一、 蓄电池维护的必要性
1、 免维护电池-阀控式铅酸蓄电池(VRLA)使用寿命为5-10年,在如此长的使用过程中往往
出现许多故障,例如:电池端电压不均匀、电池壳变形、电解液渗漏、容量不足等现象,
为供电安全带来隐患。
2、 造成电池容量不足的原因有许多因素,由于电池平常是并在电源系统上,而单靠测量电池
的浮充电压无法全面了解电池的健康状况,所以针对电池的在线监测或是定期的电池在线容
量测试非常必要,这一问题现在以引起维护部门的广泛关注。
3、电池老化原因
若蓄电池长期浮充 ,造成活性物质钝化,电解液固化;而均充频繁,容易造成电解液
干涸、极板栅格腐蚀;大电流放电或过放电,则造成极板变形、硫化等原因,导致电池容
量降低甚至失效,给供电安全造成隐患。
4、电池老化情况
当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90%以下时,电池便进入衰退期。
当电池容量下降到原来的80%以下时,便进入急剧的衰退状态,这时电池已存在事故隐患。 当电池容量下降到原来的60%以下时,电池已达到报废状态。
更多内容请访问久久建筑网
5、《电信电源维护规程》要求:
蓄电池应每年做一次放电深度为30%-40% 放电实验 ;
每三年做一次放电深度为100%的容量试验,使用年限达六年后每年一次,
蓄电池放电期间应每小时测量一次端电压和放电电流。