ATMT
自动电源转换系统400~6300A
产品目录
智能转换 极致保护
ATMT自动电源转换系统?灵活便捷的控制功能使关键电力更加智能转换?独特的EMC电磁兼容性能力保证设备安全使用?转换过程中的极致保护能为您的安全使用带来无忧保障
ATMT自动电源转换系统目录
总体特性A-1控制器功能B-1适配器及执行断路器C-1安装与应用D-1订货信息E-1附录F-13
总体特性总体特性
ATMT自动电源转换系统专为电源进线侧设计,满足额定电压AC415V以下电源的自动转换,提供卓越的转换控制功能和稳定的保护功能;可以提供CB/PC两种电气级别,其中CB级具备短路及过载保护,PC级不具备短路过载保护。
ATMT自动电源转换系统能够满足绝大多数进线方案,可以提供传统的双电源转换(2A/2B型控制器),还可以提供满足单母线分段的“两进线一母联”的进线电源转换系统(3A/3B型控制器),更可以提供独一无二的三电源自动切换系统(TA/TB型控制器);
ATMT自动电源转换系统具备电源电压,频率检测功能,除常规的转换功能外,还提供电厂,工业等领域需求的闭环控制功能(并联转换),全面保证特殊场合的不间断供电;
ATMT自动电源转换系统控制器全面升级了电磁兼容性能力,保证自动电源转换系统的稳定运行;自动电源转换系统具备控制系统逻辑锁,控制线路电气连锁,执行断路器机械连锁保证了电力的安全转换。
符合标准
Q GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则
Q GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器
Q GB/T 14048.11-2008 低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器Q Low-voltage switchgear and controlgear-Part 1: General rules (IEC 60947-1:2011)Q Low-voltage switchgear and controlgear-Part 2: Circuit breakers (IEC60947-2:2006)Q Low-voltage switchgear and controlgear-Part 6-1: multiple function equipment – Transfer switching equipment (IEC 60947-6-1:2005)
应用领域
ATMT自动电源转换系统全面适用于
基础设施、公共建筑和民用住宅等领
域。
A-1
产品组成
ATMT自动电源转换系统由控制器,适配器和执行断路器构成。CB级产品选用Masterpact MT或者EasyPact MVS抽屉式空气断路器,PC级产品选用MTS或者MVSS抽屉式负荷开关;执行断路器加装适配器后通过控制连接线与适配器连接,实现对供电电源的检测;控制器通过设定的程序自动完成电源间的转换。
组成自动电源转换系统的控制器、适配器和执行断路器的安装与连接由用户完成。控制器
Q 对常用电源、备用电源的供电品质进行监测
Q 对进线电源的供电品质进行监测
Q 当供电电源状态超出设定阈值,进行转换动作
Q 自动或手动转换
Q 控制器具有过压保护功能,长期过压能正常工作
控制器
适配器
Q 电源监测与电气联锁的重要组成部分
Q 采集供电电源的电压幅值、频率、相位等状态参数,供控制器作比较判断之用Q 可靠的隔离转换开关强、弱电部分,保证转换开关运行的高可靠性
Q 适配器具有过压保护功能,长期过压能正常工作
适配器
执行断路器
Q ATMT CB级标准产品选择MT06N1, MT08-63H1抽屉式断路器;PC级标准产品选择MTS06NA,MTS08-63HA抽屉式负荷开关。
Q ATMT为客户定制产品,除去标准产品外还提供非标准产品,可以从MT/MVS抽屉式断路器,抽屉式负荷开关中自由选择断路器的分断能力,额定电流,控制单元等。注:(1) ATMT订单采用客户定制订单,详情请看“客户订单”
(2) 非标准产品执行断路器选择请参考Masterpact MT/EasyPact MVS产品目录
A-2
总体特性ATMT
标准产品特性
CB级标准产品特性
根据GB 14048.2&GB/T 14048.11定义的电气特性额定电流(A)
极限分断能力(kA rms) V AC 50/60Hz使用分断能力(kA rms)
使用类别
转换动作时间(ms)(3)
寿命
C/O周期*1000机械(维护)机械(不维护)
电气(不维护)440VInIcuIcs40°C440V100%Icu
PC级标准产品特性
根据GB 14048.3&GB/T 14048.11定义的电气特性额定电流(A)
闭合容量(kA rms) V AC 50/60Hz额定短时耐受电流(kA rms)使用类别
转换动作时间(ms)(3)
寿命
C/O周期*1000机械(维护)机械(不维护)
电气(不维护)
注:(1) 标准产品的定义详见“执行断路器”章节
(2) 非标准产品特性请参照MT/MVS产品目录
(3) TA/TB型产品转换动作时间y2.6s 440VInIcmIcw1s40°C
A-3
A-4
控制器功能
控制器总体特性
