Qj=Pj ×tanφ
=100.2×1.17
=117.24KW
Sj=PJ2?QJ2
=155KVA
9 167KVA
深圳岩土工程公司用电方案 Ij=Sj/Ue×1.732
=155/0.38×1.732
=236A
查表得,可选用95mm2BV铜芯塑料线,由变压器引至现场总配电箱(建设单位提供至总配电箱处的电源线)。
分线路计算
a、动力分路
总配电箱至西侧分路
Pj西=(2×15+2×3.0+1×7.5+2×4.5+3×2.2)
=59.1 KW
Qj西=Pj 西×tanφ
=59.1×1.17
=69.1KW
Sj西=PJ西2?OJ西2 =59.122?69.122
=90.93KVA
Ij西=Sj西/Ue×1.732
=90.93/0.38×1.732
=138.2A
查表得,可选用25mm2BV铜芯塑料线,线路为BV(3*25+2*16)。由总电箱引至西侧分配电箱。
东侧分线路用电量略小于西侧,配线规格同西侧。
b、照面线路
10
深圳岩土工程公司用电方案 照面负荷取6KVA(10%Pe西)
I线=2P照=12A
可选用4mm2BV铜芯塑料线。
现场需按照建设部JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》之要求进行合理驳接。由于本工程基坑沿线较长,集中接驳口拉接是不现实的,故拟沿基坑周边布置用电线路,并每50~70米设置一分配电箱。
九、安全技术交底
1、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88),按照施工用电组
织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用 钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。认真贯彻JGJ59-99《建筑 施工安全检查标准》中临时用电规定。
2、配电箱、开关箱内电气设备完好无损。箱体下方进出线,开关箱应符合“一
机一闸一漏一箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物, 箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷上危险标志。保护零线(PE、绿/ 黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备 的重复接地不少于两处。
3、临时用电施工组织设计和临时安全用电技术措施及电气防火措施,必须由电
气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
4、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由持证电工完成,无证人员禁止上 岗。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
更多内容请访问久久建筑网
5、使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装
置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转和进行运转中维修。
6、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负载线、保护零线和开关箱发现
11
深圳岩土工程公司用电方案
问题应及时报告解决。搬迁或移动的用电设备,必须由专业电工切断电源
并作妥善处理。
7、按规范做好施工现场临时安全用电的安全技术档案。
8、在建工程与外电线路的安全距离及外电防护和接地与防雷等应严格按规范
执行。
9、配电线路的架空线必须采用绝缘铜线和绝缘铝线。架空线必须设置在专用
电杆上,严禁架设在树木或脚手架、龙门架或井字架上。
10、空线的接头、相序排列、档距、线间距离及横担的垂直距离和横担的选择
及规格,严格执行规范规定。
11、动力配电箱与照明配电箱应分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照
明线路应分路设置。
12、开关箱应由末级配电箱配电,配电箱、开关箱制作所用的材料、箱的规格
设置要求及安装技术应按规范执行。配电箱、开关箱最好购合格的成品使
用。
13、配电箱、开关箱内的开关电器安装,绝缘要求和箱壳保护接零应按规范执行。
14、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制。严禁用同
一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
1更多内容请访问久久建筑网
5、开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86漏
电保护器(剩余电流动作保护)的要求。漏电保护器的安装要求和额定漏电 动作应符合规范要求。
16、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作时间作合理配合,使之
具有分段保护的功能。
17、手动开关电器只许用于直接控制照明电器和容量不大于5.5KW动力电路。容
12
深圳岩土工程公司用电方案
量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。各种开 关电器的额定值与其控制用电设备的额定值相适应。
18、所有配电箱、开关箱应由专人负责。且应每月定期检修一次。检查、维修人
员必须是专业电工,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用 电工绝缘工具。
19、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸
断电,并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。
20、移动的用电设备使用的电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆。
21、用电设备和电气线路必须有保护接零。
22、严禁施工现场非正式电工乱接用电线和安装用电开关。
23、残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用,开关不得采用铜、铁、铝线作熔断保险丝。
13
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。