2.事故预防措施
为了预防气瓶因使用不当而发生事故,在使用气瓶时必须严格做到:
(1)防止气瓶受热 主要是不要把气瓶放在烈日下曝晒;不要将气瓶靠近火炉或其他高温热源,更不得用高压蒸汽直接喷吹气瓶,瓶阀冻结时应把气瓶移到较暖的地方,用温水解冻,禁止用明火烘烤。
(2)正确操作、合理使用 开阀时要慢慢开启,防止附件升压过速,产生高温。对充装可燃气体的气瓶尤应注意,以免因静电的作用引起气体燃烧。开阀时不能用钢扳手敲击瓶阀,以防产生火花,氧气瓶的瓶阀及其它附件都禁止沾染油脂,手或手套上、工具上沾有油脂时不要操作氧气瓶,每种气体要有专用的减压器,氧气和可燃气体的减压器不能互用,瓶阀或减压器泄漏时不得继续使用。气瓶使用到最后时应留有余气,以防混入其他气体或杂质造成事故。
(3)加强维护 气瓶外壁上的油漆既是防护层,可以 保护瓶体免遭腐蚀,也是识别的标志,它表明瓶内所装气体的 类别,可以防止误用和混装,因此必须经常保持瓶上油漆完 好,漆色脱落或模糊不清时,应按规定重新漆色。瓶内混有水分常会加速气体对气瓶内壁的腐蚀,特别是氯、一氧化碳等气体,充装,这些气体的气瓶在装气前应进行干燥,尤其是在进行水压试验以后。氧气瓶中混入水分(氧气中带水)也是气瓶腐蚀的常见原因。很多氧气瓶都是在内壁下部腐蚀严重,就是因为气瓶中长期积水,在水与氧气交界面腐蚀加速所致。气瓶一般不要改装别种气体,如确实需要,应按规定由有关单位负责洗净、置换,并重新改变漆色以后方可改装。
变压器的检修规程(试用)
第一条:为了提高电气检修工的安全技术素质,规范检修的行为,“本着杜
绝违章,科学管理”的安全工作方针,特制定本规程。
第二条:参加检修的人员,必须是经过专业训练,考试合格后并持有电工
证,检修中要认真严格执行国家、公司颁发的相关作业安全禁令不得违反。
第三条:电气检修工检修前必须按规定着装,并穿戴整齐,工作场所要符
合安全要求。
第四条:设备根据其运行情况,制定检修的内容和计划:
1、 小修的项目:
⑴、检查并消除已发现而就地能消除的缺陷;
⑵、清扫绝缘子瓷件、外壳和散热器;
⑶、检查并拧紧引出接头;
⑷、检查冷却系统,控制回路,处理发现的缺陷;
⑸、检查油枕,油位,密封,检查放油门及垫圈;
⑹、检查修理带负荷的刀闸,分接开关;
⑺、检查油质,根据化验结果确定是否进行油质处理;
⑻、检查呼吸器的硅胶,如果变色及需要更换;
2、 大修的项目:
⑴、大修每隔5 —10年进行一次,如未过负荷运行可以10年; ⑵、做好吊心的准备工作,进行彻底检查和缺陷处理;
第五条:按规定办理工作票:
1、 根据现场设备的状况,工作负责人制定检修计划,合理的编排检修内容;
2、 检修计划报专业主任和专业技术员审批,同意后准备检修材料;
3、 工作负责人核对材料备品件,确实无误后,准备检修;
4、 到经过公司审批的工作票签发人处,同签发人一起开票,核对安全措施;
更多内容请访问久久建筑网
5、 提前将工作票送至运行岗位工作许可人处,同工作许可人一起检查工作的安全措施是否得当,并通知准备办票及工作预计时间;
6、 运行通知可以开始办理工作票,工作负责人到现场,检查安全措施是否正确,确实无误并验电后,办理工作票的相关手续;
7、 工作票办理完毕后及组织工作组成员准备检修;
8、 工作前,对工作组人员交待安全注意事项,及工作重点;
第五条:设备检修要求按检修规范进行检修;
第六条:检修工作结束后,认真检查设备的检修质量,做到工完料尽场地清;
第七条:对变压器大修进行验收工作的内容如下:
1、 实际检修的项目是否按计划全部完成,检修质量是否合格;
2、 了解和审查全部试验结果和试验报告(由于时间紧张,可以审
查原始数据,不一定是真实报告);
3、 整理大修原始记录资料,特别应注意结论性数据的审查;
4、 做大修技术报告附表(由于时间紧张可暂时不做,但在真实报
告中一并补齐备案);
更多内容请访问久久建筑网
5、 验收组织给出检修质量评价;
第八条:变压器小修后的验收,应按小修的项目与实际检修项目核对进行验收,将其质量评价和试验报告附在验收报告书上;
