时间整定范围
相过流、零序过流保护Ⅰ段时间整定范围为0.0s~9.9s;
相过流、零序过流保护Ⅱ段时间整定范围为0.1s~9.9s。
时间整定值误差不超过±1%±30ms。
2-2
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
2.2.6 记录容量
?? 故障录波内容和故障事件报告容量
记录保护跳闸前4个周波、跳闸后6个周波所有电流电压波形;护装置可循环记录100次故障事件报告。
?? 正常波形记录容量
正常时保护可记录10个周波所有电流电压波形,以供记录或校验极性。 ?? 异常记录容量
可循环记录50次事件记录和装置自检报告。事件记录包括软、硬压板投退、开关量变位等;装置自检报告包括硬件自检出错报警、装置长期启动等。
2.2.7 对时方式
?? IRIG-B码对时;
?? GPS脉冲对时(分脉冲或秒脉冲);
?? 监控系统绝对时间的对时命令;
2.2.8 输出触点
?? 在电压不大于250 V,电流不大于1 A,时间常数L/R为5 ms±0.75 ms
的直流有感负荷电路中,触点断开容量为50 W,长期允许通过电流不大于5 A。
?? 电寿命:装置输出触点电路在电压不超过250 V,电流不超过0.5 A,时
间常数为5 ms±0.75 ms的负荷条件下,装置能可靠动作及返回1000次。 ?? 机械寿命:装置输出触点不接负荷,能可靠动作和返回10000次。
2.2.9 绝缘性能
?? 绝缘电阻
装置所有电路与外壳之间的绝缘电阻在标准试验条件下,不小于100 MΩ。 ?? 介质强度
装置所有电路与外壳的介质强度能耐受交流50 Hz,电压2 kV(有效值),历时1 min试验,而无绝缘击穿或闪络现象。
2-3
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
2.2.10 冲击电压
装置的导电部分对外露的非导电金属部分外壳之间,在规定的试验大气条件下,能耐受幅值为5 kV的标准雷电波短时冲击检验。
2.2.11 机械性能
?? 工作条件
能承受国家或行业标准规定的严酷等级为Ⅰ级的振动和冲击响应检验。 ?? 运输条件
能承受国家或行业标准规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。
2.2.12 抗电气干扰性能
?? 抗辐射电磁场骚扰能力:能承受GB/T 14598.9-2002第4章规定的严酷等
级为Ⅲ级的辐射电磁场骚扰;
?? 抗快速瞬变干扰能力:能承受GB/T 14598.10-1996第4章规定的严酷等
级为Ⅳ级的快速瞬变干扰;
?? 抗衰减振荡波脉冲群干扰能力:能承受GB/T 14598.13-1998第3章和第
4章规定的严酷等级为Ⅲ级的脉冲群干扰试验;
?? 抗静电放电干扰能力:能承受GB/T 14598.14-1998第4章规定的严酷等
级为Ⅲ级的的静电放电干扰;
?? 电磁发射干扰能力: 按GB/T 14598.16-2002第4章规定的传导发射限值
和4.2规定的辐射发射限值。
?? 抗工频磁场干扰能力:能承受GB/T 17626.8-1998第5章规定的严酷等级
为Ⅳ级的工频磁场干扰。
?? 抗脉冲磁场干扰能力:能承受GB/T 17626.9-1998第5章规定的严酷等级
为Ⅳ级的脉冲磁场干扰。
?? 抗阻尼振荡磁场干扰能力: 按GB/T 17626.10-1998第5章规定的严酷等
级为Ⅳ级的阻尼振荡磁场干扰。
?? 抗浪涌骚扰能力:能承受IEC 60255-22-5:2002第4章规定的浪涌骚扰。 ?? 抗射频场感应的传导骚扰能力:能承受IEC 60255-22-6:2001第4章规定2-4
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
的射频场感应的传导骚扰。
?? 抗工频干扰能力:能承受IEC 60255-22-7:2003第4章规定的工频干扰。
2.3 环境条件
?? 工作环境温度:-10 ℃~+55 ℃,24 h内平均温度不超过+35 ℃ ?? 储运环境温度:-25 ℃~+70 ℃,在极限值下不加激励量,装置不出
现不可逆变化,温度恢复后装置应能正常工作。
?? 相对湿度:最湿月的平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低
温度为25 ℃且表面无凝露。最高温度为+40 ℃时,平均最大相对湿度不大于50%。
?? 大气压力:80 kPa~110 kPa。
2.4 通信接口
?? 以太网通信口:2个。
?? RS-485通讯接口:2个。
?? 打印口,可选RS-485或RS-232。
调试口,RS-232。
2-5
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
3 保护原理介绍
WDLK-861A型断路器保护装置包括断路器失灵启动、断路器三相不一致保护、线路充电保护、过流保护、综合重合闸等功能。
3.1 保护启动元件
3.1.1 启动元件
保护设置了以下启动元件:
相电流突变量启动元件、零序电流辅助启动元件、相过流启动元件、充电相过流启动元件、位置不一致启动元件;
若启动元件动作后,而零序电流大于整定值且持续时间超过12s,则报“零序电流长期存在”。
