通三跳接点。
a.三重方式; b.重合闸未充满; c.装置断电。 3-5
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
3.7 保护的辅助功能
3.7.1 TV断线
TV断线仅在线路正常运行时投入,保护启动后不进行TV断线检测。该功能仅适用于WDLK-861A/B2装置。
?? TV断线判据为:
a.三相电压相量和大于7伏,即自产零序电压大于7V,保护不启动,延时1秒发TV断线异常信号。
b.三相电压相量和小于8伏,但正序电压小于30 V时,若采用母线TV则延时1秒发TV断线异常信号。
?? TV断线恢复后保护延时2秒恢复正常,TV断线异常信号返回。
?? 当重合闸投入且处于三重或综重方式,如果装置整定为重合闸检同期或 检无压,开关在合闸位置时检查输入的抽取电压小于0.85UXN经10秒延时报抽取TV异常。如重合闸不投、不检定同期或无压时,抽取电压可以不接入本装置,装置也不进行抽取电压断线判别。
3.7.2 TV反序检查
装置设有TV反序判据,该功能仅适用于WDLK-861A/B2装置。
负序电压(U2)大于四倍正序电压(U1)且负序电压(U2)大于12V。 此判据带1s延时, 报TV反序,驱动告警信号,不满足TV反序时,返回时间2s。
3.7.3 TA断线检查
零序电流持续12s大于零序辅助起动定值时将驱动告警信号,并发出“零序电流长期存在”告警报告,不满足动作条件2s返回。
3.7.4 TA反序检查
装置设有TA反序功能。
负序电流(I2)大于四倍正序电流(I1)且负序电流(I2)大于0.04In。 此判据带1s延时, 报TV反序,驱动告警信号。不满足动作2s返回。 3-6
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
4 硬件介绍
4.1 装置整体结构
图4-1装置整体结构图
4.2 结构与安装
?? 装置的外形尺寸如图所示。
4-1
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
图4-2a 装置机箱外形尺寸
?? 装置的安装尺寸如图所示。
图4-2b 装置机箱安装尺寸 ?? 装置的端子如图所示。
图4-2c 装置机箱端子图
其中:1#交流输入插件、2#信号插件、3#出口插件、4#开入插件、5#保护4-2
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
CPU插件、6#MMI插件、7#稳压电源插件。 4.3 装置插件介绍 4.3.1 交流变换插件(1#)
本插件将系统电压互感器、电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。
A
B
C
218
UX
图4-3-1 交流输入变换插件与系统接线图
IA 、IB、IC、3I0,分别为三相电流和零序电流输入,UA、UB、UC为三
相电压输入;UX为重合闸中检无压、检同期元件用的电压输入。
217,218端子为装置的接地点,应将该端子接至接地铜排。
交流插件中三相电流和零序电流输入,按额定电流可分为1A、5A两种,订货时请注明,投运前注意检查。
备注:用于WDLK-861A/B1型时,无电压模拟量输入。 4.3.2 CPU插件
CPU插件是在分析和借鉴了国内外同类产品基础上,从技术和开发手段的先进性,软硬件资源的通用性,系统的可靠性等方面出发,开发研制的DSP型
4-3
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
保护插件。作为基本的软硬件平台,在单块PCB板上完成数据采集、I/O、保护及控制功能等。
4.3.3
开入插件
图4-3-3 开关量输入回路
401端子是检修压板,它的设置是为了防止在保护装置进行试验时,有关报告经IEC60870-5-103规约接口向监控系统发送相关信息,而干扰调度系统的正常运行,一般在屏上设置一检修压板,在装置检修时,将该压板投上,在此期间进行试验的动作报告不会通过通信口上送,但本地的显示、打印不受影响;运行时应将该压板退出。检修压板投入才能进行传动试验。
402 充电保护投入,充电保护投退压板。
403 三相不一致投入,三相不一致保护投退压板。
404 失灵启动投入,失灵启动保护投退压板。
405闭锁重合闸,其意义是:(1)重合闸放电 (2)沟通三跳,即单相故障保护也三跳。
406、407端子为重合闸方式选择开入,一般在屏上装设重合闸的方式选择切换开关,接点引入及方式如表4-1:
4-4
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
表4-1 重合方式
端子 定义 单重 三重 综重 停用 备注
重合方式0 1 0 1 “1”有开入
”0”无开入 注意:重合闸方式开关在停用位置,重合闸放电;因此,要实现退出本保护的重合闸功能,仍要选相跳闸时,其重合方式应选择单重或综重方式,通过退出重合出口压板实现。 408合闸压力闭锁, 当重合闸在未启动时收到断路器对应的重合闸压力监视接点200ms时,重合闸放电。 409 过流保护投入压板,过流保护投入压板。