ATMT自动电源转换系统配置6种高性能的控制器-2A/2B/3A/3B/TA/TB型
手动/自动切换
控制器按照预设定的流程进行自动转换控制,6种控制器适配三种主接线形式;控制器可以允许用户在需要时手动退出自动操作,由用户在控制器上进行手动操作转换电源(这些操作也是受逻辑锁和电气连锁双重保护的),从而实现自动/手动双控制。2B/3B/TB在手动操作时还可以手动并联切换电源,保证重要负载不因为转换过程而造成停电保证了供电连续性。
显示/测量功能
3A型控制器
控制器通过专用的芯片采集测量电源的状态和参数,通过液晶显示屏将电源参数显示给用户,通过系统单线图将自动电源转换系统的状态直观的展示给用户,便于现场管理;测量和显示回路均有较高的抗干扰能力,以及极高的可靠性。
通讯及辅助功能
控制器(加装通讯模块后)可以具备通讯功能,可以具备“遥信,遥测,遥调,遥控”功能,保证了远方智能控制;更多的辅助功能-发电机启停控制/报警/事件记录功能使得运行更加智能便捷。
ATMT 控制器的适配类型
注:适用的主接线以CB级转换开关为图例
B-1
B-2
控制器功能2A
型控制器2A型控制器主要应用在双电源系统的自动/手动转换方案中。具备电源状态的自动判
断,执行断路器的自动操作,同时配备电气连锁可以保证不会使两路电源并联。2A型控制器额定控制电源为AC380V,适用于TN/TT/IT接地系统。Q
S2测量
2A型控制器测量两路电源S1/S2的三相线电压-UAB/UBC/UCA 显示
以系统单线图的形式直观显示S1/S2电源状态(正常/不正常) 和QS1/QS2执行断路器状态(I-合闸;0-分闸;Trip-脱扣);
S1电源的线电压数值以LCD1显示,S2电源的线电压数值以LCD2显示。当控制器进入参数设置界面时,LCD1/LCD2显示所有参数设置。
当控制系统有报警发生时,指示灯区
当控制器进行通讯时,指示灯区 ComAlarm指示灯点亮;指示灯点亮
电源转换功能
1
2
3
45687Q 自动转换O 自复O 不自复Q 手动转换O 非并联Q 通讯转换
1 -指示灯区
2 -自动操作区-工作方式选择
3 -手动操作区-电源转换操作
4 -LCD1显示屏
5 -LCD2显示屏
6 -参数设置区
7 -手动方式选择区
8 –系统单线图参数设置在非按键锁定状态下,点击 超过3s ,进入参数设置界面。辅助功能Q RTC实时时间
Q 按键锁定功能
Q 发电机启停控制/负荷卸载功能
Q 故障锁定功能
Q 事件记录功能
Q 报警功能
Q 中/英文操作
B-3
自动转换功能介绍2A控制器通过自动操作区-工作模式选择进入自动操作。在自动操作时,按照用户预先设置的电源检测条件判断S1/S2电源是否正常,当电源发生故障时控制器按照工作
方式进行电源自动转换;转换过程中可以设置延时以便适应电网的波动。
工作方式自复-以S1电源为第一优先级(详见图1-2A控制器自复流程)不自复-S1电源与S2电源优先等级一致(详见图2-2A控制器不自复流程)
电源检测条件
设定延时
图1-2A控制器自复流程手动转换功能介绍2A型控制器可以通过前面板手动方式选择区选择手动操作方式,再由手动操作区中的
按键选择手动转换电源。对应的手动操作区按键与开关状态如下(所有过程均含有电气连锁,并且不能手动合入故障电源)。
注:1-合闸;0-分闸图2-2A控制器不自复流程
B-4
控制器功能2B型控制器2B型控制器主要应用在双电源系统的自动/手动转换方案中。具备电源状态的自动判
断,执行断路器的自动操作,同时配备电气连锁可以保证不会使两路电源在自动转换时并联。
QS22B型控制器在手动操作时具备并联转换电源的功能。
2B型控制器额定控制电源为AC380V,适用于TN/TT/IT接地系统。测量
2B型控制器测量两路电源S1/S2的三相线电压-UAB/UBC/UCA
2B型控制器在手动并联操作时,还测量S1/S2电源间的电压差,频率差,相角差显示
以系统单线图的形式直观显示S1/S2电源状态(正常/不正常) 和QS1/QS2执行断路器状态(I-合闸;0-分闸;Trip-脱扣);
S1电源的线电压数值以LCD1显示,S2电源的线电压数值以LCD2显示。当控制器进入参数设置界面时,LCD1/LCD2显示所有参数设置。当控制系统有报警发生时,指示灯区
当控制器进行通讯时,指示灯区
123
4568ComAlarm指示灯点亮;指示灯点亮电源转换功能7Q 自动转换O 自复O 不自复Q 手动转换O 非并联
O 并联Q 通讯转换1 -指示灯区
2 -自动操作区-工作方式选择
3 -手动操作区-电源转换操作
4 -LCD1显示屏
5 -LCD2显示屏
6 -参数设置区
7 -手动方式选择区
8 –系统单线图参数设置 在非按键锁定状态下,点击 超过3s ,进入参数设置界面。
辅助功能
Q RTC实时时间
Q 按键锁定功能
Q 发电机启停控制/负荷卸载功能
Q 故障锁定功能
Q 事件记录功能
Q 报警功能
Q 中/
英文操作
B-5
自动转换功能介绍2B控制器通过自动操作区-工作模式选择进入自动操作。在自动操作时,按照用户预
先设置的电源检测条件判断S1/S2电源是否正常,当电源发生故障时控制器按照工作
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。