人防地下室设计规范(2)

 

8、本条第一款规定“自动排气阀门的数量就据滤毒通风的排风量确定”,这是考虑目前对防空地下室在保持一定超压下,如何控制其排风量,尚无统一的标准,为便于设计,本条规定以滤毒通风时防毒通道换气所需的排风量确定自动排气阀门数量,以便于设计人员确定阀门数量。当防空地下室内保持 -50Pa超压时,直径为200mm的自动排气阀门的排风量为150-300m3/h。

14 、为有利于防毒通道或洗消间的充分换气,自动排气阀门和相关的通风短管或密闭阀门,应在水平方向和垂直方向均错开布置。 14 本条旨在考虑防空地下室能做到平战兼顾,并考虑某些战时专用设备长期闲置不用,既不经济,又难于维护,故规定这类专用设备改在临战时再安装。为保证临战时能及时安装,投入使用,必须在土建施工中,先将有关的预留孔、预埋件等一次做好,设计施工图中必须加以具体交待。 http:///pbet/criter/data/1-10-02.htm2004-3-22


1-10-03页码,1/2第三节 自然通风和机械通风

1、 防空地下室应充分利用当地自然条件,并结合地面建筑的实际情况,合理地组织、种用自然通风。采用自然通风的防空地下室,其平面布置应保证气流通畅,并应避免死角和短路,减少风口和气流通路的阻力。

2、 5级和6级防空地下室宜采用通风采光窗时行自然通风,通风采光窗宜在防空地下室外墙的两面分别设置。

3、 机械通风的时风口、排风口、宜采用竖井分别设置在室外的不同方向。进风口与排风口的水平距离不宜小于5m。进风口应设在空气流畅、清洁处、其风口下沿高出室外面不应小于0.5m。

4、 平时使用的进排风竖井,宜与战时使用的时排风竖井合用。

更多内容请访问久久建筑网
5、 防空地下室平时和战时合用一个通风系统时,应按平时和战时工况分别计算系统的新风量,并按下列规定选用通风和防护设备。

5.1、 清洁通风管管径、粗过滤器、密闭阀门和通风机等设备的选择,按最大的计算新风量确定。

5.2、 门式防爆波活门按战时清洁通风的计算新风量选用。

5.3、 过滤吸收器、滤毒风机、通风管及密闭门按战时滤毒通风的计算新风量选用。

6、 防空地下室平时和战时分设通风系统时,应按平时和战时工况分别计算系统风量,并宜按下列规定选用通风和防护设备。

6.1、 平时使用的通风管、通风机及其它设备,按平时工况的计算新风量选用。

6.2、 防爆波活门、通风管、密闭阀门、通风机及其它设备,按战时清洁通风的计算新风量选用。

6.3、 过滤吸收器、滤毒风机,通风管及阀门,按战时滤毒通风的计算新风量选用。

7、 通风机应根据不同使用要求,综合考虑选用节能和低噪声产品。战时电源无保证的防空地下室应采用电力、人力两用通风机。

8、 通风管道宜采用建筑风道、镀锌钢板或符合卫生标准的不燃材料制做的风管。

[自然通风和机械通风的一般说明]

1、为在平时能充分有效地利用自然通风,防空地下室的平面设计,应尽量适应自然通风的需要,减少通风阻力,平面布置应力求简单,尽量减少隔断和拐弯。当必须设置隔断墙时,宜在门下设通风百页,并在隔墙的适当位置开设通风孔。

? 各地的工程实践证明,按以上方法设计的防空地下室,其自然通风效果均较为理想。但指出,有些已建防空地下室由于开孔过多、位置不当(如将进、排风口设在同侧或相距÷很近),以致造成气流短路而未能流经新风需要 的地方。故在设计中应注意根据上部建筑物的特点,合理地组织自然通风。

4、6?? 随着人防工程建设的发展,防空地下室的平时使用功能差异较大,为确保平时和战时http:///pbet/criter/data/1-10-03.htm2004-3-22


