WDLK-861A微机断路器保护技术说明书(CPU1 V1.03 8A58)(3)

 

通三跳接点。

a.三重方式; b.重合闸未充满; c.装置断电。 3-5


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

3.7 保护的辅助功能

3.7.1 TV断线

TV断线仅在线路正常运行时投入,保护启动后不进行TV断线检测。该功能仅适用于WDLK-861A/B2装置。

?? TV断线判据为:

a.三相电压相量和大于7伏,即自产零序电压大于7V,保护不启动,延时1秒发TV断线异常信号。

b.三相电压相量和小于8伏,但正序电压小于30 V时,若采用母线TV则延时1秒发TV断线异常信号。

?? TV断线恢复后保护延时2秒恢复正常,TV断线异常信号返回。

?? 当重合闸投入且处于三重或综重方式,如果装置整定为重合闸检同期或 检无压,开关在合闸位置时检查输入的抽取电压小于0.85UXN经10秒延时报抽取TV异常。如重合闸不投、不检定同期或无压时,抽取电压可以不接入本装置,装置也不进行抽取电压断线判别。

3.7.2 TV反序检查

装置设有TV反序判据,该功能仅适用于WDLK-861A/B2装置。

负序电压(U2)大于四倍正序电压(U1)且负序电压(U2)大于12V。 此判据带1s延时, 报TV反序,驱动告警信号,不满足TV反序时,返回时间2s。

3.7.3 TA断线检查

零序电流持续12s大于零序辅助起动定值时将驱动告警信号,并发出“零序电流长期存在”告警报告,不满足动作条件2s返回。

3.7.4 TA反序检查

装置设有TA反序功能。

负序电流(I2)大于四倍正序电流(I1)且负序电流(I2)大于0.04In。 此判据带1s延时, 报TV反序,驱动告警信号。不满足动作2s返回。 3-6


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

4 硬件介绍

4.1 装置整体结构

图4-1装置整体结构图

4.2 结构与安装

?? 装置的外形尺寸如图所示。

4-1


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

图4-2a 装置机箱外形尺寸

?? 装置的安装尺寸如图所示。

图4-2b 装置机箱安装尺寸 ?? 装置的端子如图所示。

图4-2c 装置机箱端子图

其中:1#交流输入插件、2#信号插件、3#出口插件、4#开入插件、5#保护4-2


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

CPU插件、6#MMI插件、7#稳压电源插件。 4.3 装置插件介绍 4.3.1 交流变换插件(1#)

本插件将系统电压互感器、电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。

A

B

C

218

UX

图4-3-1 交流输入变换插件与系统接线图

IA 、IB、IC、3I0,分别为三相电流和零序电流输入,UA、UB、UC为三

相电压输入;UX为重合闸中检无压、检同期元件用的电压输入。

217,218端子为装置的接地点,应将该端子接至接地铜排。

交流插件中三相电流和零序电流输入,按额定电流可分为1A、5A两种,订货时请注明,投运前注意检查。

备注:用于WDLK-861A/B1型时,无电压模拟量输入。 4.3.2 CPU插件

CPU插件是在分析和借鉴了国内外同类产品基础上,从技术和开发手段的先进性,软硬件资源的通用性,系统的可靠性等方面出发,开发研制的DSP型

4-3


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

保护插件。作为基本的软硬件平台,在单块PCB板上完成数据采集、I/O、保护及控制功能等。

4.3.3

开入插件

图4-3-3 开关量输入回路

401端子是检修压板,它的设置是为了防止在保护装置进行试验时,有关报告经IEC60870-5-103规约接口向监控系统发送相关信息,而干扰调度系统的正常运行,一般在屏上设置一检修压板,在装置检修时,将该压板投上,在此期间进行试验的动作报告不会通过通信口上送,但本地的显示、打印不受影响;运行时应将该压板退出。检修压板投入才能进行传动试验。

402 充电保护投入,充电保护投退压板。

403 三相不一致投入,三相不一致保护投退压板。

404 失灵启动投入,失灵启动保护投退压板。

405闭锁重合闸,其意义是:(1)重合闸放电 (2)沟通三跳,即单相故障保护也三跳。

406、407端子为重合闸方式选择开入,一般在屏上装设重合闸的方式选择切换开关,接点引入及方式如表4-1:

4-4


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

表4-1 重合方式

端子 定义 单重 三重 综重 停用 备注

重合方式0 1 0 1 “1”有开入

”0”无开入 注意:重合闸方式开关在停用位置,重合闸放电;因此,要实现退出本保护的重合闸功能,仍要选相跳闸时,其重合方式应选择单重或综重方式,通过退出重合出口压板实现。 408合闸压力闭锁, 当重合闸在未启动时收到断路器对应的重合闸压力监视接点200ms时,重合闸放电。 409 过流保护投入压板,过流保护投入压板。

