1-10-01页码,1/3
第一节 一般规定
1、防空地下室的采暖、通风与空气调节设计,必须确保战时防护要求,并应满足战时及平时的使用要求。当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施。
2、防空地下室的通风与空气调节系统,平时宜结合防火分区设置,战时应按防护单元分别设置独立系统。 3、专供平时使用的时的进风口、排风口和排烟口、战时采取的防护密闭措施,应符合本规范第3.4节中的有关规定。
4、所有设备及材料的选用均满足防火、防潮及卫生要求,且便于安装和维修。
更多内容请访问久久建筑网
5、医辽救护工程、专业队队员掩蔽部和人员掩蔽所的战时通风方式,应包括清洁通风、滤毒通风和隔绝通风。各类工程的战时人员新风量应按表 5.1.5采用。
?? 战时人员新风量标准m3/(P·h))表5.1.5
工程类别 医疗救护工程
专业队队员掩蔽所、一等人员掩蔽所
二等人员掩蔽所
清洁通风 15-20 10-15 5-7
滤毒通风 3-5 3-4 2-3
6、防空地下室平时人员新风量的确定,通风时不应小于30(m3/(P·h))空调时宜按表5.1.6采用。
平时人员空调新风量标准(m3/(P·h))表5.1.6
工程或房间类别
旅馆客房、会议室、医院病房
舞厅、文娱活动室
一般办公室、餐厅、阅览室、图书馆
影剧院、商场(店)
空调新风量 >30 >25 >20 >15
注:过渡季采用全新风时,人员新风量不宜小30m3/(P·h)
7、防空地下室战时清洁通风的室内空气温度和相对湿度,宜按表5.1.7采用。 战时清洁通风室内空气温度和相对温度计表5.1.7
夏季
工程或房间类别
温度(℃)相对湿度(%)
冬季温度(℃)
相对湿度(%)
手术室、急救室
中心医院、急救医院、救护站
病房
<28<75>20>40
<30<80>16>40
人员直接操作
柴油发电机
机
<35--––
http:///pbet/criter/data/1-10-01.htm2004-3-22
1-10-01页码,2/3
房间房人员隔间操作控制室
<38<30
––<75
自然温度及相对温度
––––
专业队队员掩蔽部、人员掩蔽所
8、防空地下室内平时室内空气温度和相对湿度,宜按表5.1.8采用。 平时使用室内空气温度和相对温度计表5.1.8
夏季
温度(℃)相对湿度
(%)<28<26<28<28
<75<70<80
50-70
冬季温度(℃)>16>16>16>20
相对湿度(%)
工程或房间类别
旅馆客房、会议室;办公室、多功能厅、图书阅览室、文娱室、病房、商场、影剧院舞厅餐厅
手术室急救室
>30>30>30>30
注:1.冬季温度适用于集中采暖地区。 2.车库冬季温度不应低于5℃。
9、防空地下室平时排风房间的换气次数,宜按表5.1.9采用。 平时排风各类房间换气次数(次/时)表5.1.9
房间名称 贮水池、水泵房 污水泵房
水冲厕所汽车库
盥洗间、浴室
换气次数 2-3 8-10 10-15 6-10 3-5
房间名称
冷饮、咖啡厅 吸烟室
发电机房贮油间餐厅
封闭蓄电池室
换气次数
4-6 10-20 5-6 6-8 2-3
注:贮水池、污水池按充满后空间中。
10、防空地下室战时隔绝防护时间,以及隔绝防护时室内的容许含量,应按表5.1.10采用。
战时隔绝防护时间及CO2容许含量表5.1.10
工程类别
医院、急救医院、救护站
专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所三等人员掩蔽所
隔绝防护时间(h)>6>6>3
CO2的容许含量(%)<1.5<2.0<2.5
11.防空地下室的隔绝防护时间,应按下式进行校核。 τ=? 10·V(C―C0)/? N·C1 (5.1.11)
式中:τ- 隔绝防护时间(h);V-防空地下室密闭区容积(m3) C-防空地下室室内CO2容许含量(%),应按表5.1.10采用;
C0-隔绝防护前防空地下室室内CO2初始含量(%),及其值宜按表5.1.1 1采用; C1-每人呼出CO2量(1/ h),对掩蔽人员宜取消20;对工作人员宜取消20-25;
http:///pbet/criter/data/1-10-01.htm2004-3-22
1-10-01页码,3/3N-隔绝防护时室内实际容纳人数。
CO值选用表表5.1.11
隔绝防护前的新风量(m3/(P·h))20-25
15-20
10-15
5-7
3-5
2-3 CO(%)0.15-0.13 0.18-0.15 0.25-0.18 0.45-0.34 0.72-0.46 1.05-0.72
注:按新风量为2-3(m3/(P·h))对应的CO值计算出的隔绝防护时间,可低于表5.1.10 中的规定值。
12.防空地下室的采暖、通风和空气调节室外空气计算参数宜按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》中的有关条文执行。
13.有消声要求的通风和空气调节系统,应采用必要的减振和消声措施。送风、回风和排风系统均应采取消声措施。
?
