Q 常用电源、备用电源采样,包括供电回路的电压频率、相位等状态信号采集传输;Q 强、弱电隔离,避免主回路的电源干扰影响二次回路的工作,极大的提高了EMC电磁兼容性能力;
Q 具有过压保护功能,长期过压保持正常工作
2A/2B/3A/3B 进线适配器电气连锁
适配器是ATMT自动电源转换系统电气联锁的重要组成部分,其内部含有电气连锁回路,可以保证供电安全性!
包含如下电气连锁功能:
Q 与控制器逻辑锁配合,避免发出错误的合/分闸信号
Q 自动转换过程中不会并联操作及运行。如果出现自动状态下的并联运行,将会自动断开最后一次合入的执行断路器并锁定控制器,发出报警
Q 手动按键转换“非并联操作”下,保证不会出现并联操作及运行。如果出现手动状态下的并联运行,将会自动断开最后一次合入的执行断路器并锁定控制器,发出报警
注:TB型系统适配器不具备电气连锁
3A/3B型产品 母联适配器安装
适配器固定于执行断路器侧面,在ATMT出厂前已安装完毕,用户仅需连接二次线缆;2A/2B/3A/3B控制器的适配器与TA/TB型控制器的适配器略有不同。
TA/TB
适配器
C-1
执行断路器
ATMT自动电源转换系统可以根据现场情况自由选择执行断路器,任意MT/MVS抽屉
式空气断路器和负荷开关均可以选择应用在ATMT产品中,这包括不同的断路器种类、
不同的电流等级、不同的分断容量、不同的Micrologic控制单元和不同的极数;除此
之外还可以加装更多的附件,真正实现了电源转换方案的“量体裁衣”。
注:标准产品的执行断路器是固定的,如需变更执行断路器请定制非标产品
ATMT标准产品
CB级自动电源转换系统
Q 630A产品选择MT N1分断能力产品,800-6300A产品选择MT H1分断能力产品
Q 控制器单元选择MIC5.0A
Q 极数可以选择3P或者4P
Q 抽屉式空气断路器
注:400A产品需要选择MVS空气断路器
PC级自动电源转换系统
Q 630A产品选择MTS NA分断能力产品,800-6300A产品选择MTS HA分断能力产品
Q 极数可以选择3P或者4P
Q 抽屉式负荷开关
ATMT非标准产品(1)
ATMT非标准产品可以选用任意MT/MVS抽屉式断路器
Q 额定电流与分断能力选择
非标准产品可以从下表中选择执行断路器
CB级自动电源转换系统
(1)更多MT/MVS产品信息请查看MT/MVS低压空气断路器产品目录
C-2
适配器及执行断路器
执行断路器
Q 控制单元选择
非标准CB级产品可以从下表中选择控制单元注:MT40b/MT50/MT63不能选择基本型控制单元
MT40/MT40b/MT50/MT63不能选MIC7.0A/MIC7.0P/MIC7.0H控制单元
Micrologic控制单元
C-3
Q 极数选择
非标准产品均可以选择3/4P产品
Q 其他选择
非标准产品可以自由组合上述的选项,满足不同电源转换系统的要求。但是在一套自动电源转换系统中,只能选择CB级或者PC级两者不能混用,只能选择MT或者MVS执行断路器两者不能混用。
以3A型产品为例,QS1/QS2/QTIE 可以各自选择不同的分断能力、额定电流、脱扣单元和极数;如下配置是可以选择的:
QS1选择MT20H1分断能力,MIC6.0A控制单元,4P产品;
QS2选择MT16H1分断能力,MIC5.0A控制单元,4P产品
QTIE选择MT12H1分断能力,MIC2.0控制单元,3P产品
接线型式说明
如无特殊说明,ATMT的一次接线方案如下:
Q 选择MT/MVS空气开关(除MT63)以及MTS/MVSS负荷开关(除MTS63)均为水平后连接
Q MT63/MTS63HA(6300A)产品为垂直后连接
水平后连接
如需要垂直后连接,请向施耐德万高咨询
ATMT产品执行断路器二次回路配置
标准产品和非标准产品均安装并使用了1组OF位置指示触点(4个转换触点)、1组SDE故障指示触点、1组准备合闸指示触点PF、储能电机
MCH
、合闸线圈MX、按钮锁定装置VBP、二次端子盖CB和门框CDP
2A/2B/3A/3B型控制器选用AC380V的控制系统,其MCH/XF/MX均为AC380V;TA/TB型控制器选用AC220V的控制系统,其MCH/XF/MX均为AC220V;
垂直后连接
C-4
适配器及执行断路器
可选附件
ATMT自动电源转换系统执行断路器还可以选择更多的附件,这包括控制单元附件,指示触点,远程操作和其他四种类型。具体配置可以参照下表:
v 可选
注:矩形互感器为MIC7.0A/MIC7.0P/MIC7.0H控制单元的必选附件
控制单元附件
Q AD-外部供电模块
该模块使执行断路器无论是打开或未供电情况下控制单元始终显示。如选择2.0/5.0/6.0基本型控制单元,不能选择AD
Q BAT-电池模块
在Micrologic控制单元断电时,仍能够保持其显示并和上位机通信如选择2.0/5.0/6.0基本型控制单元,不能选择BAT
外部供电模块
Q 用于接地故障保护的外接互感器-TCE用于接地保护的外部互感器
互感器和3P空气断路器一起使用,安装在中性线上
