ATMT自动电源转换系统400-6300A(3)

 

工作方式

自复(RR)-以S1电源为电源投入第一优先级,S2电源为第二优先级,S3电源为第三优先级(详见图11-TA控制器自复流程);

不自复(SR)-S1和S2的电源投入优先等级一致,S3电源等级比S1/S2电源等级低(详见图12-TA控制器不自复流

程)

电源检测条件图11-TA控制器自复流程

设定延时手动转换功能介绍

TA型控制器可以通过前面板手动操作区选择手动操作方式,再由按键选择手动转换电源。

对应的手动操作区按键与开关状态如下(所有过程均含有电气连锁,并且不能手动合入故障电源)

图12-TA控制器不自复流程

注:1-合闸;0-分闸

B-12


控制器功能TB型控制器

QS3TB型控制器主要应用在三电源的自动/手动转换方案中。具备电源状态的自动判断,执行断路器的自动操作,同时配备电气连锁可以保证不会使两/三路电源并联。TB型控制器在手动操作时具备并联转换电源的功能。TB型控制器额定控制电源为AC220V,适用于TN/TT接地系统。

提示:TB型控制器不适合IT接地系统

测量

TB型控制器测量三路电源S1/S2/S3的三相线电压-UAB/UBC/UCA 显示

1

234567

89232221201918以系统单线图的形式直观显示S1/S2/S3电源状态(正常/不正常) 和QS1/QS2/QS3执行断路器状态(I-合闸;0-分闸;Trip-脱扣);S1/S2/S3电源的线电压数值以LCD显示。当控制器进入参数设置界面时,LCD显示所有参数设置。当控制系统有报警发生时,指示灯区 Alarm指示灯点亮;电源转换功能

Q 自动转换

O 自复

O 不自复

Q 手动转换

O 并联

Q 通讯转换

O 可选功能10111213141516171. 显示屏:显示实时电压,开关状态;与按键同时操作进行 参数设置2. 自动功能按钮:按此按钮系统进入自动工作状态3. 自动功能指示:按自动按钮后点亮,指示系统处于自动状态

4. 自投自复功能按钮:按此按钮S1与S2之间处于自投自复状态

5. 自投自复功能指示:按下自复按钮后点亮,指示S1与S2之间 处于自投自复状态

6. 自投不自复功能按钮:按此按钮S1与S2之间处于自投不自复 状态

7. 自投不自复功能指示:按下不自复按钮后点亮,指示S1与S2 之间处于自投不自复状态

8. 手动功能按钮:按此按钮系统进入手动操作状态

9. 手动功能指示:按手动按钮后点亮,指示系统处于手动状态

10. 手动S1合闸按钮:在手动状态下按此按钮进行S1断路器合闸 操作

11. S1断路器合闸指示:点亮表示S1电源断路器处于合闸状态

12. 手动S2合闸按钮:在手动状态下按此按钮进行S2断路器合 闸操作

13. S2断路器合闸指示:点亮表示S2电源断路器处于合闸状态

14. 手动S3合闸按钮:在手动状态下按此按钮进行S3断路器合 闸操作

15. S3断路器合闸指示:点亮表示S3电源断路器处于合闸状态

16. 手动全分按钮:在手动状态下按此按钮使三台断路器全部处 于分闸状态

17. 断路器全分闸指示:点亮表示三个断路器处于分闸状态

18. 返回按钮:按此按钮系统进行复位操作

19.

确认按钮:用于确认参数设置20. “”键:与“设定”键配合使用,用于参数设置

21. “”键:与“设定”键配合使用,用于参数设置

22. 设定键:用于进入参数设置界面,与“”和“”键配 合使用,用于进行参数设置

23. 报警指示:当转换开关发生脱扣或动作异常时闪烁报警参数设置点击22号按键,进入参数设置界面。辅助功能Q 远程投入Q 发电机启停控制/负荷卸载功能Q 故障锁定功能Q 报警功能B-13


自动转换功能介绍

TB控制器通过自动操作区-工作模式选择进入自动操作。在自动操作时,按照用户预先设置的电源检测条件判断S1/S2/S3电源是否正常,当电源发生故障时控制器按照工作方式进行电源自动转换;转换过程中可以设置延时以便适应电网的波动。

工作方式

自复(RR)-以S1电源为电源投入第一优先级,S2电源为第二优先级,S3电源为第三优先级(详见图13-TB控制器自复流程);

不自复(SR)-S1和S2的电源投入优先等级一致,S3电源等级比S1/S2电源等级低(详见图14-TB控制器不自复流程)。

电源检测条件图13-TB控制器自复流程

设定延时手动转换功能介绍

TB型控制器具备手动并联操作。

并联-指电源转换过程中,先判断S1/S2/S3两两电源是否满足并联条件。如果满足并联条件,QS1/ QS2/ QS3按照“先合后分”的形式操作保证转换过程中不断电(S1/S2/S3 两两电源并联时间不大于1000ms);如果不满足并联图14-TB控制器不自复流程

条件,QS1/ QS2/ QS3不动作,控制器锁定断路器状态并发出报警。

以S1向S2电源手动转换为例,并联转换流程参照图15-TB控制器并联操作流程。

并联条件对应的手动操作区按键与开关状态如下(不能手动合入故障电源/不满足并联条件的电源)