第九条:联系终结工作票,检查安全措施是否取消,做好准备受电的工作,
等待运行联系受电;
第十条:受电后检查变压器的运行情况,运行正常后,检修人员工作完全结束。
电机检修规程(试行)
第一条:为了提高电气检修工的安全技术素质,规范检修的行为,“安全第
http:///
一、预防为主”的安全工作方针,特制定本规程;
第二条:参加检修的人员,必须是经过专业训练,考试合格后并持有电工
证,检修中要认真严格执行国家、公司颁发的相关作业安全禁令不得违反;
第三条:电气检修工检修前必须按规定着装,并穿戴整齐,工作场所要符
合安全要求;
第四条:根据现场的实际情况确定检修的必要性;
第五条:根据规定工作负责人或签发人填写工作票,检查安全措施准确无误时,由签发人签发工作票;
第六条:工作负责人联系运行,办理工作票,和运行人员一起检查安全措施情况,督促运行电工根据安规规定做好安全措施,并验电,安全措施准确无误后,方可办理许可手续;
第七条:工作负责人组织本工作组人员,学习本次工作的安全注意事项和要求然后开始工作;
第八条:按规定对电机转动部件进行保养,并检查接线盒接线是否松动,电缆和电机的接线是否接触良好,接线盒固定是否良好;
第九条:电机保养时,首先打开前后端盖,并做好角度标记,然后检查前后的轴承间隙是否超标,检查线圈是否过热老化,检查线圈的清洁情况,并用四氯化碳等易挥发的清洗剂进行清洗,更换轴承要求进行热套,严禁直接敲打轴承外圈,轴承加油前必须清洗干净,装配注意各个结合面的吻合和密封情况;
第九条:电机保养完毕,联系对电机和转动设备进行找正;
第十条:工作完毕后,要求工完料尽场地清,然后进行试运转;(工作负责人通知所有工作人员撤离现场,然后通知运行人员进行试运行,检查设备运转是否正常,合格后,待工作全部结束后,到工作票许可人处终结工作票)
第十条:进行现场安全交底;
电器故障的维修检修规程(试行)
第五条:根据规定工作负责人或签发人填写工作票,检查安全措施准确无误时,签发工作票;
第六条:工作负责人将合格的工作票送至生产的相关的岗位,通知工作票签发人,申请办理工作票;
第七条:办理工作票时,工作负责人和运行人员一起检查安全措施执行情况,督促运行电工根据安规规定做好相应的安全措施,要求停电的设备停电后,验电,在确保安全措施准确无误后,方可同签发人一同办理工作票许可手续;
第八条:根据设备现场的情况,工作负责人对工作班成员进行现场安全交底,重申安全注意事项,在每个工作组成员都了解掌握后,开工;
第九条:注意现场的安全距离,拆卸电器损坏部件,进行维修,维修合格后,才可以装配,每个联结部件必须符合工艺要求;
第九条:检修完毕进行必要的电气试验,合格后交运行;现场保证工完料尽场地清,向运行人员进行安全交底,然后工作负责人进行终结工作票。
热工设备检修规程(试行)
第一条:为了提高热工检修人员的安全技术素质,规范检修的行为,“安全第http:///
一、预防为主”的安全工作方针,特制定本规程;
第二条:参加检修的人员,必须是经过专业训练,考试合格后并持有上岗
证,检修中要认真严格执行国家、公司颁发的相关作业安全禁令不得违反;
第三条:热工检修人员检修前必须按规定着装,并穿戴整齐,工作场所要
符合安全要求;
第四条:根据现场的实际情况确定检修的必要性;
第五条:根据规定工作负责人或签发人填写工作票,检查安全措施准确无误时,由签发人签发工作票;
第六条:工作负责人联系运行,办理工作票,和运行人员一起检查安全措施情况,督促运行人员根据安规规定做好安全措施,安全措施准确无误后,方可办理许可手续;
第七条:根据设备现场的情况,工作负责人对工作班成员进行现场安全交底,重申安全注意事项,在每个工作组成员都了解掌握后,开工;
第八条:根据现场的设备的损坏情况,确定检修方案,拆卸或检修损坏部件,维修校验合格准确后,才可以装配,安装的部件必须符合工艺要求;
第九条:检修完毕进行必要的校验,并向运行人员进行检修交底;现场保证工完料尽场地清,然后工作负责人进行终结工作票。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。