方式进行电源自动转换;转换过程中可以设置延时以便适应电网的波动。工作方式
自复-以S1电源为第一优先级(详见图3-2B控制器自复流程)不自复-S1电源与S2电源优先等级一致(详见图4-2B控制器不自复流程)
电源检测条件
图3-2B控制器自复流程
设定延时
手动转换功能介绍2B型控制器可以通过前面板手动方式选择区选择手动操作方式,再由手动操作区中的按键选择手动转换电源。
手动操作方式分为“非并联”和“并联”操作两种:
非并联-指电源转换过程中,QS1/ QS2按照先分后合的形式操作并联-指电源转换过程中,先判断S1/S2电源是否满足并联条件。如果满足并联条件(设图4-2B控制器不自复流程置固定12s延时用以等待满足并联条件),QS1/ QS2按照“先合后分”的形式操作保证
转换过程中不断电(S1/S2电源并联时间不大于200ms);如果不满足并联条件,QS1/
QS2不动作,控制器锁定断路器状态并发出报警。以S1向S2电源手动转换为例,并联转换流程参照图5-2B控制器并联操作流程。
并联条件
对应的手动操作区按键与开关状态如下(不能手动合入故障电源/不满足并联条件的电源)。
图5-2B控制器并联操作流程
注:1-合闸;0-分闸
B-6
控制器功能3A型控制器
S23A型控制器主要应用在两进线一母联系统的自动/手动转换方案中。具备电源状态的自动判断,执行断路器的自动操作,同时配备电气连锁可以保证不会使两路电源并联。3A型控制器额定控制电源为AC380V,适用于TN/TT/IT接地系统。
测量
3A型控制器测量两路电源S1/S2的三相线电压-UAB/UBC/UCA 显示
以系统单线图的形式直观显示S1/S2电源状态(正常/不正常) 和QS1/QTIE/QS2执行断路器状态(I-合闸;0-分闸;Trip-脱扣);
S1电源的线电压数值以LCD1显示,S2电源的线电压数值以LCD2显示。当控制器进入参数设置界面时,LCD1/LCD2显示所有参数设置。当控制系统有报警发生时,指示灯区
当控制器进行通讯时,指示灯区 ComAlarm指示灯点亮;指示灯点亮
电源转换功能
1
2
3
4587Q 自动转换O 自复O 不自复Q 手动转换O 非并联
Q 通讯转换
6
1 -指示灯区
2 -自动操作区-工作方式选择
3 -手动操作区-电源转换操作
4 -LCD1显示屏
5 -LCD2显示屏
6 -参数设置区
7 -手动方式选择区
8 –系统单线图参数设置在非按键锁定状态下,点击 超过3s ,进入参数设置界面。辅助功能Q RTC实时时间Q 按键锁定功能Q 故障锁定功能
Q 事件记录功能
Q 报警功能
Q 中/英文操作
B-7
自动转换功能介绍3A控制器通过自动操作区-工作模式选择进入自动操作。在自动操作时,按照用户预
先设置的电源检测条件判断S1/S2电源是否正常,当电源发生故障时控制器按照工作
方式进行电源自动转换;转换过程中可以设置延时以便适应电网的波动。
工作方式
自复-以S1和S2电源分别给负载供电为第一优先级(详见图6-3A控制器自复流程)
不自复-S1或者S2电源单独为负载供电为第一优先级(详见图7-3A控制器不自复流程)
电源检测条件
设定延时
图6-3A控制器自复流程手动转换功能介绍3A型控制器可以通过前面板手动方式选择区选择手动操作方式,再由手动操作区中的
按键选择手动转换电源。
对应的手动操作区按键与开关状态如下(所有过程均含有电气连锁,并且不能手动合入故障电源)。
注:1-合闸;0-分闸
当S1&S2正常时,只有通过选择自复按钮才能从其它状态恢复至“QS1
合闸/QTIE分闸/QS2合闸”状态
图7-3A控制器不自复流程
B-8
控制器功能3B型控制器S23B型控制器主要应用在两进线一母联系统的自动/手动转换方案中。具备电源状态的自动判断,执行断路器的自动操作,同时配备电气连锁可以保证不会使两路电源并联。3B型控制器在手动操作时具备并联转换电源的功能。3B型控制器额定控制电源为AC380V,适用于TN/TT/IT接地系统。
测量
3B型控制器测量两路电源S1/S2的三相线电压-UAB/UBC/UCA
3B型控制器在手动并联操作时,还测量S1/S2电源间的电压差,频率差,相角差显示
以系统单线图的形式直观显示S1/S2电源状态(正常/不正常) 和QS1/QTIE/QS2执行断路器状态(I-合闸;0-分闸;Trip-脱扣);
S1电源的线电压数值以LCD1显示,S2电源的线电压数值以LCD2显示。当控制器进入参数设置界面时,LCD1/LCD2显示所有参数设置。当控制系统有报警发生时,指示灯区
当控制器进行通讯时,指示灯区 ComAlarm指示灯点亮;指示灯点亮。
123
487电源转换功能Q 自动转换O 自复O 不自复Q 手动转换
O 非并联
O 并联
Q 通讯转换561 -指示灯区
2 -自动操作区-工作方式选择
3 -手动操作区-电源转换操作
4 -LCD1显示屏
5 -LCD2显示屏
6 -参数设置区
7 -手动方式选择区
8 -系统单线图
参数设置在非按键锁定状态下,点击 超过3s ,进入参数设置界面。辅助功能