注:1-合闸;0-分闸

图15-TB控制器并联操作流程

B-14


控制器功能远程通讯转换

ATMT自动电源转换系统在加装远程通讯模块T后,可以实现通讯转换。2A/2B/3A/3B型控制器均自带有通讯模块,TA/TB型控制器需要选择附件-远程通讯模块T。集成在Modbus的通信环境中,可以单独或组合使用四种功能等级。

状态指示通信(遥信)

使用通信模块后可以访问下列信息

Q 执行断路器分合闸状态

Q 执行断路器脱扣信息(PC级产品不具备)

Q 工作方式

Q 报警

Q 并联转换条件不满足(2B/3B/TB型产品)

测量值通信(遥测)

该功能提供所有测量参数的通信

Q 电源电压

Q 并联转换条件-运行电源的电压差/频率差/相角差(2B/3B/TB型产品)运行管理通信(遥调)

该功能能够修改设定参数

Q 欠压/过压保护设定值

Q 转换延时

Q 发电机启停延时(2A/2B/TA/TB型产品)

Q 并联转换条件-运行电源的电压差/频率差/相角差(2B/3B/TB型产品)指令通信(遥控)

Q 该功能能够控制每一个执行断路器的分合闸操作

Q 转换模式的优先级

手动转换>自动转换>远程通讯转换

为保证可以在电源全部消失时,控制器仍然可以远程通讯(不能实现指令通信),需要提供额外的DC24V电源,电源容量要求为1A。

安装和连接

Q ATMT自动电源切换系统的远程通讯模块内置于控制器内,不需要用户现场安装此模块

Q 连接请看电路图章节

Q 远程通讯模块的通讯协议请见附件

B-15


控制器辅助功能ATMT自动电源转换系统还包含有一些独特的辅助功能,这些功能与控制器的自动转换/手动转换配合使用,使得ATMT自动电源转换系统功能更加丰富多彩。

这些辅助功功能与控制器的配合详见下表

RTC实时时间

ATMT控制器可以设置实时时间,以便现场管理;

实时时间配合事件记录功能,可以实现记录下转换系统何时发生动作及故障。事件记录功能

2A/2B/3A/3B控制器可以记录下电源故障和ATMT动作的内容;

控制器可以记录10条的事件,这些事件记录以堆栈的形式记录;

这些事件的描述分为两行,第一行是事件代码,第二行是该事件的发生时间。事件描述事件01009事件022014/05/06 16:28事件记录功能注:PC级ATMT自动电源转换系统不具备事件代码-5/10/15事件

按键锁定功能

如无任何操作,控制器在120s后自动进入按键锁定状态,以避免用户的误操作。

在锁定状态下,2A/2B/3A/3B控制器不允许自动方式选择/手动方式选择/手动按键转换/参数设置操作。如果需要解锁此功能,需要按住 按键

3s。

B-16


控制器功能

控制器辅助功能

发电机启停控制功能

当市电电源故障(非正常)时,ATMT控制器可以提供一组发电机启停控制节点以让发电机自动启动,当发电机自动投入发电机电源;当市电电源恢复并返回市电电源供电,发电机启停控制节点转换状态以使发电机自动停止工作。可以设置启/

停延时以躲过市电电源波动,可以设置的延时为

为了使控制器在市电断电的情况下,依然能够发出T7延时,需要额外提供给控制器DC24电源,电源容量要求为1A。

2A/2B型控制器的发电机启停控制流程参照图16TA/TB型控制器的发电机启停控制流程参照图17

注:上述流程均采用自复流程;

S1为市电,S2为发电机

负荷卸载功能

由于发电机的容量可能小于市电的供电容量,当发电机供给负载时将不能满足全部负荷,此时ATMT发电机控制功能可以提供卸载触点将不重要负载切除。

卸载触点容量AC220V 5A,2A/2B型控制器在S1电源非正常时触点动作,TA/TB型控制器在S1/S2电源均故障时触点动作。

图16-2A/2B发电机启停控制流程图(自复流程)

S1&S2为市电,S3为发电机

图17-TA/TB发电机启停控制流程图(自复流程)

B-17


报警指示灯故障锁定功能

ATMT控制器在如下状态时自动锁定执行断路器状态,并发出报警

Q 执行断路器脱扣

Q 并联条件不满足

Q 转换不成功(控制器指令与执行断路器状态不符)

报警功能

ATMT自动电源转换系统在故障锁定状态时,控制器发出声/光报警。

报警指示灯

中/英文操作

2A/2B/3A/3B控制器可以在设置界面时选择中文/英文操作语言。

远程投入

TA/TB型控制器可以外加干接点遥控执行断路器分/合闸,控制回路最远不超过100m。

控制器背部有远程投入端子S1/S2/S3/COM

,对照下表可以确定工作状态

注:节点状态1-指S1或S2或S3与COM口之间为闭点

节点状态0-指S1或S2或S3与COM口之间为开点

语言选择语言选择中文

远程投入与控制器转换的优先级

English手动转换>远程投入>远程通讯转换>自动转换

中/英文操作

B-18


适配器及执行断路器适配器

适配器与断路器一同安装,通过二次线分别与控制器相连,为控制器提供电源状态信号,同时适配器之间通过二次线互联,作为电气连锁的一部分,保证转换开关可靠的运行。功能