12 电厂环保投资估算与效益简要分析
12.1 电厂环保投资估算
根据电力部《火力发电厂环境保护设计规定》,电厂环保投资应包括除尘设备、烟囱、除灰系统、废水处理系统、环保测试、环境监测站、绿化等投资。本工程总投资为269130万元。按照环评确定的环保措施,本工程环保投资估算为25367万元,占总投资的9.4%。环保投资估算情况详见表12.1-1。
表12.1-1 本工程环保投资估算表
12.2 效益分析 12.2.1 本工程环境效益
本工程环境效益主要表现在以下几个方面:
(1)工程采用低硫燃料、同步建设烟气湿法脱硫装置、采用高效电气除尘器、低氮燃烧、循环水回收利用等措施,就项目本身来说,在目前技术经济可行的情况下,首先做到了尽可能地减少污染物的排放。
12—1
(2)工程为热电联产项目,工程实施后可替代燃煤小锅炉155台,合计蒸发量417.6t/h,可削减烟尘1487.1t/a,SO21195.8t/a,使区域内烟尘、SO2增产减污,削减量不但满足本期工程的新增量,而且还可满足《国家环境保护“十五”计划》中提出的2005年SO2排放量比2000年削减10.6%的控制计划。实现《国家环境保护“十五”计划》中提出“在人口稠密的市区逐步取消直接燃用原煤,加快城市供热、供气能力建设的要求”。
(3)工程利用城市中水,节约水资源,按照漯河市污水处理厂的出水水质计算(COD41.3mg/L,氨氮13.0mg/L),工程实施可从区域减少COD272.2t/a,氨氮87.9t/a,对改善区域水环境质量有积极的作用。
(4)根据建设单位已签定的综合利用协议,本工程粉煤灰和石膏将全部综合利用,实现固废资源化。
12.2.2工程社会效益
本工程社会效益主要表现在以下几个方面:
⑴ 项目建设符合漯河市城市发展规划及供热规划,漯河热电厂一期工程2×300MW供热机组将承担该市A区、B区的全部采暖热负荷及C区、D区的大部分采暖热负荷,工程的建设不但改善和提高了漯河市集中供热条件和城市环境质量,同时也弥补了漯河供电区电网的电力缺额。
(2)由于工程位于负荷中心,且处于南北骨干网架漯河500kV变电站近邻,不仅对保证和提高漯河电网,而且对保证和提高全省电网的安全可靠运行将起到重要的作用。所以,漯河热电厂一期工程2×300MW供热机组建成后,漯河热电厂必将成为东部骨干网架中枢有力的电源支撑。
(3) 与燃煤小锅炉相比,集中供热具有热效率高,节约原煤等优点。集中供热的实施不但可提高城市现代化水平,满足人民日益增长的物质生活水平需要,而且相应减少了运输量,缓解了交通压力。
(4)本工程的建设符合国家产业政策,对保证河南省国民经济的持续发展,特别是大力推动漯河市的国民经济发展具有重要意义。
12.2.3 本工程经济效益分析
本工程主要技术经济指标见表12.2-1。
12—2
表12.2-1 本工程主要技术经济指标
从表12.2-1中可知,本工程内部收益率为7.96,投资回收期11.89年,财务净现值15806.95万元,投资利润率3.95%,各项技经指标均符合国家的有关规定,具有一定的盈利能力和较强的偿还能力,本工程从财务评价角度来讲是可行的。