1-10-03页码,2/2的通风需要,该两条内容着重规定了平时使用的风量远大于战时所需风量设计中应加以注意的有关问题。特别是对专为平时使用的室外进、排风口、应采取可靠的战时防护措施。

http:///pbet/criter/data/1-10-03.htm2004-3-22


1-10-04页码,1/2第四节 空气调节

1、 防空地下室采用一般通风不能满足温、湿度要求时,应进行空气调节设计。

2、 空调房间的计算散湿量,应根据围护结构传热量、人体散热量、照明灯具散热量、设备散热量以及伴随各种散湿过程产生的潜热量等各项因素确定。

3、 空调房间的计算散湿量,应根据人体散湿量、围护结构散湿量、潮湿表面和液面的散湿量、设备散湿量以及其它散湿量等各项因素确定。

4、 空调系统的冷负荷,应包括消除空调房间的计算得热量所需的冷负荷、新风冷负荷、以及通风机、风管等温升引起的附加冷负荷。

更多内容请访问久久建筑网
5、 空调系统的湿负荷,应包括空调房间的湿负荷与新风湿负荷。

6、 防空地下室围护结构的平均散湿量,根据实际情况可取0.5/(h·m2)---1.0/(h·m2)。由室内人员造成的人为量散湿量(不含人体散湿量),应根据实际情况确定。对于全天在内部工作、生活(如医院、病房等)的人为散热量,可取30g/(P·h)。

7、围护结构传热量应根据埋深不同,按不稳定传热计算。

7.1、 对于埋深(指顶板底面至室外地面距离)小于6m的(浅埋)防空地下室,宜按附录E计算。

7.2、 对于埋深大于、等于6m的(深埋)防空地下室,宜按附录F计算。

8、 冷负荷和服务半径较小的空气调节系统,宜选用整体式空调机组,并对其风量、风压、冷量等进行校核。

9、全年使用的集中式空调系统应满足下列要求。

9.1、冬、夏季在保证最小新风量的条件下,宜增大回风量。

9.2、 过度季节使用大量新风或全新风的空调系统,其进风和排风系统应适应新风量变化的需要。

10、新风和回风应设置符合卫生标准的除尘装置。

[空气调节的补充说明]

1、鉴于防空地下室平时使用功能的需要,本条规定了进行空调设计的原则是采用一般的通风方法不能满足室内温、湿度要求时实施。本条是本节的导引。执行本条规定时,应注意到防空地下室的当前需要,并考虑其发展需要。

2、本条明确规定了空调房间内计算得热量的各项确定因素,以免设计计算中漏项。除围护结构传热量计算不同于地面空调建筑外,其它各项确定因素的散热计量方法均与地面同类空调建筑相同。

3、本条明确规定了空调房间内计算散湿量应包括的各项因素。其中围护结构散湿量因有别于地面同类空调建筑需另作规定外,其它各项散湿量计算方法均与地面同类空调建筑相同。 4、本条所指的“空调冷负荷”在概念上与地面空调建筑中所引入的概念虽基本相同,但在具http:///pbet/criter/data/1-10-04.htm2004-3-22


1-10-04页码,2/2体计算方法上则不能直接套用。因为地面建筑中所采用的“空调冷负荷系数法”中关于外墙传热的冷负荷系数不适用于防空地下室围护结构的传热计算,而防空地下室围护结构传热的冷负荷系数尚无可靠的科学依据。为此,本规范另规定了传热计算方法(第5.4.7条),并建议以此计算得热量作为外墙冷负荷,虽不尽合理,但现阶段还无其它更好的方不。至于其它内部热源的计算得热量造成的空调冷负荷,原则上也不能采用地面同类的空调冷负荷系数,因为防空地下室围护结构的蓄热和放热征别于地面建筑,为此,在这部分得热形成的冷负荷计算中,可暂时采用下述方法:

(1)取该部分的计算得热量作为相应的空调冷负荷;

(2)取同类地面建筑的空调冷负荷系数来计算相应的防空地下室的冷负荷。

? 无论方法(1)或(2)均不尽人意,均是近似方法,但目前别无他法。对于新风 ? 冷负荷,通风机及风管温升新形成的附加冷负荷计算则可采用地面同类空调建筑的方法。

更多内容请访问久久建筑网
5、条文中指出的湿负荷可采用地面同类空调建筑的计算方法。

6、根据人防工程衬砌散湿计算结果,防水性能较好工程,散湿量可按0.5g/(m2· h)计算,对于全天在人防工程中生活者,平均人为散湿量为每人30g/h。

7、本条明确规定了应按不稳定传热法计算围护结构传热量,并分两种情况给出了围护结构传热量的计算公式。

10、空调房间一般都有一定的清洁要求,因此,送入房间的空气,特别是采用不喷水的表冷器时,为防止积尘后影响热、湿交换性能,通常均应进行过滤。

http:///pbet/criter/data/1-10-04.htm2004-3-22