施工用电方案

 
施工用电方案

深圳岩土工程公司用电方案

http:///
一、工程概况

1、地理位置:拟建工程场地位于中山市古镇新兴大道与东兴大道交界处西南角。

2、主体建筑概况:拟建建筑总建筑面积约91872m2,地下二层,系高层建筑。

3、地下室(基坑)尺寸:拟建工程地下室底板底相对深度约为8m 4、本工程施工用电方案根据建设部JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》编制。本主要施工分项工程为水泥搅拌桩帷幕、钻孔桩、土钉墙、预应力锚杆和土方工程。其中非用电工种为土方工程(内燃机挖运土方),施工前期水泥搅拌桩施工时用电量为150 KW、钻孔桩机施工时用电量为364KW。施工用电机械及设备涉及10类,需用量计划见下表:

施工主要机械设备

1


深圳岩土工程公司用电方案

二、施工组织

施工现场管理机构

本工程施工现场组织管理实行项目经理负责制,下设技术总负责、施工总负责、质检员、安全员、施工员、材料员、资料员、保管员等,各司其责,严密组织,科学管理。本工程安全管理公司领导专人负责监督,项目管理层由项目经理担任组长,项目副经理、专职安全员任副组长,施工员、质检员和电工等作为安全检查员,对各专业班组直接进行安全管理与检查。

本工程拟组建的施工安全用电管理机构如下:

施工安全用电管理机构

2


深圳岩土工程公司用电方案

三、施工用电平面布置

本工程水泥搅拌桩帷幕沿基坑坡顶线四周施工,锚杆加工场地在西北位置,注浆台在场地中间,东、西、北三面现有路口布置;砼喷射机在基坑内随喷砼面展开而跟进,为移动式施工机械。

总电源接口在场地北侧,由建设单位提供的铜轴5芯电缆,配电容量为150KVA。总配电箱在总电源处布置,用点线路沿施工现场供电采用三级配电系统,即由总配电箱(一级箱)开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。

结合基坑支护施工特点和本工程具体情况,施工线路布置分两个阶段:前期水泥搅拌桩、钻孔桩各桩机供电线路直接连接总配电箱;支护施工主线路拟沿现场围墙面敷设,主线长度东西各150m,分配电箱沿东西主线走向各设3个。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、三级配电系统结构

三级配电是指由电源进线开始至用电设备之间,经过三级配送电力。因本工程工作面较大,故喷锚支护随工作面的展开而增加或减少分配电箱,大体的配电系统的结构型式如下:

3


深圳岩土工程公司用电方案

五、安全用电技术措施

1、接地与接零

(1)在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中,必须采用TN-S接零保护系统(即三相五线制)。

① 保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;

② 保护零线应与工作零线分开单独敷没,不作它用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线;

4


深圳岩土工程公司用电方案

③ 保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和未端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接;

④ 保护零线的载面应不小于工作零线的载面,同时必须满足机械强度的要求,其中架空敷设间距大于12m时,采用绝缘铜线截面不小于10mm2;采用绝缘铝线截大同小异小于16mm2,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于

2.5mm2的绝缘多股铜线;

⑤ 电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零;

⑥ 供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应小于4欧姆,保护零线重复接地电阻值应小于10欧姆。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。

2、配置漏电保护器

(1)施工现场的配电箱(配电室)和开关箱至少配置两级漏电保护器;

(2)漏电保护器应选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S;潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于15mA,其额定漏电动作时间应不大于0.1S;额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为(不大于)30mA·S;

(3)开关箱内的漏电保护器的选用应与动力设备的容量大小、相数等实际情况相适应、相配合,如三相电动机则应选用参数匹配的三相三线的漏电保护器;照明用电必须与动力用电分开,照明应选用单相二线的漏电保护器。

3、开关箱按三级设置,即总配电箱→分配电箱→开关箱,开关箱距离机具不能超过三米,开关箱实行一机一闸一漏电保护。

5


深圳岩土工程公司用电方案

4、外电保护

(1)在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间和最小安全操作距离:电压1KV以下为4米;电压1KV~10KV之间为6米;