Q RTC实时时间
Q 按键锁定功能
Q 故障锁定功能
Q 事件记录功能
Q
报警功能
Q 中/英文操作
B-9
自动转换功能介绍3B控制器通过自动操作区-工作模式选择进入自动操作。在自动操作时,按照用户预
先设置的电源检测条件判断S1/S2电源是否正常,当电源发生故障时控制器按照工作
方式进行电源自动转换;转换过程中可以设置延时以便适应电网的波动。
工作方式自复-以S1和S2电源分别给负载供电为第一优先级(详见图8-3A控制器自复流程)
不自复-S1或者S2电源单独为负载供电为第一优先级(详见图9-3A控制器不自复流程)
电源检测条件
设定延时
图8-3B控制器自复流程手动转换功能介绍
3B型控制器可以通过前面板手动方式选择区选择手动操作方式,再由手动操作区中的按键选择手动转换电源。
手动操作方式分为“非并联”和“并联”操作两种:非并联-指电源转换过程中,QS1/ QTIE/ QS2按照先分后合的形式操作
并联-指电源转换过程中,先判断S1/S2电源是否满足并联条件。如果满足并联条件(设置固定
12s延时用以等待满足并联条件),QS1/ QTIE/ QS2按照“先合后分”的形式操作保证转换过程中不断
电(S1/S2电源并联时间不大于200ms);如果不满足并联条件,QS1/ QTIE/ QS2不动作,控制器锁定断路器状态并发出报警。以S1向S2电源手动转换为例,并联转换流程参照图10-3B控制器并联操作流程。
并联条件
当S1&S2正常时,只有通过选择自复按钮才能从其它状态恢复至“QS1合闸/QTIE分闸/QS2合闸”状态图9-3B控制器不自复流程对应的手动操作区按键与开关状态如下(不能手动合入故障电源/不满足并联条件的电源)。
注:1-合闸;0-分闸
图10-3B控制器并联操作流程
B-10
控制器功能TA型控制器TA型控制器主要应用在三电源的自动/手动转换方案中。具备电源状态的自动判断,执行断路器的自动操作,同时配备电气连锁可以保证不会使两/三路电源并联。
TA型控制器额定控制电源为AC220V,适用于TN/TT接地系统。提示:TA型控制器不适合IT接地系统
QS3
测量
TA型控制器测量三路电源S1/S2/S3的三相线电压-UAB/UBC/UCA 显示
以系统单线图的形式直观显示S1/S2/S3电源状态(正常/不正常) 和QS1/QS2/QS3执行断路器状态(I-合闸;0-分闸;Trip-脱扣);
S1/S2/S3电源的线电压数值以LCD显示。当控制器进入参数设置界面时,LCD显示所有参数设置。当控制系统有报警发生时,指示灯区
1
234567
89232221
201918Alarm指示灯点亮;电源转换功能Q 自动转换O 自复O 不自复
Q 手动转换
O 非并联
Q 通讯转换
O 可选功能10111213141516171. 显示屏:显示实时电压,开关状态;与按键同时操作进行参
数设置
2. 自动功能按钮:按此按钮系统进入自动工作状态
3. 自动功能指示:按自动按钮后点亮,指示系统处于自动状态
4. 自投自复功能按钮:按此按钮S1与S2之间处于自投自复状态
5. 自投自复功能指示:按下自复按钮后点亮,指示S1与S2之间
处于自投自复状态
6. 自投不自复功能按钮:按此按钮S1与S2之间处于自投不自复
状态
7. 自投不自复功能指示:按下不自复按钮后点亮,指示S1与S2
之间处于自投不自复状态
8. 手动功能按钮:按此按钮系统进入手动操作状态
9. 手动功能指示:按手动按钮后点亮,指示系统处于手动状态
10. 手动S1合闸按钮:在手动状态下按此按钮进行S1断路器合闸
操作
11. S1断路器合闸指示:点亮表示S1电源断路器处于合闸状态
12. 手动S2合闸按钮:在手动状态下按此按钮进行S2断路器合
闸操作
13. S2断路器合闸指示:点亮表示S2电源断路器处于合闸状态
14. 手动S3合闸按钮:在手动状态下按此按钮进行S3断路器合
闸操作
15. S3断路器合闸指示:点亮表示S3电源断路器处于合闸状态
16. 手动全分按钮:在手动状态下按此按钮使三台断路器全部处
于分闸状态
17. 断路器全分闸指示:点亮表示三个断路器处于分闸状态
18. 返回按钮:按此按钮系统进行复位操作
19.
确认按钮:用于确认参数设置20. “”键:与“设定”键配合使用,用于参数设置
21. “”键:与“设定”键配合使用,用于参数设置
22. 设定键:用于进入参数设置界面,与“”和“”键
配合使用,用于进行参数设置
23. 报警指示:当转换开关发生脱扣或动作异常时闪烁报警。参数设置 点击22号按键,进入参数设置界面。辅助功能Q 远程投入Q 发电机启停控制/负荷卸载功能Q 故障锁定功能Q 报警功能
B-11
自动转换功能介绍
TA控制器通过自动操作区-工作模式选择进入自动操作。在自动操作时,按照用户预先设置的电源检测条件判断S1/S2/S3电源是否正常,当电源发生故障时控制器按照工作方式进行电源自动转换;转换过程中可以设置延时以便适应电网的波动。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。