摘要:介绍桩基检测过程中,检测中不同情况下的各种有效激振方法及桩基易发缺陷。

关键词:桩基;低应变;完整性

Abstract: This paper introduced the pile testing process, testing a variety of effective excitation under different circumstances and pile prone to defects.Key words: pile; low strain; integrity中图分类号:TU473文献标识码: A 文章编号:2095-2104(2012)04-0020-02

桩身完整性检测方法多种多样,主要有高应变法、低应变法、声波透射法等。反射波法桩身完整性检测是对螺旋钻孔灌注桩、混凝土打入桩、沉管灌注桩或钻孔灌注桩等的潜在缺陷如:缩径、离析、夹泥等的一种简便的检测方法,它以激振方法方便,设备轻便,检测速度快,而且经济有效特点而得到最广泛的应用,是工程桩完整性普查的有力手段。

它的具体操作是将一个传感器安装在桩顶或桩侧,传感器与桩头之间采用橡皮泥、黄油、快干石膏耦合。在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异的界面或桩身截面积变化部位,将产生反射波。经接收放大、滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,据此计算桩身波速,以判断桩身完整性。

在现场检测过程中应注意以下几点:

锤击位置、传感器位置选择及锤击能量控制

反射波法的激振器主要是手锤和力棒,锤击力垂直于桩面,锤击点尽可能在桩的轴心上,锤击为瞬态单击,不可连击。对小桩、短桩或浅部有缺陷的桩,选用铁锤,锤重可小些,以提高激发频率,提高检测分辨率。对大桩、长桩,选用尼龙锤或尼龙棒,锤可重些,以加大冲击能量,并在敲击处垫一层胶皮或其他软垫,以加宽激发脉冲,减小弹性波在桩身中的衰减。

传感器安装宜采用软连接,位置距桩心2/3半径处(远离钢筋笼及锤击点),清除浮渣,力棒及传感器安装点用手动砂轮磨平。

桩身完整性检测,还要尽量减少桩周土阻力影响,使反射波仅反映阻抗Z的变化,所以用小能量激振可减少土阻力被激发,随桩长增加,或侧阻力大的桩,激振能量适当加大,才能检测出深部桩身缺陷或桩底反射。