ATMT自动电源转换系统400-6300A(4)

 

Q 常用电源、备用电源采样,包括供电回路的电压频率、相位等状态信号采集传输;Q 强、弱电隔离,避免主回路的电源干扰影响二次回路的工作,极大的提高了EMC电磁兼容性能力;

Q 具有过压保护功能,长期过压保持正常工作

2A/2B/3A/3B 进线适配器电气连锁

适配器是ATMT自动电源转换系统电气联锁的重要组成部分,其内部含有电气连锁回路,可以保证供电安全性!

包含如下电气连锁功能:

Q 与控制器逻辑锁配合,避免发出错误的合/分闸信号

Q 自动转换过程中不会并联操作及运行。如果出现自动状态下的并联运行,将会自动断开最后一次合入的执行断路器并锁定控制器,发出报警

Q 手动按键转换“非并联操作”下,保证不会出现并联操作及运行。如果出现手动状态下的并联运行,将会自动断开最后一次合入的执行断路器并锁定控制器,发出报警

注:TB型系统适配器不具备电气连锁

3A/3B型产品 母联适配器安装

适配器固定于执行断路器侧面,在ATMT出厂前已安装完毕,用户仅需连接二次线缆;2A/2B/3A/3B控制器的适配器与TA/TB型控制器的适配器略有不同。

TA/TB

适配器

C-1


执行断路器

ATMT自动电源转换系统可以根据现场情况自由选择执行断路器,任意MT/MVS抽屉

式空气断路器和负荷开关均可以选择应用在ATMT产品中,这包括不同的断路器种类、

不同的电流等级、不同的分断容量、不同的Micrologic控制单元和不同的极数;除此

之外还可以加装更多的附件,真正实现了电源转换方案的“量体裁衣”。

注:标准产品的执行断路器是固定的,如需变更执行断路器请定制非标产品

ATMT标准产品

CB级自动电源转换系统

Q 630A产品选择MT N1分断能力产品,800-6300A产品选择MT H1分断能力产品

Q 控制器单元选择MIC5.0A

Q 极数可以选择3P或者4P

Q 抽屉式空气断路器

注:400A产品需要选择MVS空气断路器

PC级自动电源转换系统

Q 630A产品选择MTS NA分断能力产品,800-6300A产品选择MTS HA分断能力产品

Q 极数可以选择3P或者4P

Q 抽屉式负荷开关

ATMT非标准产品(1)

ATMT非标准产品可以选用任意MT/MVS抽屉式断路器

Q 额定电流与分断能力选择

非标准产品可以从下表中选择执行断路器

CB级自动电源转换系统

(1)更多MT/MVS产品信息请查看MT/MVS低压空气断路器产品目录

C-2


适配器及执行断路器

执行断路器

Q 控制单元选择

非标准CB级产品可以从下表中选择控制单元注:MT40b/MT50/MT63不能选择基本型控制单元

MT40/MT40b/MT50/MT63不能选MIC7.0A/MIC7.0P/MIC7.0H控制单元

Micrologic控制单元

C-3


Q 极数选择

非标准产品均可以选择3/4P产品

Q 其他选择

非标准产品可以自由组合上述的选项,满足不同电源转换系统的要求。但是在一套自动电源转换系统中,只能选择CB级或者PC级两者不能混用,只能选择MT或者MVS执行断路器两者不能混用。

以3A型产品为例,QS1/QS2/QTIE 可以各自选择不同的分断能力、额定电流、脱扣单元和极数;如下配置是可以选择的:

QS1选择MT20H1分断能力,MIC6.0A控制单元,4P产品;

QS2选择MT16H1分断能力,MIC5.0A控制单元,4P产品

QTIE选择MT12H1分断能力,MIC2.0控制单元,3P产品

接线型式说明

如无特殊说明,ATMT的一次接线方案如下:

Q 选择MT/MVS空气开关(除MT63)以及MTS/MVSS负荷开关(除MTS63)均为水平后连接

Q MT63/MTS63HA(6300A)产品为垂直后连接

水平后连接

如需要垂直后连接,请向施耐德万高咨询

ATMT产品执行断路器二次回路配置

标准产品和非标准产品均安装并使用了1组OF位置指示触点(4个转换触点)、1组SDE故障指示触点、1组准备合闸指示触点PF、储能电机

MCH

、合闸线圈MX、按钮锁定装置VBP、二次端子盖CB和门框CDP

2A/2B/3A/3B型控制器选用AC380V的控制系统,其MCH/XF/MX均为AC380V;TA/TB型控制器选用AC220V的控制系统,其MCH/XF/MX均为AC220V;

垂直后连接

C-4


适配器及执行断路器

可选附件

ATMT自动电源转换系统执行断路器还可以选择更多的附件,这包括控制单元附件,指示触点,远程操作和其他四种类型。具体配置可以参照下表:

v 可选

注:矩形互感器为MIC7.0A/MIC7.0P/MIC7.0H控制单元的必选附件

控制单元附件

Q AD-外部供电模块

该模块使执行断路器无论是打开或未供电情况下控制单元始终显示。如选择2.0/5.0/6.0基本型控制单元,不能选择AD

Q BAT-电池模块

在Micrologic控制单元断电时,仍能够保持其显示并和上位机通信如选择2.0/5.0/6.0基本型控制单元,不能选择BAT

外部供电模块

Q 用于接地故障保护的外接互感器-TCE用于接地保护的外部互感器

互感器和3P空气断路器一起使用,安装在中性线上

当选择MT空气断路器“Micrologic 6 选择性+接地故障保护”控制单元时,推荐使用此附件;当选择MVS空气断路器“Trip system6 选择性+接地故障保护”控制单元时推荐使用此附件