[一般规定的补充说明]
1 3该两条突出强调了防空地下室的通风设计应做到平、战兼顾。为此提出,对于专供平时使用而开设的各种孔口,应保证战时防护的各项要求与平战功能转换问题。平战功能转换主要指:凡属平时专用的孔口,临战时要有可靠的封堵措施;对战时需要而在平时没有安装的设备,不仅在设计中要明确提出在修建时要一次做好各种埋管、预留孔外,而且要做到能在临战时的限定时间内,及时将设备安装就位并能正常运转,达到战时的功能要求。 2本条强调通风及空调系统的区域划分原则。即平时必须符合《人民防空工程设计防火规范》有关防火分区的要;在战时,应满足按防护单元的正常划分的独立系统要求,以免相邻单元受破坏而影响另一单元的正常使用。对此,需要指出的是,平时的防火分区最好能与战时的防护分区协调一致,以减少临战转换工作,并保障战时的使用。
6考虑到目前国家对一般地下建筑的通风尚无统一标准,而防空地下室的通风条件是保证平时使用时内部环境质量的重要条件。因此,向设计人员提供了几类平时使用条件下的新风量标准,设计中可根据工程的实际条件和使用要求选用。
8本条与6条配合使用,主要考虑空调房间的热舒适条件参照了有关标准内容。由于我国幅员辽阔,各地区人们的生活条件、适应能力等均有差别,故在使用时应根据工程所在地区的实际条件、工程本身的使用标准以及可能采取的技术措施等项,进行综合分析确定。
9根据近年来的实践经验,本条增加了对污水泵房的换气次数,同时也增补了汽车库及吸烟室的换气次数。
10本条对隔绝防护时间和CO2容许量进行了修改。
11为能更加准确地核算防空地下实际能达到的隔绝防护时间,按不同的使用情况,本条分别给定了室内CO2的初始含量。 http:///pbet/criter/data/1-10-01.htm2004-3-22
1-10-02页码,1/2
第二节 防护通风
1、防空地下室的进风系统,根据不同的通风方式应由消波装置、密闭阀门、过滤吸收器、通风机等防护通风设备组成
2、防空地下室的排风系统,根据不同情况应由消波设施、密闭阀门、自动排气阀门或防爆超压自动排气活门等防护通风设备组成。
3、消波设施的选择,应根据抗力要求、清洁通风量以及防护通风设备的允许压力等因素确定。当平时通风与战时通风合用消波设备时,应选用门式爆波活门。
4、进、排风系统上的防护通风设备抗击波的允许压力值,不应小于表5.2.4的规定。 防护通风设备抗击波允许压力值表5.2.4
设备名称
经过加固的油网粗过滤器
密闭阀门、离心式通风机、YF型自动排气阀门、柴油发电机自
吸空气管
泡沫塑料过滤器
过滤吸收器、纸除尘器
非增压发电机排烟管等
防爆超压排气活门 允许压力(Mpa) 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03-0.60 更多内容请访问久久建筑网
5、设置在染毒区的时、排风管,应采用2-3mm厚的钢板焊接成型,风管应有0.5%的坡度,向室外。
6、穿过密闭墙的风管,应采取相应的防护密闭措施。
7、防爆超压排气活门宜直接安装在外墙上,代替抗力不大于0.3%Mpa的排风消波设施,其数量应根据滤毒通风时的排风量确定。
8、自动排气阀门的选用和设置,应符合下列要求。
8.1、数量应根据滤毒通风的排风量确定。
8.2、与相邻的通风短管或密闭阀门应错开布置。
8.3、不应设在密闭门的门扇上。
9、滤毒通风时,防空地下室室内应保持30-50Pa的超压。
10、滤毒通风设计中的防化要求应根据表5.2.10采用。
滤毒通风的防化要求表5.2.10 滤毒通风时
工程类别
天数(d) 防沙林 总防护剂量
(mg·min/1) 防维埃斯 时间(h) 透过系数(%)
http:///pbet/criter/data/1-10-02.htm2004-3-22
1-10-02页码,2/2防空专业队队员掩蔽部一等人员掩蔽所二等人员掩蔽所>4 >2>20 >10 >2 >1 <0.003 <0.005
11、战时主要出入口最小防毒通道的换气次数,二等人员掩蔽所应保证每30-40次;其它类型的防空地下室应保证每小时40-50次。
12、防空地下室滤毒通风的新风量不仅应满足第5.1.5条的人员新风量要求,而且应满足第
5.2.11条的防毒通道换气次数的要求。
13、设有滤毒通风的防空地下室,应在口部值班室或风机室设测压装置。该装置可由U形压差计或斜压差计、连接软管、阀门和通至室外的镀锌钢管组成。。
14、仅供战时使用的防护通风设备,平时可暂不安装,但应有完整的施工设计图纸,在施工时将有关的预埋件等一次安装就位,并采取可靠的防锈蚀等保护措施。
[返回防护通风的补充说明]
1、本条补充了在平时风量与战时风量相差悬殊,风机不便合用的情况下,所宜采用的通风方式。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。