3.2 断路器失灵启动
断路器失灵启动设有三个电流元件,即A、B、C相电流元件。
3.2.1 断路器失灵启动逻辑框
图
图3-2 断路器失灵启动逻辑框图
A、B、C相失灵启动:当启动元件动作后,如果该相电流元件动作,则启动该相失灵。
三相失灵启动:当启动元件动作后,任一相电流元件动作,则启动三相失灵。 3-1
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
3.3 三相不一致保护
3.3.1 三相不一致保护的启动
经确认后的跳位开入如果不一致,则启动三相不一致保护。
3.3.2 三相不一致保护动作条件
三相不一致保护设置了二个可分别经控制字投退电流元件,即零序电流元件和负序电流元件。当三相不一致保护启动后,零序电流元件或负序电流元件动作,三相不一致保护将延时出口跳开处于不一致状态的断路器,并闭锁重合闸。
3.3.3 三相不一致异常告警
三相不一致状态持续12s,则报“位置不一致”,发告警信号,延时1s返回,动作后闭锁不一致保护。
3.3.4 跳位的告警
“TWJA开入”存在 ,若对应A相有流则闭锁该相跳位,如果此种状态持续1s则报“A相跳位有流”,发告警信号。
“TWJB开入”、“TWJC开入”的确认逻辑与“TWJA开入”相同。
3.3.5 三相不一致保护逻辑框图
图3-3-5 三相不一致保护框图
保护框图中符号说明:
Tbyz:三相不一致延时。
3-2
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
3.4 充电保护
3.4.1 充电保护的投入
本线路充电保护由两个相互独立的充电模块组成,一种是短时自动投入退出短时投入方式,一种是长时间投入方式,由充电保护硬压板和软压板相与,短时和长时间投入靠控制字进行切换,两者只能投其一;
充电保护压板投入时,当断路器三相在跳闸位置20s后,断路器由分到合时,且短时投入方式投入时,如果电流不大于定值则经整定时间自动退出;
当充电保护投入且短时投入控制字不投时,则充电保护长时间投入。
3.4.2 充电保护动作条件
充电保护由两段过流构成。保护启动后,不断计算三相电流,任一相电流大于Ⅰ段定值则经整定的延时出口跳闸;任一相电流大于Ⅱ段定值则经整定的延时出口跳闸。
3.5 过流保护
过流保护由两段相过流和两段零序过流构成,可作为母联或分段断路器的保护。
过流保护启动后,任一相相电流大于相过流Ⅰ段定值则经相过流Ⅰ段整定延时出口跳闸;任一相相电流大于相过流Ⅱ段定值时则经相过流Ⅱ段整定延时出口跳闸。
过流保护启动后,零序电流大于零序Ⅰ段定值则经零流Ⅰ段整定延时出口跳闸;当零序电流大于零序Ⅱ段定值则经零流Ⅱ段整定延时出口跳闸。
过流保护的跳闸出口同充电保护。
3.6 综合重合闸功能
该功能仅适用于WDLK-861A/B2型。
3-3
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
3.6.1 重合闸逻辑简
图
图3-6-1a 重合闸逻辑框图
图3-6-1b 重合闸充电逻辑框图
?? 本装置重合闸为一次重合闸方式, 可实现单相重合闸、三相重合闸或综
合重合闸;重合闸的启动方式可以由保护动作启动或开关位置不对应启动方式;当与本公司其它产品一起使用有二套重合闸时,二套装置的重
3-4
WDLK-861A型微机断路器保护装置技术说明书
合闸可以同时投入,不会出现二次重合,与其它装置的重合闸配合时,可考虑用压板仅投入一套重合闸;
?? 三相重合时,可采用无检定、检线路无压重合闸或检同期重合闸,也可
选择线路有压转检同期重合闸方式。检无压时,检查抽取电压小于0.3倍Uxn或母线电压小于30V;抽取有压转检同期重合闸方式或检同期时,检查抽取电压大于0.4倍Uxn和母线电压大于40V,且线路和母线电压间相位差在整定范围内。
?? 充电条件:为避免多次重合闸,重合闸必须在“充电” 15s完成后,才
可能启动。当断路器在合位,跳闸位置继电器不动作,无闭锁重合条件开始充电。
?? 放电条件:永跳、单重方式时三跳、跳闸位置继电器动作持续24s、充
电未满时启动重合闸、外部闭锁重合开入、停用方式、重合出口时、均可放电。当合闸压力不足时,若重合闸未启动,延时200ms后放电,闭锁重合闸;当合闸压力不足时,在200ms内若重合闸启动,则闭锁重合闸的放电回路。重合闸置单重方式,则三相跳闸后,重合闸放电不重合。 ?? 重合闸方式把手在三相重合闸位置,以及重合闸未充好电时沟通三相跳
闸出口。
?? 单相跳闸或任一跳位动作启动重合闸,在单相重合闸计时过程中,查询
有无三跳位置开入,若有则按三相跳闸启动重合处理。
?? 三相跳闸启动重合计时,检查是否满足合闸条件来控制。检无压方式投
入时无压开始重合计时,有压时如投入有压转检同期方式则同期开始重合计时;检同期方式投入时同期开始重合计时;
?? 重合闸方式由外部切换把手或内部切换把手决定。由控制字“内重合把
手有效”控制。
?? 在线路正常运行时重合闸自适应抽取电压的幅值、相位。
?? 沟三触点: 本装置沟三接点为常闭接点,在以下情况下,本装置输出沟
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。