当选择MT空气断路器“Micrologic 6 选择性+接地故障保护”控制单元时,推荐使用此附件;当选择MVS空气断路器“Trip system6 选择性+接地故障保护”控制单元时推荐使用此附件
电池模块
外部互感器
(CT)
C-5
Q 漏电保护的矩形互感器
安装在母排(相+中性线)周围,以检测需要漏电保护的零序电流
此附件为“Micrologic 7 选择性+漏电保护”控制单元的必选附件
当选择上述控制单元时,ATMT自动电源转换系统自动包含此附件。
此附件有两种规格
漏电保护的矩形互感器
O 对于MT N1,尺寸为280*115,适用于额定电流630-1600A;
O 对于MT N2/H1/H1b/H2/H3/L1,尺寸为470*160,适用于额定电流800-3200AQ ECO COM-控制单元通讯装置
采用Modbus通讯协议,传输执行断路器测量数据,不能控制执行断路器分/合闸两种规格,可以选择“本体”通讯或者“抽架”通讯
如选择2.0/5.0/6.0基本型控制单元,不能选择ECO COM
注:ATMT严禁选用执行断路器的遥控通讯装置,例如COM模块
指示触点
Q OF-位置指示触点
指示断路器的ON或OFF位置,MT N1、MTS NA、MVS N和MVS06-16S不可以选择
位置指示触点
Q SDE-故障指示触点
故障脱扣,只有MT空气断路器可以选择
Q CE-连接位置触点
位于执行断路器抽架上,转换开关触点,指示“连接”位置
Q CD-退出位置触点
位于执行断路器抽架上,转换开关触点,指示“退出”位置
这个位置表示本体可以被抽出
Q CT-试验位置触点
位于执行断路器抽架上,转换开关触点,指示“试验”位置
在这个位置中,主电源电路被切断,辅助电路连接
附加的故障指示触点
远程操作附件
Q MN-瞬动失压线圈
如果供电电压下降至额定电压的35%到70%之间,此脱扣线圈引起执行断路器瞬时断开。如果MN脱扣线圈未被供电,无论电动或手动,都不会将执行断路器合闸。只有MN脱扣线圈的供电电压达到额定工作电压的85%时,才允许将执行断路器合闸。TA/TB型产品不可以加装AC380V MN失压线圈。
Q R/Rr-延时单元
失压脱扣线圈为防止短时电压降引起断路器的误动作,需要MN动作延时,在MN外加一个延时单元实现此功能。有两种延时方式
O 不可调延时(R)
O 可调延时(Rr)
其他附件
Q EIP-相间隔板
相间隔板用于用来加强母排间的绝缘
相间隔板MT40以及MVS40不可以选择EIP
Q CDM-机械操作计数器
操作计数器计算操作次数并可在前面板上读出,与手动和电气操作功能兼容
注:执行断路器可选附件的详细技术规格参数及适配准则请参照MT/MVS低压空气断路器和负荷开关产品目录;更多附件的信息请咨询施耐德万高市场部
机械操作计数器
C-6
适配器及执行断路器
机械联锁
机械联锁 (可选附件)
联杆联锁
通过联杆联锁的两台断路器必须叠装。
Q 要求
O 每台断路器的右侧需装有适配卡具
O 连接联杆用适配卡具紧固
组装工作由客户完成。
固定板间的最大垂直间距为:900mm
2A型控制器可选。
缆绳联锁
使用缆绳连接的断路器可以叠装,也可以水平平行安装。
2台断路器的联锁
Q 要求
O 每台断路器的右侧需装有适配卡具
O 缆绳用适配卡具紧固
固定板间的最大距离 (垂直或水平):2,000mm,缆绳的弯曲半径不小于100mm。2A型控制器可选 。
3台断路器的联锁
Q 要求
O 每台断路器的右侧需装有适配卡具 (根据联锁类型的不同而不同)
O 缆绳用适配卡具紧固
固定板间的最大距离 (垂直或水平):1,000mm,缆绳的弯曲半径不小于100mm。 3A/TA型控制器可选。
MT N1分断能力及MVS N分断能力空气断路器,MTS NA及MVS06-16S负荷开关不能选择3台的缆绳连锁
安装
全套联锁装置的组装由客户完成。
所有缆绳连锁必须随产品一同订购。
C-7
分闸位置锁
Off分闸位置锁(可选附件)
2锁2钥匙-适用于2A/2B产品
Q 将2台执行断路器全部锁定在分闸位置,只有打开锁时才可以操作断路器;Q 钥匙只能在锁已经锁定时才可以抽出
Q 钥匙相同可以互换
Q 有两种产品规格-两种规格不能同时选配
规格一适用于MT N1 & MVS N型分断能力空气断路器或者MTS NA & MVS06-16N负荷
用钥匙锁锁定 OFF 位置开关规格二适用于MT N2/H1/H1b/H2/H3/L1&MVS H/T型分断能力空气断路器或者MTS HA/
HF & MVS20-40S负荷开关
3锁3钥匙-适用于3A/3B/TA/TB产品
Q 将3台执行断路器全部锁定在分闸位置,只有打开锁时才可以操作断路器;Q 钥匙只能在锁已经锁定时才可以抽出
Q 钥匙相同可以互换有两种产品规格-两种规格不能同时选配
规格一适用于MT N1 & MVS N型分断能力空气断路器或者MTS NA & MVS06-16N负荷开关
规格二适用于MT N2/H1/H1b/H2/H3/L1&MVS H/T型分断能力空气断路器或者MTS HA/HF & MVS20-40S