411 A相跳位,本开入的作用:主要用于本保护判别开关三相位置使用。 412 B相跳位,本开入的作用:主要用于本保护判别开关三相位置使用。 413 C相跳位,本开入的作用:主要用于本保护判别开关三相位置使用。 415 单跳启动重合闸开入,接入外部保护的单相跳闸重动继电器开入。 416 三跳启动重合闸开入,接入外部保护的三相跳闸重动继电器开入。 备注:用于WDLK-861A/B1型时,下列开入为备用:闭锁重合闸、重合方式http:///
一、重合方式二、合闸压力闭锁、单跳启动重合闸开入、三跳启动重合闸开入。 4.3.4 信号及出口插件
图4-3-4 保护信号及开出端子定义
201-206端子为中央信号,当装置异常或保护动作时有相应信号开出。其中,重合允许信号为瞬动接点,其余信号经磁保持继电器动作并保持,若要复位信号
4-5
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
指示灯时,需按信号复归按钮或由通信口发远方信号复归命令才返回。
207-210为装置信号遥信开出端子。
211-216为合闸开出端子,由重合闸功能模块控制;217-220为不一致跳闸开出端子,为不一致保护的第二组跳闸接点;221-224为充电过流保护的第二组跳闸接点,225-228为TV断线的接点端子,229-232为辅助保护跳闸动作遥信、录波接点,均为瞬动接点。
备注:用于WDLK-861A/B1型时,重合允许、合闸开出、TV断线为备用接点。
4.3.5 出口插件
本插件主要提供保护的出口接点、信号接点及遥信接点。
图4-3-5 开出端子定义
该插件输出2组启动失灵出口接点、充电过流跳闸接点和不一致跳闸接点,
均为瞬动接点;另外提供4副沟三接点以及失灵启动的遥信录波中央信号接点。
备注:用于WDLK-861A/B1型时,沟通三跳接点为备用接点。
4-6
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
4.3.6 通讯
插件
图4-3-6 通信插件通信接口定义
通讯插件提供可用于就地打印的RS232C串口及与保护管理机、变电站自动化系统的双通信接口(RS485,RS232,以太网口)等功能;其中RS485接口可以扩展为以太网口。具体定义如图所示。
GPS对时接口有脉冲接点、RS485串口和RS232串口,对MMI进行GPS对时;保护CPU的GPS对时接口在电源插件上。
601、602为打印机电源控制接点,将打印机电源线中串入此接点,则正常时打印机不带电,在有报文需要打印时,管理机将该接点闭合,导通打印机交流电源。
604、605为GPS对时脉冲接点,可进行脉冲对时(分脉冲或秒脉冲)或B码对时。推荐使用,该接点进行GPS对时。
606,607,608为内部LON网端子,通过将各装置的LON网互联,可实现 4-7
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
多台保护装置共享一个管理机。
609-617为RS485或RS232串口,另外配有两个以太网接口,可实现与监控系统、信息子站,故障录波系统等不同系统、不同通信接口的相互连接。
618,619为打印机串口。
621,622为GPS对时RS485串口;623,624为GPS对时RS232串口,接收GPS对时报文。
615,620端子为各串口的公共地,各串口的屏蔽地需与此接点相连。
4.3.7 稳
压电源插件
图4-3-7 电源插件端子定义
本插件为直流逆变电源插件。直流220 V或110 V电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装置需要的三组直流电压,即5 V、±15 V及24 V。电源插件具有失电告警功能。
701、702为GPS对时脉冲接点,对保护CPU对时,可进行脉冲对时(分脉冲或秒脉冲)或B码对时。
703,704为内部LON网端子,通过将各装置的LON网互联,可实现多台保护装置共享一个管理机。上述接点与通信管理机插件中的端子定义有重复,这主要是考虑到在实现多台装置共享管理机时,部分保护装置可以不带通信管理插件时的情况。
705,706为强电复归开入接点,可直接从外接进220 V或110 V对保护装置4-8
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
进行复归。
707-710为两组失电告警接点,保护正常运行时此接点断开,保护装置失电后,接点闭合。用于对保护装置工作电源的监视。
711为装置工作电源正极性端,713为装置工作电源负极性端,该装置可外接220V或110V直流工作电源。
715为装置屏蔽地,应将此接点直接连到接地铜排。
5 定值及整定计算说明
5.1 WDLK-861A/B1定值清单 序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 名称 断路器保护控制字 重合闸控制字 整定范围 突变量启动定值~2A×In 零序电流启动定值~2 A×In 失灵启动相电流~20 A×In 不一致零序电流~20 A×In 不一致负序电流~20 A×In 相过流I段~20 A×In 相过流Ⅱ段~20 A×In 零序过流I段~20A×In 零序过流Ⅱ段~20A×In 检同期角度°~ 60° 充电Ⅰ段~20A×In 充电Ⅱ段~20A×In 单重延时~9.9s 三重延时~9.9s 三相不一致延时~9.9s 充电Ⅰ段延时 0~9.9S 充电Ⅱ段延时~9.9s 充电保护短时投入时间~9.9s 相过流I段延时 0~9.9s