连,可以对信号继电器进行复归,观察指示灯的变化。
59
图4-4 具有事故灯光控制的断路器控制回路实验接线图
ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书
5) 手动合上断路器QF4,重复以上步骤。 60
ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书
4.2具有防跳功能的断路器控制回路实验
4.2.1 实验目的
1) 掌握断路器控制回路的防跳工作原理和电路。
2) 了解断路器的控制回路的闭锁工作原理。
4.2.2 实验原理
按规定断路器控制回路的基本要求:当断路器的操作机构不带防止断路器“跳跃”的机械联锁机构或机械“防跳”不可靠时,必须装设电气“防跳”装置,同时又因为按装“防跳”继电器不需要提高太多的成本又能够起到良好的防跳作用;所以“防跳”继电器被广泛采用。
如图4-5完成实验接线,接线完毕后检查接线是否正确。实验接线分以下几部分:
1) 保护电流输入接线
将保护安装处(QF4)电流互感器TA4二次侧电流输出Ia、In分别与电流继电器的I、In相连。
2) 电流速断保护跳闸控制信号产生接线
24V+电源同时连接到电流继电器和中间继电器动作接点一端。电流继电器的动作接点另一端接入到中间继电器的电压线圈中。这样,电流继电器动作后,使得中间继电器线圈带电,中间继电器动作接点将带+24V电。
3) 跳闸操作回路接线
中间继电器的接点连接到断路器控制回路模块的端子2(跳闸输入)上,跳闸输出端子(端子10) 61
ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书
连接到QF4的跳闸控制接点(TC)上。
4) 合闸操作回路接线
合闸输出端子(端子9)连接到QF4的合闸控制接点CC上。将合闸输入端子(端子3)与24V+连接在一起(图中端子3上的虚线),即可实现手动合闸。
5) 防跳回路接线
将防跳回路接入,即:防跳跃回路端子(端子6和端子7)短接。
TA2
4.2.3.2实验步骤
1) 设置电流继电器整定值为4A。
2) 给系统上电,调节三相调压器输出,使10kV母线电压为10kV。 3) 模拟永久性故障,观察保护动作情况。
方法是:一直按下出线L上的末端三相短路故障按钮(In the End of the Line L,SC(3)),待保护动作后,将手合端子(控制回路模块的端子3)与24V+用连线连通,观察断路器跳跃情况。然后再释放短路故障按钮。
4) 取消手合端子与24V+之间的连线,取消端子6、端子7之间的连线,禁止防跳继电器工作。 5) 重复步骤3,观察断路器跳跃动作情况。
6) 取消24V+和断路器控制回路模块端子4之间的连线,禁止跳合闸回路工作。重复步骤3,观察断路器动作情况。
62
图4-5 具有防跳功能的断路器控制回路实验接线图
ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书
63
ZX-AEP471工厂供配电实验实训装置实验指导书
第五章 工厂供电操作实验
5.1 变配电所送电倒闸操作实验
5.1.1 实验目的
1) 掌握变配电所送电的方法。
2) 掌握操作票的填写方法。
3) 了解变配所送电操作流程。
5.1.2 变配变所操作的一般要求
为了确保运行安全,防止误操作,按《电业安全工作规程》(DL408-91)规定:倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误所执行。倒闸操作由操作人填写操作表(格式如表6-1-1所示)。单人值班,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达,填写操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的姓名。
操作票内应填入下列项目:应拉合的断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和检验是否确无电压等。
操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。
操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经值班负责人审核签名。特别重要和复杂的操作还应由值长审核名。
开始操作前,应先在模拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再进行设备操作。操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮清晰。必须按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一项,应检查无误后做一个“对”记号,全部操作完毕后进行复查。
倒闸操作必须由两人执行,其中一个对设备较为熟悉者作监护。单人值班的变电所,倒闸操作可由一人执行。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作值班负责人或值长监护。
操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。