WDLK-861A微机断路器保护技术说明书(CPU1 V1.03 8A58)

 
WDLK-861A微机断路器保护技术说明书(CPU1 V1.03 8A58)

WDLK-861A微机断路器保护装置

前言

1、 应用范围

WDLK-861A系列主要适用于断路器失灵启动及保护装置(B2型设有自动重合闸)。

2、 产品特点

2.1装置系统平台

?? 逻辑开发可视化

国内首家在高压保护上实现可视化逻辑编程,保护源代码完全由软件机器人自动生成,正确率达到100%,杜绝了人为原因产生软件Bug。所有的保护逻辑由基本的元件和组建组成。

?? 事故分析透明化

通过分层、模块化、元件化的设计,装置内部实现了元件级、模块级、总线级三级监视点,可以监视装置内部任一个点的数据,发生事故后通过透明化事故分析工具,可以对故障进行快速准确的定位。


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

故障波形回放:

?? 工程应用柔性化

采用功能自描述和数据自描述技术,实现了内容可以通过描述文件以不同的形式重组,功能可以通过配置文件形式重构,解决了不同用户差异化需求和软件版本集中管理的矛盾。

2.2 人机界面人性化

XJGUI和现场调试向导的成功应用,降低了现场维护和运行人员的工作强度,

1


WMH-800型微机母线保护装置技术使用说明书

使运行维护工作变得轻松。

?? 借助XJ-GUI界面设计工具,实现操作界面的灵活定制及人性化设计; ?? 主接线图及丰富的实时数据的显示;

?? 类WINDOWS菜单,通过菜单提示,可完成装置的全部操作。

2



目 录

1 概述.......................................................................................................................................2-1

1.1 应用范围...........................................................................................................................2-1

1.2 产品特点...........................................................................................................................2-1 2 技术参数...............................................................................................................................2-1

2.1 基本电气参数...................................................................................................................2-1

2.2 主要技术指标...................................................................................................................2-2

2.3 环境条件...........................................................................................................................2-5

2.4 通信接口...........................................................................................................................2-5 3 保护原理介绍.......................................................................................................................3-1

3.1 保护启动元件...................................................................................................................3-1

3.2 断路器失灵启动...............................................................................................................3-1

3.3 三相不一致保护...............................................................................................................3-2

3.4 充电保护...........................................................................................................................3-3

3.5 过流保护...........................................................................................................................3-3

3.6 综合重合闸功能...............................................................................................................3-3

3.7 保护的辅助功能...............................................................................................................3-6 4 硬件介绍...............................................................................................................................4-1

4.1 装置整体结构...................................................................................................................4-1

4.2 结构与安装.......................................................................................................................4-1

4.3 装置插件介绍...................................................................................................................4-3 5 定值及整定计算说明...........................................................................................................5-9

5.1 定值清单...........................................................................................................................5-9

5.2 定值说明..........................................................................................................................5-11

5.3 软压板.............................................................................................................................5-12 6 订货须知.............................................................................................................................6-12


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

1 概述

1.1 应用范围

WDLK-861A型断路器保护装置适用于各种电压等级的单断路器接线方式(如双母线、单母线接线方式)。

WDLK-861A系列的配置及功能表1-1 产品型号

WDLK-861A/B1 功能配置 断路器失灵启动

断路器三相不一致保护

线路充电保护

过流保护

WDLK-861A/B2 断路器失灵启动

断路器三相不一致保护

线路充电保护

综合重合闸

过流保护

1.2 产品特点

?? 采用高性能、可信赖、功能强大的许继新一代硬件平台,16位高精度的

双AD,浮点运算32位DSP,充分考虑冗余及功能扩展。

?? 装置采用整体面板、标准6U机箱,插件后插拔,强弱电回路严格分开,

大大提高装置的抗干扰能力。

?? 装置的AD回路、CPU插件、继电器线圈等全面自检。

?? 硬件存储容量大,可存储多达50条保护事件报告记录和100条保护动作

报告记录。

?? 可视化的逻辑开发工具VLD,在VLD的开发环境下所有的保护逻辑都是

由不同可视化的柔性继电器组成,实现微机保护的完全透明化设计。 ?? 软件运行时内存内容“日志系统”及保护逻辑信息“黑匣子”记录实现

异常情况的快速、准确定位。

?? 支持RS-48更多内容请访问久久建筑网
5、以太网等多种通信接口,采用国际通用标准规约 2-1


WMH-800型微机母线保护装置技术说明书

(IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、IEC61850),灵活配置,充分满足不同用户的要求。

?? 借助XJ-GUI界面设计工具,实现操作界面的灵活定制及人性化设计。 ?? 主接线图及丰富的实时数据的显示。

?? 中文类WINDOWS菜单,通过菜单提示,可完成装置的全部操作。

2-2


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

2 技术参数

2.1 基本电气参数

2.1.1 额定交流数据

额定交流电压Un

:额定交流电流In:5 A或1 A;

额定频率fn:50 Hz 。

2.1.2 额定直流数据

220 V或110 V,允许变化范围:80%~115%。

2.1.3 打印机辅助交流电源

220 V,0.7 A,50 Hz/60 Hz,允许变化范围:80%~115%。

2.1.4 功率消耗

?? 交流电压回路:不大于0.5 VA/相(额定电压下); ?? 交流电流回路:不大于1 VA/相(In=5 A);

不大于0.5 VA/相(In=1 A);

?? 直流回路: 保护装置不大于50 W(正常进行);

保护装置不大于100 W(保护动作);

每路开入回路不大于0.5 W。

2.1.5 过载能力

交流电压回路:1.5 Un------------------连续工作;

交流电流回路: 2 In ------------------长期运行;

10 In -----------------10 s;

40 In -----------------1 s;

2-1


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

2.2 主要技术指标

2.2.1 综合重合闸

具有单重、三重、综重及停用四种方式;

同期元件整定范围为:10°~60°;

重合闸延时时间元件:0.3s~9.9s,整定值误差不超过±1%±30ms; 一次重合闸时间间隔为15s。

2.2.2 断路器失灵启动

电流整定范围:0.1In~20In;

零序辅助启动电流定值范围:0.1In~2In。

2.2.3 断路器三相不一致保护

零序电流整定范围:0.1In~20In;

整定值平均误差不大于±2.5%或±0.01In;

负序电流整定范围:0.1In~20In;

整定值平均误差不大于±2.5%或±0.01In;

时间整定范围:0.3-9.9s,整定值误差不超过±1%±30ms。

2.2.4 线路充电保护

各段电流定值整定范围为0.1In~20In;

电流整定值平均误差不大于±2.5%或±0.01In。

充电保护Ⅰ段时间整定范围为0.0s~9.9s;

充电保护Ⅱ段时间整定范围为0.1s~9.9s。

时间整定值误差不超过±1%±30ms。

2.2.5 过流保护

各段电流定值整定范围为0.1In~20In;

电流整定值平均误差不大于±2.5%或±0.01In。