5-9
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
22 23 24 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
相过流Ⅱ段延时~9.9s 零序过流I段延时
0~9.9s
零序过流Ⅱ段延时~9.9s 相过流Ⅰ段投 相过流Ⅱ段投 零序过流I段投 零序过流Ⅱ段投 不一致经零序开放投 不一致经负序开放投 充电短时投入方式投 内重合把手有效 单重方式 三重方式 综重方式 停用方式 单相偷跳重合投 三相偷跳重合投 备用 检同期方式 检无压方式 无检定方式 有压转检同期
断路器保护控制字
重合闸控制字
5.2 WDLK-861A/B2定值清单
序号 1 2 3 4 5 6
5-10
名称
断路器保护控制字
整定范围
突变量启动定值~2A×In 零序电流启动定值~2 A×In 失灵启动相电流~20 A×In 不一致零序电流~20 A×In 不一致负序电流~20 A×In
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01
02
03
04
05
06
07
5.3 定值说明 相过流I段~20 A×In 相过流Ⅱ段~20 A×In 零序过流I段~20A×In 零序过流Ⅱ段~20A×In 充电Ⅰ段~20A×In 充电Ⅱ段~20A×In 三相不一致延时~9.9s 充电Ⅰ段延时 0~9.9S 充电Ⅱ段延时~9.9s 充电保护短时投入时间~9.9s 相过流I段延时 零序过流I段延时 0~9.9s 0~9.9s 相过流Ⅱ段延时~9.9s 零序过流Ⅱ段延时~9.9s 相过流Ⅰ段投 相过流Ⅱ段投 零序过流I段投 零序过流Ⅱ段投 不一致经零序开放投 不一致经负序开放投 充电短时投入方式投 断路器保护控制字
如无特殊说明,以下保护定值均按二次值整定。
1. “断路器保护控制字”根据系统运行情况及稳定要求整定。
2. “重合闸控制字”根据系统运行情况及稳定要求整定。整定时必须注意
重合方式只能投入一种;重合闸检定方式也只能投入一种方式。
3. “突变量启动定值”根据负荷电流变化的具体情况整定。一般推荐整定
0.2In。
4. “零序辅助启动定值”按躲过最大零序不平衡电流整定。
5. “失灵启动相电流定值”用于判断断路器是否跳开的失灵启动电流定值。 5-11
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
6. “不一致零序电流”为三相不一致零序电流定值。若控制字选择经零序
出口,当实测的3I0大于定值时,经“三相不一致延时”延时后,三相不一致保护出口三跳。
7. “不一致负序电流”为三相不一致零序电流定值。若控制字选择经负序
出口,当实测的3I2大于定值时,经“三相不一致延时”延时后,三相不一致保护出口三跳。
8. “检同期角度”为检同期方式下母线电压和抽取电压的允许角差变化量。
9. “充电Ⅰ段”“充电Ⅱ段”为充电保护相电流过流定值。充电时任一相
电流大于该定值,充电保护经“充电Ⅰ段延时”“充电Ⅱ段延时”延时出口三跳。
10. “单重延时”、”三重延时”为重合闸合闸延时定值。
11. “三相不一致延时”定值整定值应考虑与重合闸的配合。
12. “充电I段延时”、“充电II段延时”分别为充电保护I、II段的动
作出口时间。
13. “充电短时投入时间”为充电保护短时投入方式下的保护投入时间。
14. “相过流I段延时”、“相过流II段延时”分别为相过流保护I、II段
的动作出口时间。
15. “零序过流I段延时”、“零序过流II段延时”分别为零序过流保护I、
II段的动作出口时间。
5.4 软压板 序号
1
2
3
4 名称 失灵启动软压板 充电保护软压板 过流保护软压板 三相不一致保护软压板 范围 其中软压板与硬压板为“与”逻辑。
6 订货须知
订货时需注明:
产品型号、名称及订货数量;
6-12
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
交流电流、电压和频率额定值;
直流电压额定值(工作电源及出口操作电源) 是否带打印机;
特殊的功能要求及特殊要求的备品备件; 供货地址及时间。
6-13