电池模块

外部互感器

(CT)

C-5


Q 漏电保护的矩形互感器

安装在母排(相+中性线)周围,以检测需要漏电保护的零序电流

此附件为“Micrologic 7 选择性+漏电保护”控制单元的必选附件

当选择上述控制单元时,ATMT自动电源转换系统自动包含此附件。

此附件有两种规格

漏电保护的矩形互感器

O 对于MT N1,尺寸为280*115,适用于额定电流630-1600A;

O 对于MT N2/H1/H1b/H2/H3/L1,尺寸为470*160,适用于额定电流800-3200AQ ECO COM-控制单元通讯装置

采用Modbus通讯协议,传输执行断路器测量数据,不能控制执行断路器分/合闸两种规格,可以选择“本体”通讯或者“抽架”通讯

如选择2.0/5.0/6.0基本型控制单元,不能选择ECO COM

注:ATMT严禁选用执行断路器的遥控通讯装置,例如COM模块

指示触点

Q OF-位置指示触点

指示断路器的ON或OFF位置,MT N1、MTS NA、MVS N和MVS06-16S不可以选择

位置指示触点

Q SDE-故障指示触点

故障脱扣,只有MT空气断路器可以选择

Q CE-连接位置触点

位于执行断路器抽架上,转换开关触点,指示“连接”位置

Q CD-退出位置触点

位于执行断路器抽架上,转换开关触点,指示“退出”位置

这个位置表示本体可以被抽出

Q CT-试验位置触点

位于执行断路器抽架上,转换开关触点,指示“试验”位置

在这个位置中,主电源电路被切断,辅助电路连接

附加的故障指示触点

远程操作附件

Q MN-瞬动失压线圈

如果供电电压下降至额定电压的35%到70%之间,此脱扣线圈引起执行断路器瞬时断开。如果MN脱扣线圈未被供电,无论电动或手动,都不会将执行断路器合闸。只有MN脱扣线圈的供电电压达到额定工作电压的85%时,才允许将执行断路器合闸。TA/TB型产品不可以加装AC380V MN失压线圈。

Q R/Rr-延时单元

失压脱扣线圈为防止短时电压降引起断路器的误动作,需要MN动作延时,在MN外加一个延时单元实现此功能。有两种延时方式

O 不可调延时(R)

O 可调延时(Rr)

其他附件

Q EIP-相间隔板

相间隔板用于用来加强母排间的绝缘

相间隔板MT40以及MVS40不可以选择EIP

Q CDM-机械操作计数器

操作计数器计算操作次数并可在前面板上读出,与手动和电气操作功能兼容

注:执行断路器可选附件的详细技术规格参数及适配准则请参照MT/MVS低压空气断路器和负荷开关产品目录;更多附件的信息请咨询施耐德万高市场部

机械操作计数器

C-6


适配器及执行断路器

机械联锁

机械联锁 (可选附件)

联杆联锁

通过联杆联锁的两台断路器必须叠装。

Q 要求

O 每台断路器的右侧需装有适配卡具

O 连接联杆用适配卡具紧固

组装工作由客户完成。

固定板间的最大垂直间距为:900mm

2A型控制器可选。

缆绳联锁

使用缆绳连接的断路器可以叠装,也可以水平平行安装。

2台断路器的联锁

Q 要求

O 每台断路器的右侧需装有适配卡具

O 缆绳用适配卡具紧固

固定板间的最大距离 (垂直或水平):2,000mm,缆绳的弯曲半径不小于100mm。2A型控制器可选 。

3台断路器的联锁

Q 要求

O 每台断路器的右侧需装有适配卡具 (根据联锁类型的不同而不同)

O 缆绳用适配卡具紧固

固定板间的最大距离 (垂直或水平):1,000mm,缆绳的弯曲半径不小于100mm。 3A/TA型控制器可选。

MT N1分断能力及MVS N分断能力空气断路器,MTS NA及MVS06-16S负荷开关不能选择3台的缆绳连锁

安装

全套联锁装置的组装由客户完成。

所有缆绳连锁必须随产品一同订购。

C-7


分闸位置锁

Off分闸位置锁(可选附件)

2锁2钥匙-适用于2A/2B产品

Q 将2台执行断路器全部锁定在分闸位置,只有打开锁时才可以操作断路器;Q 钥匙只能在锁已经锁定时才可以抽出

Q 钥匙相同可以互换

Q 有两种产品规格-两种规格不能同时选配

规格一适用于MT N1 & MVS N型分断能力空气断路器或者MTS NA & MVS06-16N负荷

用钥匙锁锁定 OFF 位置开关规格二适用于MT N2/H1/H1b/H2/H3/L1&MVS H/T型分断能力空气断路器或者MTS HA/

HF & MVS20-40S负荷开关

3锁3钥匙-适用于3A/3B/TA/TB产品

Q 将3台执行断路器全部锁定在分闸位置,只有打开锁时才可以操作断路器;Q 钥匙只能在锁已经锁定时才可以抽出

Q 钥匙相同可以互换有两种产品规格-两种规格不能同时选配

规格一适用于MT N1 & MVS N型分断能力空气断路器或者MTS NA & MVS06-16N负荷开关

规格二适用于MT N2/H1/H1b/H2/H3/L1&MVS H/T型分断能力空气断路器或者MTS HA/HF & MVS20-40S