(2)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离:电压1KV以下为6米,电压1KV~10KV之间为7米;

更多内容请访问久久建筑网
5、配电系统

(1)所有的电线架设都必须使用专用电杆、绝缘子、横担等,按规范要求架设;

(2)开关电器及电气装置必须完好无损;

(3)开关电器及电气装置必须装设端正、牢固,不得随地放置;

(4)带电导线与导线之间的接头必须绝缘包扎,带电导线必须绝缘良好;

(5)带电导线严禁搭、挂、压在脚手架或其他物体上;

(6)配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记;配电箱、开关箱应配锁并有专人负责;

(7)电箱内部及其周围邻近区域不得有杂物、灌木和杂草等;

(8)室外用电严禁拉设使用花线,严禁使用铜线或其它金属线代替保险丝使用,严禁工人宿舍内乱拉电线、插座、烧电炉、电饭煲等;

(9)电气装置应定期检修,检修时必须做到:

① 停电;

② 悬挂停电标志牌,挂接必要的接地线;

③ 由相应级别的专业电工检修;

④ 检修人员应穿戴绝缘鞋玫手套,使用电工绝缘工具;

⑤ 有组织和专人统一指挥。

6


深圳岩土工程公司用电方案

6、照明

(1)在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所、作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等设置一般照明、局部照明或混合照明;

(2)根据使用场所的环境条件选择相应的照明器,如开启式、防水型、防振或耐酸碱型;

(3)行灯电压不得超过36V,隧道、人防工程、高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所照明电压不大于36V,潮湿及易触及带电体场所照明电压不大于24V,特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内照明电压不大于12V;

(4)根据需要设置警卫和红色信号照明和事故照明,其电源应设在施工现场电源总开关的前侧,并配备电源。

7、对各类用电人员进行安全用电基本知识培训

六、安全用电组织措施

1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。

3、建立安全检测制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时

时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,

7


深圳岩土工程公司用电方案 并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

更多内容请访问久久建筑网
5、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

6、建立安全检查和评估制度,施工管理部门和企业要按照IGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

7、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机、落实到人,并辅以必要的奖惩。

8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗。禁止无证或随意串岗。

9、强化安全用电领导体制,改善电气技术队伍素质。

10、配电箱都必须上锁,并表明专人管理(李龙)和联系电话。

七、电气防火措施

电气防火技术措施

1、合理正置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠地保护。

2、在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质;不使用火源。

3、在电气装置相对集中的场所,如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器材等,并禁止烟火。

4、加强电气设备相间和相一地间绝缘,防止闪烁。

更多内容请访问久久建筑网
5、合理设置防雷装置。

八、施工用电计算容量

本工程施工用电主要项目为水泥搅拌桩、喷射混凝土、注浆施工等,主要用电

8


深圳岩土工程公司用电方案 设备为水泥搅拌桩施工设备、喷射砼机械、抽水设备等,而土方设备(挖土机、推土机)、空压机、钻机等均为自带柴油装置,经简单的算术计算得出施工用电量:

搅拌桩施工机械3台*50Kw=150Kw

钻孔桩施工机械7台*52=364KW

基坑抽水用的水泵:6台*2.2Kw=13.2Kw

电焊机:8台*15Kw=120Kw

砼喷射机:2台*4.5Kw=9Kw

钢筋切断机:1台*3.0Kw=3Kw

钢筋弯曲机:1台*3.0Kw=3Kw

钢筋拉伸机:1台*7.5Kw=7.5Kw

注浆机:2台*4.5Kw=9Kw

砂浆搅拌机:1台*3.0Kw=3Kw

该工程高峰机械设备用电Ёpe=(13.2+120+9+3+3+7.5+9+3)=

其中:电动机额定功率为222.5KVA

电焊机额定功率为45KVA

(1)总用电量计算

Pj=0.6×∑pe=0.6×167=100.2KW

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:装拆方案
  • 下一篇:注浆施工方案