通信48V蓄电池组维护测试常用设备

 
通信48V蓄电池组维护测试常用设备

INNET INTERNATIONAL TECH. CO., LTD

48V蓄电池组维护测试常用设备

适用于各行业的48V通信机房类电池组

http:///
一、 蓄电池维护的必要性

1、 免维护电池-阀控式铅酸蓄电池(VRLA)使用寿命为5-10年,在如此长的使用过程中往往

出现许多故障,例如:电池端电压不均匀、电池壳变形、电解液渗漏、容量不足等现象,

为供电安全带来隐患。

2、 造成电池容量不足的原因有许多因素,由于电池平常是并在电源系统上,而单靠测量电池

的浮充电压无法全面了解电池的健康状况,所以针对电池的在线监测或是定期的电池在线容

量测试非常必要,这一问题现在以引起维护部门的广泛关注。

3、电池老化原因

若蓄电池长期浮充 ,造成活性物质钝化,电解液固化;而均充频繁,容易造成电解液

干涸、极板栅格腐蚀;大电流放电或过放电,则造成极板变形、硫化等原因,导致电池容

量降低甚至失效,给供电安全造成隐患。

4、电池老化情况

当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90%以下时,电池便进入衰退期。

当电池容量下降到原来的80%以下时,便进入急剧的衰退状态,这时电池已存在事故隐患。 当电池容量下降到原来的60%以下时,电池已达到报废状态。

更多内容请访问久久建筑网
5、《电信电源维护规程》要求:

蓄电池应每年做一次放电深度为30%-40% 放电实验 ;

每三年做一次放电深度为100%的容量试验,使用年限达六年后每年一次,

蓄电池放电期间应每小时测量一次端电压和放电电流。