411 A相跳位,本开入的作用:主要用于本保护判别开关三相位置使用。 412 B相跳位,本开入的作用:主要用于本保护判别开关三相位置使用。 413 C相跳位,本开入的作用:主要用于本保护判别开关三相位置使用。 415 单跳启动重合闸开入,接入外部保护的单相跳闸重动继电器开入。 416 三跳启动重合闸开入,接入外部保护的三相跳闸重动继电器开入。 备注:用于WDLK-861A/B1型时,下列开入为备用:闭锁重合闸、重合方式http:///
一、重合方式二、合闸压力闭锁、单跳启动重合闸开入、三跳启动重合闸开入。 4.3.4 信号及出口插件

图4-3-4 保护信号及开出端子定义

201-206端子为中央信号,当装置异常或保护动作时有相应信号开出。其中,重合允许信号为瞬动接点,其余信号经磁保持继电器动作并保持,若要复位信号

4-5


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

指示灯时,需按信号复归按钮或由通信口发远方信号复归命令才返回。

207-210为装置信号遥信开出端子。

211-216为合闸开出端子,由重合闸功能模块控制;217-220为不一致跳闸开出端子,为不一致保护的第二组跳闸接点;221-224为充电过流保护的第二组跳闸接点,225-228为TV断线的接点端子,229-232为辅助保护跳闸动作遥信、录波接点,均为瞬动接点。

备注:用于WDLK-861A/B1型时,重合允许、合闸开出、TV断线为备用接点。

4.3.5 出口插件

本插件主要提供保护的出口接点、信号接点及遥信接点。

图4-3-5 开出端子定义

该插件输出2组启动失灵出口接点、充电过流跳闸接点和不一致跳闸接点,

均为瞬动接点;另外提供4副沟三接点以及失灵启动的遥信录波中央信号接点。

备注:用于WDLK-861A/B1型时,沟通三跳接点为备用接点。

4-6


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

4.3.6 通讯

插件

图4-3-6 通信插件通信接口定义

通讯插件提供可用于就地打印的RS232C串口及与保护管理机、变电站自动化系统的双通信接口(RS485,RS232,以太网口)等功能;其中RS485接口可以扩展为以太网口。具体定义如图所示。

GPS对时接口有脉冲接点、RS485串口和RS232串口,对MMI进行GPS对时;保护CPU的GPS对时接口在电源插件上。

601、602为打印机电源控制接点,将打印机电源线中串入此接点,则正常时打印机不带电,在有报文需要打印时,管理机将该接点闭合,导通打印机交流电源。

604、605为GPS对时脉冲接点,可进行脉冲对时(分脉冲或秒脉冲)或B码对时。推荐使用,该接点进行GPS对时。

606,607,608为内部LON网端子,通过将各装置的LON网互联,可实现 4-7


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

多台保护装置共享一个管理机。

609-617为RS485或RS232串口,另外配有两个以太网接口,可实现与监控系统、信息子站,故障录波系统等不同系统、不同通信接口的相互连接。

618,619为打印机串口。

621,622为GPS对时RS485串口;623,624为GPS对时RS232串口,接收GPS对时报文。

615,620端子为各串口的公共地,各串口的屏蔽地需与此接点相连。

4.3.7 稳

压电源插件

图4-3-7 电源插件端子定义

本插件为直流逆变电源插件。直流220 V或110 V电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装置需要的三组直流电压,即5 V、±15 V及24 V。电源插件具有失电告警功能。

701、702为GPS对时脉冲接点,对保护CPU对时,可进行脉冲对时(分脉冲或秒脉冲)或B码对时。

703,704为内部LON网端子,通过将各装置的LON网互联,可实现多台保护装置共享一个管理机。上述接点与通信管理机插件中的端子定义有重复,这主要是考虑到在实现多台装置共享管理机时,部分保护装置可以不带通信管理插件时的情况。

705,706为强电复归开入接点,可直接从外接进220 V或110 V对保护装置4-8


WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书

进行复归。

707-710为两组失电告警接点,保护正常运行时此接点断开,保护装置失电后,接点闭合。用于对保护装置工作电源的监视。

711为装置工作电源正极性端,713为装置工作电源负极性端,该装置可外接220V或110V直流工作电源。

715为装置屏蔽地,应将此接点直接连到接地铜排。

5 定值及整定计算说明

5.1 WDLK-861A/B1定值清单 序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 名称 断路器保护控制字 重合闸控制字 整定范围 突变量启动定值~2A×In 零序电流启动定值~2 A×In 失灵启动相电流~20 A×In 不一致零序电流~20 A×In 不一致负序电流~20 A×In 相过流I段~20 A×In 相过流Ⅱ段~20 A×In 零序过流I段~20A×In 零序过流Ⅱ段~20A×In 检同期角度°~ 60° 充电Ⅰ段~20A×In 充电Ⅱ段~20A×In 单重延时~9.9s 三重延时~9.9s 三相不一致延时~9.9s 充电Ⅰ段延时 0~9.9S 充电Ⅱ段延时~9.9s 充电保护短时投入时间~9.9s 相过流I段延时 0~9.9s